为什么 空调系统已经经过验证了,洁净区在静态的情况下,过了一阶段环境中的微生物会不合格呢? BCD级还可以解释 为什么A级也是这样?都要制定清洁有效期呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-11 14:17:42 | 显示全部楼层
EM不合格,因素多样。最最麻烦的是设计硬伤。房间密封性,温湿度控制,换气次数,A级区的气流模型等等。不知道你说的空调系统验证做的多细致,但是PQ里应该包含环境微生物检测的吧。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-11 15:04:39 | 显示全部楼层
fireflame 发表于 2016-3-11 14:17
EM不合格,因素多样。最最麻烦的是设计硬伤。房间密封性,温湿度控制,换气次数,A级区的气流模型等等。不 ...

有可能是我没表达清楚,我问的是 为什么在空调系统已经合格的情况,还要设置情场有效期呢, 若在不生产的情况下空调系统合格,我的房间理论上是可以无限期符合标准的,实际上却不是 为什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-11 15:19:40 | 显示全部楼层
首先“理论上是可以无限期符合标准”这样的判断也是不严谨的,高效过滤器的孔径不足以过滤掉所有微粒以及附着在微粒上的微生物;其次,在不生产的情况下,是否真的做到了百分之百做到洁净区域的有效隔离,比如任何人以任何理由进入洁净区;再次,清场操作是否能够严格执行也是难以评估的,综合来说,就算你生产区放着不用开着空调,微生物也可能有上升的趋势,不可能无限期合格的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-11 15:28:09 | 显示全部楼层
空调系统验证合格也不等于环境微生物合格全包了。查明微生物来源,有针对性纠正预防
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-11 16:15:38 | 显示全部楼层
第一次听说还有个无限期的说法。不是验证完了就完了,不生产的情况下,有值班风机一直开着的吗?没有人员进出吗?高效能无限期过滤所有微生物?你车间整个环境都是密封的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-11 20:56:30 | 显示全部楼层
要调查菌从哪来,才能采取有效措施来控制微生物
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-12 11:26:48 | 显示全部楼层
环境合格微生物不是不滋生,只是滋生快慢问题,所以要有清场有效期
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-25 11:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表