蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4934|回复: 22
收起左侧

[质量保证QA] 压差安装问题

[复制链接]
药徒
发表于 2015-10-20 21:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神,我司口服固体压片间有前室,请问压片间的压差计应该装在哪个位置?压片间还是前室?如在压片间软管如何连接?如在前室软管如何连接?请指教?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-21 07:54:42 | 显示全部楼层
洁净区产尘间应保持一定的压差梯度,建议压片间对压片前室装压差表,压片前室对走廊安装压差表,软管连接根据正压负压方向,别连接反了就可以。

点评

你更牛,还装两个。  详情 回复 发表于 2015-10-21 08:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-21 13:50:04 | 显示全部楼层
suq1982 发表于 2015-10-21 13:46
设计上通过风量这些来控制,设计上做好了,法规也没要求一定要装压差计嘛。而且以后也好管理。

不安装怎么预防可能出现的偏差,怎么发现偏差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-20 23:43:11 | 显示全部楼层
可以不装压差计。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-21 01:34:36 | 显示全部楼层
suq1982 发表于 2015-10-20 23:43
可以不装压差计。

不装压差计怎么保证相对负压?

点评

你是不是每个相对负压的房间都装了压差计啊?有木有?  详情 回复 发表于 2015-10-21 08:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-21 08:15:45 | 显示全部楼层
做药者 发表于 2015-10-21 07:54
洁净区产尘间应保持一定的压差梯度,建议压片间对压片前室装压差表,压片前室对走廊安装压差表,软管连接根 ...

你更牛,还装两个。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-21 08:16:59 | 显示全部楼层
凤凰人家 发表于 2015-10-21 01:34
不装压差计怎么保证相对负压?

你是不是每个相对负压的房间都装了压差计啊?有木有?

点评

是的,除了中间站,其它的都有装  详情 回复 发表于 2015-10-21 08:21
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-10-21 08:21:22 | 显示全部楼层
piao0923 发表于 2015-10-21 08:16
你是不是每个相对负压的房间都装了压差计啊?有木有?

是的,除了中间站,其它的都有装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-21 08:30:17 | 显示全部楼层
建议压片间对压片前室装压差表,压片前室对走廊安装压差表
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-21 08:31:04 | 显示全部楼层
一般安装在前室和洁净区走廊之间!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-21 08:32:48 | 显示全部楼层
也就是前室和走廊的隔墙上,
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-10-21 08:57:59 | 显示全部楼层
前室两个外侧。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-21 10:41:22 | 显示全部楼层
装在前室和洁净区走廊之间!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-21 11:00:30 | 显示全部楼层
装在前室(门斗)和洁净区走廊之间!我们是这样子,检查无异议
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-21 13:46:45 | 显示全部楼层
凤凰人家 发表于 2015-10-21 01:34
不装压差计怎么保证相对负压?

设计上通过风量这些来控制,设计上做好了,法规也没要求一定要装压差计嘛。而且以后也好管理。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-21 16:50:33 | 显示全部楼层
piao0923 发表于 2015-10-21 08:16
你是不是每个相对负压的房间都装了压差计啊?有木有?

我们对关键的操作间都装有压差表
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-21 17:00:06 | 显示全部楼层
kehui8202 发表于 2015-10-21 13:50
不安装怎么预防可能出现的偏差,怎么发现偏差

没有装压差表,纠正和预防就没有意义了,还有警戒限,纠偏限怎么设定?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-21 17:05:54 | 显示全部楼层
如图,假如此表装在压片间内,想知道对前室的压差,软管是否应该接在高压口才是正确的?
170554uoxqizqnbopq9dpj.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-21 22:07:11 | 显示全部楼层
必须安装2个啊!压片间,前室(缓冲间),走廊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-22 10:24:58 | 显示全部楼层
18楼的装法有误,压差表若装在压片室内,高压区应该是前室。压片室与前室、前室和洁净走廊间必须分别安装压差计;否则无法体现压差梯度。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-21 20:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表