蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3693|回复: 32
收起左侧

[制药用水] 纯化水分配系统问题,求各位大神支招!急~~~~在线等!!!

  [复制链接]
发表于 2016-10-26 10:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神,如图所示,这个纯化水分配系统如果不改造,能通过GMP再认证吗?
IMG_20161026_091033_HDR.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-26 11:01:57 | 显示全部楼层
2个疑问,2个分配循环,两边都开启后回水流速可以达到0.9m/s以上?臭氧灭菌器的位置怎么说,干嘛不放到泵前?放到回水处,还是两个循环其中一个的回水处。

如果整改的话,建议:1、增加一个循环泵,两个循环各有一个泵负责,如果放到紫外后加泵可能还要调整紫外灯的型号;2、臭氧灭菌最好还是换了,换成巴氏消毒,位置就是紫外附件。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-10-26 10:28:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 zysx01234 于 2016-10-26 10:30 编辑

咋不换成巴氏消毒呢,都说这个比紫外和臭氧好,无残留风险。
如果是准备GMP再认证,可以考虑更换巴氏消毒,其他方面我看不来
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-10-26 10:33:00 | 显示全部楼层
单纯的分配系统没有问题,具体的看不了了,没细节。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-26 10:42:47 | 显示全部楼层
我觉得臭氧发生器应该连接在纯化水储罐上,而不是那个回水管路上。

点评

为什么不可以在回水上 我们是换热器在回水线上  详情 回复 发表于 2016-10-26 16:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-26 10:50:54 | 显示全部楼层
两个车间两套循环系统,如果一起使用的话够呛,建议增加一台循环泵,把两个车间两套循环系统彻底分开。当然,如果时间错的开的话,共用一个纯化水储罐也没有问题。

现在的问题是两个循环系统共用的一个泵及出水管路。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-26 10:51:00 | 显示全部楼层
我觉得这个臭氧发生器的安装位置有问题,另外想问一下,你们现在这种分配方式的出水如果出现两个车间同时用水,其中一个车间用水很大时,另一个车间有水用吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-26 10:51:40 | 显示全部楼层
建议在泵出后的两个分支增加阀门
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-26 10:55:18 | 显示全部楼层
现在好多都是巴氏消毒了,紫外杀菌只为一段取样管路消毒,个人感觉没多大意义。还有只有总回取样点吗?各个使用点的取样呢?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-10-26 10:57:09 | 显示全部楼层
每个回水管路要单独进行流量、温度、电导率等监控,否则出现异常了怎么知道是哪一路的问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-26 10:57:53 | 显示全部楼层
储罐底部再开一个口,加一个泵,两个分配系统独立开
如果有用于特殊产品的,储罐最好也独立
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-26 11:02:11 | 显示全部楼层
摇曳的紫花地丁 发表于 2016-10-26 10:51
我觉得这个臭氧发生器的安装位置有问题,另外想问一下,你们现在这种分配方式的出水如果出现两个车间同时用 ...

我们两个车间的用水量都很小,不存在水量不够的问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-26 11:06:12 | 显示全部楼层
胜利者 发表于 2016-10-26 10:51
建议在泵出后的两个分支增加阀门

现在是有阀门的,关键是两个回水,两个送水,存在交叉污染的风险吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-26 11:13:39 | 显示全部楼层
piaoliudeying 发表于 2016-10-26 10:55
现在好多都是巴氏消毒了,紫外杀菌只为一段取样管路消毒,个人感觉没多大意义。还有只有总回取样点吗?各个 ...

其他用水点都取样,每月至少检测一次
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-26 11:30:39 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2016-10-26 10:33
单纯的分配系统没有问题,具体的看不了了,没细节。

两个送水,两个回水有问题吗?如果其中一个车间停产,就会产生死水吧

点评

你不是有分支,算两套分配管路了吧?有阀门能关死一套的吧?至于是一直循环,还是停掉,要看你的监测数据了。  详情 回复 发表于 2016-10-26 11:39
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-26 11:32:36 | 显示全部楼层
伊娃瓦力 发表于 2016-10-26 10:42
我觉得臭氧发生器应该连接在纯化水储罐上,而不是那个回水管路上。

这是一个循环系统,装在哪个位置很重要吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-10-26 11:39:01 | 显示全部楼层
紫色清风/mg 发表于 2016-10-26 11:30
两个送水,两个回水有问题吗?如果其中一个车间停产,就会产生死水吧

你不是有分支,算两套分配管路了吧?有阀门能关死一套的吧?至于是一直循环,还是停掉,要看你的监测数据了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-26 11:40:08 | 显示全部楼层
建议 取消些纯化水点吧,搞的太多,自己给自己做工作呀!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-26 11:41:54 | 显示全部楼层
紫色清风/mg 发表于 2016-10-26 11:32
这是一个循环系统,装在哪个位置很重要吗?

呵呵,              
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-26 13:56:48 | 显示全部楼层
紫色清风/mg 发表于 2016-10-26 11:06
现在是有阀门的,关键是两个回水,两个送水,存在交叉污染的风险吧

你两路都需要检测电导,流速,如果能保证两路回水的电导和流速都合格就应该不存在交叉问题啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 17:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表