[内容] 洁净区A级高效过滤器检漏是否可以使用尘埃粒子计数器扫描检漏,如果可以,那么判断无泄漏的标准是多少
[回复] 高效过滤器检漏一般在非关键区域可以使用尘埃粒子计数器,但A级洁净区高效过滤器不推荐使用尘埃粒子计数器扫描检漏。
http://www.cfdi.org.cn/ccdweb/main?fid=open&fun=show_pub_question&seq=81873
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-12 10:14:45 | 显示全部楼层
A级区不能用尘埃粒子计数器扫描,容易受干扰,数据不准确,分光光度计法为首选!谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 10:42:58 | 显示全部楼层
它也没说接受标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 11:40:25 | 显示全部楼层
一般不推荐,但是可以作为一个参考依据,一般数值都为零
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 11:51:18 | 显示全部楼层
这是以前很老的做法,现在的新标准中已经取消了,所有的H14级别的高效过滤器都应使用DOP或类似的测试。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-20 14:26:56 | 显示全部楼层
GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范,附录D高效空气过滤器现场扫描检漏方法推荐优先选用粒子计数器法;

GB50591-2010 洁净室施工及验收规范(附条文说明).pdf

4.94 MB, 下载次数: 68

点评

现在一般首选DOP测试检漏  发表于 2016-4-20 14:37
现在一般首选DOP测试检漏  发表于 2016-4-20 14:37
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-7 10:57:08 | 显示全部楼层
看着好多关于检漏的帖子,因为没有实际操作过,还是没弄明白。我们用的是悬浮粒子扫漏,老式的车间没有PAO检测的口,所以也不能用这个方法检漏,上次问了个专家说,B级区必需用PAO检漏,其它方法不认,其它区没有强制性要求
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-7-19 09:39:58 | 显示全部楼层
为什么这样回答???
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2022-7-22 22:29:32 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-23 19:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表