没错,之前那个纯化水安了水龙头的也是我发的。改成这样是否可以?欢迎扔砖头。谢谢
IMG_20151203_145816_BURST1.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-18 09:10:35 | 显示全部楼层
直接买个带U型弯的隔膜阀,然后在隔膜阀出口卡2个S弯就行了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-18 07:54:29 | 显示全部楼层
主要是看是否容易存水导致微生物滋生,这种设计死水比较多啊
我觉得即便是QC也不能忍,很容易让人联想到整个水系统设计可能存在缺陷,使用和维护可能存在问题,水质无法保证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-18 07:42:58 | 显示全部楼层
快卡、球阀,3D均不符合要求
如果是QC实验室用,忍了。。。

点评

快接也不行?何出此言????  详情 回复 发表于 2015-12-21 16:24
必须是隔膜阀门吗? 快卡连接必须换焊接吗?是否强制性?谢谢老师  详情 回复 发表于 2015-12-18 07:46

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
孙艳红 + 2 神马都是浮云

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-18 07:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
马甲 发表于 2015-12-18 07:42
快卡、球阀,3D均不符合要求
如果是QC实验室用,忍了。。。

必须是隔膜阀门吗?
快卡连接必须换焊接吗?是否强制性?谢谢老师
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-18 07:54:26 | 显示全部楼层
这是个老车间了吧,现在没有这么做的,纯化水现在也都用隔膜阀了,死角太大,如果实在没有改的条件,建议把阀门安到U型弯下边然后在安装转向管路能好些。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-18 07:56:02 | 显示全部楼层
不符合要求!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-18 07:59:28 | 显示全部楼层
你这样能过了GMP就见鬼了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-18 08:03:17 | 显示全部楼层
这个跟没改前 没有本质区别吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-18 08:04:20 | 显示全部楼层
先阀门
在转弯
阀门的问题视情况,如果使用前有排放,未尝不可

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
孙艳红 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-18 08:04:55 | 显示全部楼层
额            
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-18 08:09:39 | 显示全部楼层
不行啊兄弟,这个球阀就完全不行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-18 08:13:08 | 显示全部楼层
转弯,球阀都不行。很大一块死水区。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-18 08:16:25 | 显示全部楼层
我们都是在U型弯下面快接隔膜阀,不用焊接,要不隔膜阀坏了也不好换。

点评

能拍个图吗谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-18 08:25
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-18 08:17:15 | 显示全部楼层
应该不符合要求。1.U形弯的两个上口应焊接;2.U形弯的下出水口应缩短盲管,直接连接阀门;3.阀门换成隔膜阀,隔膜阀一般可以卡接,有的无菌车间也要求隔膜阀焊接的(看检查yuan的心情)4.隔膜阀出口可以连接弯头什么的

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
孙艳红 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-12-18 08:20:17 | 显示全部楼层
这种阀门早就被FDA的指南中明令禁止,国内官方至少在5年前就此已达成共识
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-12-18 08:21:02 | 显示全部楼层
真的还得改!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-18 08:24:35 | 显示全部楼层
末端太长。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-18 08:25:19 来自手机 | 显示全部楼层
情之殇 发表于 2015-12-18 08:16
我们都是在U型弯下面快接隔膜阀,不用焊接,要不隔膜阀坏了也不好换。

能拍个图吗谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-18 08:25:53 | 显示全部楼层
马甲 发表于 2015-12-18 07:42
快卡、球阀,3D均不符合要求
如果是QC实验室用,忍了。。。

哪里的纯化水使用点都不能这么做,这个死角太长,超过3D,球阀阀芯积水。应该是U型弯下来直接隔膜阀,你这里很好改的,卡上去就行了。
u=3649059492,2233684106&fm=21&gp=0.jpg
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-18 08:28:21 | 显示全部楼层
太古老了!!!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-21 13:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表