[生产设备] 浓缩器的蒸汽排水管道安装问题讨论

[复制链接]
发表于 2016-6-25 09:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-25 11:38:07 | 显示全部楼层
我们叫常闭阀为旁通阀,双效安装时采用疏水阀在下,旁通在上面。个人经验两个阀门在上在下或者平行影响都不大,能排尽冷凝水就行。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-25 11:50:01 | 显示全部楼层
这个并不影响系统的使用,只要能排掉蒸汽系统内的冷凝水就行了。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-26 06:44:28 | 显示全部楼层
我第一次听说这样安装的,这样安肯定不行,要是我,必须改水平安装,否则不收

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-6-28 19:28:01 | 显示全部楼层
我个人观点,仅供参考:
1、如果你的疏水阀装在上面,也就是您说的常闭阀就要装在下面,既然常闭,必然在疏水阀之前的管路积聚蒸汽凝水,影响蒸汽使用效率和能耗,不建议
2、如果你的疏水阀装在下面,那常闭阀就要在上面,凝水都往低处流,上面的就失去意义,而且会导致下面疏水阀压力过大(开旁通的时候也排的困难),不建议

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-28 22:28:32 | 显示全部楼层
我个人观点,仅供参考:
1、如果你的疏水阀装在上面,也就是您说的常闭阀就要装在下面,既然常闭,必然在 ...[/quote]
多谢张老师,受教~我也觉得很不合理~

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-28 22:29:52 | 显示全部楼层
我们叫常闭阀为旁通阀,双效安装时采用疏水阀在下,旁通在上面。个人经验两个阀门在上在下或者平行影响都不 ...[/quote]
谢谢您观点~

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-28 22:31:10 | 显示全部楼层
这个并不影响系统的使用,只要能排掉蒸汽系统内的冷凝水就行了。[/quote]
谢谢您的观点~

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-28 22:32:17 | 显示全部楼层
我第一次听说这样安装的,这样安肯定不行,要是我,必须改水平安装,否则不收[/quote]
赞同,我也第一次看到~

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 04:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表