本人新人一枚,这个验证实在太头疼,特来请教各位大侠,还请大侠们不吝赐教小弟一下,在此先谢过了~!
我现在的验证方法   
           举例:十万级洁净车间,房高按3米计算,换气次数取15次/小时(按最苛刻最低),新风量取20%则每人最低需要面积=40m3/20%/15/3m=4.44㎡ 即能满足洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3
            然后按照4.44㎡对照我们洁净室每个小房间的实际工作人数,比如有个小房间面积有20㎡设备占5㎡,建筑面积减掉设备占面积然后按每人需求4.44㎡理论人数上限就是3人,实际工作人员也是3人,然后就把这个房间单独拿出来连续3天同一时间段对此房间内的浮游菌、沉降菌、尘埃粒子进行检测,如果检测合格,那这就是这个房间的理论人数上限了,然后后续的房间就能按 每人4.44㎡的数据算出能容纳的人数上限了

各位大侠这样做可行么?我们领导说还要考虑设备运转中的产尘量,比如一台设备使用12小时相当于多少人员的产尘量?然后这设备的产尘量要如何去考虑呢?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-9-10 09:59:19 | 显示全部楼层
https://www.ouryao.com/forum.php? ... d=301158&extra= {原创}洁净区人员数量控制验证方案

这是我之前做的一个验证方案,你可以参考一下,希望对你有所帮助。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:50:09 | 显示全部楼层
  在线等,咋弄啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-9-10 09:56:18 | 显示全部楼层
洁净区人员数量是设计之初就应该定下来的,只是我们医疗器械以前没有这方面的要求;需要通过计算去初步确定人数。
你举例中的数据应该按照实际验证的数据带进去,不过不明白为什么要减去设备占用的面积;还有设备如果产尘,你们应该有除尘设施,除尘率是多少,不能等同于多少人员的产尘量,工作人员的每个动作的产尘量都不同,穿着洁净服溢出到空气中的产尘量很难测量的。
如果设备产尘,你在做尘埃粒子检测的时候,将设备周边作为多选几个测量点就可以了,只要你们的除尘设备有效,在检测中数据符合洁净区要求不就可以了。

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-10 10:31:39 | 显示全部楼层
wangmaoreal 发表于 2016-9-10 09:56
洁净区人员数量是设计之初就应该定下来的,只是我们医疗器械以前没有这方面的要求;需要通过计算去初步确定 ...

您这是根据设计初按面积、工艺得出需要多上人能完成生产,然后就放进去这么多人模拟生产,然后进行三次不同时段沉降菌、尘埃粒子等的检测?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-10 10:35:35 | 显示全部楼层
wangmaoreal 发表于 2016-9-10 09:59
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=301158&extra= {原创}洁净区人员数量控制验证方案

...

谢谢,谢谢大侠、
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-10 14:06:05 | 显示全部楼层
有几种算法,一个是按人体发尘量还有就是换气次数
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-9-10 18:05:18 | 显示全部楼层
15015137513 发表于 2016-9-10 10:31
您这是根据设计初按面积、工艺得出需要多上人能完成生产,然后就放进去这么多人模拟生产,然后进行三次不 ...

我可不是什么大神,只是比你提前几个月做了这个验证,论坛大神很多,我都是向他们学习学习的。。。
是的,只要按照工艺需求人数没超过初始设计人数,检测数据也合格,一般就可以认定人员数量满足要求;除非是厂房设施、设备等发生重大变更。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-9-10 18:13:04 | 显示全部楼层
XYQ94664 发表于 2016-9-10 14:06
有几种算法,一个是按人体发尘量还有就是换气次数

洁净区内人员活动发尘量(以一个人在一分钟内生产的大于0.5um的粒子个数为单位)
                普通工作服(棉质、衣裤分开)          洁净区工作服(尼龙,带帽、无尘手套)
站着                33.9万个                        11.3万个
胳膊上下运动        29.8万个                        24.9万个
左右运动        63.1万个                        15.1万个
踏步                280万个                                86.1万个

按照人体发尘量是不是太复杂了,数据不太好测量。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-12 20:44:35 | 显示全部楼层
回答的很专业,学习学习
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-21 10:34:59 | 显示全部楼层

回答的很专业,学习学习
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-11 09:28:40 | 显示全部楼层
作者设定权限的,提高用户组级别即可
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-23 04:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表