压差测试的时候,设备部一定要求开启所有层流和隧道烘箱,否则就不能保证压差检测结果符合要求

这个理由合理吗?有法规或者指南明确指出吗?      个人觉得A级区层流打开是必须的,但是称量层流、隧道烘箱风机是使用的时候再打开的,理论上对压差应该没有影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-16 14:16:41 | 显示全部楼层
压差测试是为了保证生产的情况下的坏境符合法规要求。所以,正常生产的时候是什么状况,测的时候也要那样的状况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-16 13:29:20 | 显示全部楼层
测的是罐装间的?如果是罐装间的话,隧道烘箱的出口还是会进入到罐装间,所以最好还是打开, 层流和空调都是联动的,单开可能会影响压差的稳定性。