请专家指点一下,我们公司D级洁净区臭氧消毒验证刚做,想知道从开臭氧机到空间达到消毒时的臭氧浓度一般需要多长时间?浓度达到多少符合要求?达到要求浓度后需要密闭多久?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-12 17:30:41 | 显示全部楼层
从开臭氧机到空间达到消毒时的臭氧浓度需要时间依据你臭氧发生器以及空调系统性能,一般臭氧浓度达到10-15ppm达到消毒效果,达到要求浓度后需要密闭时间依据 验证结果来确定的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-12 17:27:29 | 显示全部楼层
我们要求1个小时内达到要求(10ppm),然后这个浓度保持1h进行消毒,然后开始排净,半小时内达到安全标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-12 19:12:07 | 显示全部楼层
30min左右,看验证吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-5-12 20:16:16 | 显示全部楼层
这个看你们臭氧的选型,这个过程都是要验证,如果能在回风口装一个臭氧浓度监测探头更方便,没有的话要验证达到规定浓度的时间和保持规定浓度多长时间;只要消毒后排除臭氧应该有1个小时足够了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-12 21:20:23 | 显示全部楼层
购买臭氧浓度测试仪,通过验证确认
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-12 21:52:15 | 显示全部楼层
有最低浓度持续时间,参照验证指南
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-12 23:24:45 | 显示全部楼层
洁净厂房采用臭氧消毒效果不好,臭氧消毒要求湿度高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-13 08:13:05 | 显示全部楼层
这得根据你们臭氧发生量,洁净区体积以及臭氧消毒所需要浓度计算。我们是根据C级消毒浓度设定的20mg/m3,达到浓度后消毒150min。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-21 09:20:18 | 显示全部楼层
十分感谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-25 20:49

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表