现在的气闸室门禁系统通过延时避免两个门同时打开,现在要改成一门打开,另一个门永远打不开的设置,有没必要?求出处?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-5-25 08:05:34 | 显示全部楼层
这个好象没有具体出去,基于风险管理吧,尤其是B级区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 08:12:12 | 显示全部楼层
一般门禁互锁会设置延迟打开的时间,根据实际使用需求设置吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 08:17:16 | 显示全部楼层
如果设计成一门打开,其他门永远打不开,万一有一扇门在关闭的时候没有关到位,其他人怎么进出呢??????这种事情发生过的,闭门器不一定能百分之百的将门关好啊。个人觉得还是延时打开的那种门禁吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 08:24:00 | 显示全部楼层
没有具体规定  是基于风险  主要是防止气流差  维持高级别的环境
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-25 08:27:36 | 显示全部楼层
这个门禁的设置就是为了防止两侧的门会被同时打开,造成互通
仅仅是延时,并不能得到一个很好的保证吧
按照后面的这种设置,就是提醒,你要随时把门关好,防止你延时造成,没有关好门,另外一边可以打开的情况出现。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-25 08:36:51 | 显示全部楼层
完全可以,通常联锁门禁上有手动解除锁定的按钮,不怕出现锁死的情况
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-25 08:39:04 | 显示全部楼层
这种无聊问题也问
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-5-25 10:13:32 | 显示全部楼层
可以的,延时是考虑到安全原因的,具体根据自己风险评估吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 11:13:13 | 显示全部楼层
根据需要自行设定吧,考虑到GMP要求的同时,也要考虑到安全逃生的需要。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 14:11:58 | 显示全部楼层
正常情况一侧开启,另一侧不得开启
还需要有必要的同时开启的方式
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-26 10:02:49 | 显示全部楼层
门禁可采用延时关闭报警方式,规定门开启多长时间必须关闭,对安全问题可增加紧急断电控制方式
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-26 23:09:39 | 显示全部楼层
阿布 发表于 2016-5-25 08:17
如果设计成一门打开,其他门永远打不开,万一有一扇门在关闭的时候没有关到位,其他人怎么进出呢????? ...

将整个互锁断电,就可以了!我们就是一出不来就打电话关电!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 07:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表