 楼主| 发表于 2016-5-3 14:49:27 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2016-5-3 13:38
建议一个
以避免用水量分布差异大的情况

用水量分布差异大,没有什么影响吧。毕竟是两个不同的循环,在日常的生产中,这种现象不是会经常出现吗?

点评

差异大 可能会造成一个罐没有了 另一个罐还是满的  详情 回复 发表于 2016-5-3 15:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-3 15:05:59 | 显示全部楼层
一个两个都行,要按自已的实际情况来,一个好处是风险小但成本高,两个反之,自己按照实际情况评估一下再决定。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-3 15:41:49 | 显示全部楼层
lbtxl 发表于 2016-5-3 14:49
用水量分布差异大,没有什么影响吧。毕竟是两个不同的循环,在日常的生产中,这种现象不是会经常出现吗?

差异大
可能会造成一个罐没有了
另一个罐还是满的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-3 15:53:41 | 显示全部楼层
lbtxl 发表于 2016-5-3 13:39
我们开始是设计一个罐,可后来担心一个纯水罐,节点多,在水循环中,任何一个节点出现问题,整个循环都要 ...

节点多,在水循环中,任何一个节点出现问题,整个循环都要检查,是不是风险会大?针对这个问题,我只能说:你能保证不是前处理阶段出的问题?另外一个、两个其实都是一样,只要你的设计和操作没问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-3 16:09:43 | 显示全部楼层
都可以吧,分开可能实际使用时好操作
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-3 16:18:16 | 显示全部楼层
一个吧。
二个的话,问题是制备系统和两个循环系统是如何连接的,平常是如果管理的,会存在死水或者受外力一套系统的影响吗?这个没用到过。
2个是为了灵活,一个使用,一个可以停用,但是如果停用时间长了再启用的话怎么消毒,另外一套都还在使用中呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-3 16:48:33 | 显示全部楼层
fangyuan5 发表于 2016-5-3 16:18
一个吧。
二个的话,问题是制备系统和两个循环系统是如何连接的,平常是如果管理的,会存在死水或者受外力 ...

这个系统可以说是分为 水制备系统、水循环系统。

个人建议是一套制备系统,两套循环系统。

如果两个车间的用水点都不多,可以考虑用一套循环系统,串联所有的用水点回到10吨的水罐。能够用到10吨的水罐,说明制备系统的能力要在3T/H以上,而已两个车间的用水点不少。为了以后运行维护方便,还是分开两套水循环系统。 水循环系统可以分开来做消毒啊。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-3 16:55:11 | 显示全部楼层
合并起来的话,认证一个车间的时候也会检查另一个车间的纯化水使用情况。
而且如果出问题,两个会一起出问题。
另外如果公用一个,可能消毒的时候排起来会比较难
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-3 16:59:14 | 显示全部楼层
建议两个,但是两个你就是两套系统同时供应两个分配系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-4 06:59:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 一缕阳光照四方 于 2016-5-4 07:03 编辑

看楼主的回复,我个人的看法一个,两个都可以;1.如果采用一个的话,一层加两层的用水点很多,且主管路长度超过300米(工程经验),且用水量分布差异很大,建议采用一个储罐,两套分配系统独立运行(罐底开两孔);反正每套循环系统回水都有电导率检测,回水不合格就排掉;2.看两个车间生产的药品品种生产工艺,例如一个车间疫苗,一个车间无菌制剂,用水量分布差异不大,如果是这样建议分成两个储罐,两套分配系统,各自运行,消毒互不影响,但可以公用一套制备系统;
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-4 09:09:45 | 显示全部楼层
一缕阳光照四方 发表于 2016-5-4 06:59
看楼主的回复,我个人的看法一个,两个都可以;1.如果采用一个的话,一层加两层的用水点很多,且主管路长度超 ...

谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-4 09:50:17 | 显示全部楼层
初一 发表于 2016-5-3 15:05
一个两个都行,要按自已的实际情况来,一个好处是风险小但成本高,两个反之,自己按照实际情况评估一下再决 ...

一个罐成本高?我怎么感觉两个成本高啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-4 16:34:29 | 显示全部楼层
lbtxl 发表于 2016-5-4 09:50
一个罐成本高?我怎么感觉两个成本高啊?

嗯 是的  字打反了
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2016-5-4 18:10:53 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-5 09:05:04 | 显示全部楼层
谢谢大家了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-6 11:28:19 | 显示全部楼层
您好我们是做不锈钢罐子的厂家 www.gaeyj.com 13913888986 谢谢  
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-6 12:45:22 | 显示全部楼层
2套系统好一些,验证工作量也不是很大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-6 13:45:16 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-6 14:34:57 | 显示全部楼层
1个好,10多个车间要是用10多个罐子,多啰嗦。怎么省事怎么来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-6 14:44:51 | 显示全部楼层
1套好,10吨的罐子其实不大,这么小的用量没必要弄成2套系统。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 15:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表