蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 王晓峰
收起左侧

[其它] 大神!大神!请低头看看这个纯化水灌底有不对吗?

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2015-10-12 12:08:54 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-10-12 08:12
那怎么走水出去?

直接从地表水池旁边接出一个排水管至室外排水井。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-10-12 15:25:24 | 显示全部楼层
APHI 发表于 2015-10-12 08:30
球阀关闭的时候,阀芯位置有个滞水区。容易长菌

谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-12 22:18:36 | 显示全部楼层
泵本身也应该带一个低排吧,那个粗的横管应该是紫外灯吧,他的排污也不符合3D的要求,死水啊

点评

那个粗的横管就是紫外灯没错,不符合的还有什么,多多提出来!  详情 回复 发表于 2015-10-13 08:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-13 08:06:00 | 显示全部楼层
迎空左冰 发表于 2015-10-12 22:18
泵本身也应该带一个低排吧,那个粗的横管应该是紫外灯吧,他的排污也不符合3D的要求,死水啊

那个粗的横管就是紫外灯没错,不符合的还有什么,多多提出来!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-13 09:33:56 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-10-11 11:58
这支管长的,,,,

好扎眼的球阀啊。。。

纯化水有要求需用卫生级隔膜阀吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-13 09:49:59 | 显示全部楼层
白企心飞 发表于 2015-10-13 09:33
纯化水有要求需用卫生级隔膜阀吗?

用球阀显然是不合理的

球阀关闭的时候阀内的那一段水就是死水,有滋生微生物的风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-14 08:39:18 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-10-13 09:49
用球阀显然是不合理的

球阀关闭的时候阀内的那一段水就是死水,有滋生微生物的风险。

不太明白,满足3D要求不就可以吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-10-14 08:51:57 | 显示全部楼层
出水泵连接的管道是否位置不妥?容易增加气蚀的风险?

点评

希望能讲详细点!  详情 回复 发表于 2015-10-15 13:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-14 09:02:25 | 显示全部楼层
管路里使用过滤器也是不合适的

点评

你能讲讲为什么管路里使用过滤器也是不合适的理由吗?  详情 回复 发表于 2015-10-15 13:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-14 20:53:04 | 显示全部楼层
白企心飞 发表于 2015-10-14 08:39
不太明白,满足3D要求不就可以吗?

你可以百度一下球阀的结构

球阀在关闭的时候,是封了一段水在阀芯里面的,这段水就是死水,会滋生微生物,对出水质量产生了影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-14 21:27:30 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2015-10-11 10:49
这么肥的主管道,流速能达到要求吗,得配多大的泵呀;

那是消毒的紫外灯,不是主管道哦

点评

是的。  详情 回复 发表于 2015-10-15 13:15
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-15 13:15:02 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2015-10-14 21:27
那是消毒的紫外灯,不是主管道哦

是的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-15 13:16:19 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2015-10-14 09:02
管路里使用过滤器也是不合适的

你能讲讲为什么管路里使用过滤器也是不合适的理由吗?

点评

增加污染风险,更换(包含清洗、完整性测试)或者长期不更换都有风险。  详情 回复 发表于 2015-10-15 13:22
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-15 13:18:34 | 显示全部楼层
xu290606838 发表于 2015-10-14 08:51
出水泵连接的管道是否位置不妥?容易增加气蚀的风险?

希望能讲详细点!

点评

其实我也不大懂啦,我只是印象中看到过一个关于气蚀方面的资料,好像出水管连接的地方要有一定的倾斜,具体我也不大懂。。。呵呵  发表于 2015-10-15 16:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-15 13:22:51 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-10-15 13:16
你能讲讲为什么管路里使用过滤器也是不合适的理由吗?

增加污染风险,更换(包含清洗、完整性测试)或者长期不更换都有风险。

点评

回答全面,点个赞!  详情 回复 发表于 2015-10-15 13:40
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-15 13:40:14 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2015-10-15 13:22
增加污染风险,更换(包含清洗、完整性测试)或者长期不更换都有风险。

回答全面,点个赞!

点评

谢谢!  详情 回复 发表于 2015-10-15 13:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-15 13:57:34 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-10-15 13:40
回答全面,点个赞!

谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-16 08:18:38 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-10-10 23:18
球阀、丝接、阀门位置不对、不符合3D要求、死角太长。
泵后的很粗的横管是主管道,怎么这样连接呢?如何循 ...

你们都在说3D要求,那这个是个神马东西?

点评

百度一下吧 目前都是1D或0D,无滞留连接了。 就是死角长度不超过3倍管径  详情 回复 发表于 2015-10-16 08:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-16 08:26:50 | 显示全部楼层
第一张图:使用球阀错误,存在死角。
第二张图:同样阀门用得不对,安装位置也不对,无防倒灌装置。

点评

黑白太极鱼,转转永不息;两图都有错,安装更不对;何处防倒灌,还请讲明白!  详情 回复 发表于 2015-10-17 21:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-16 08:35:33 | 显示全部楼层
1.球阀
2.严重超3D,这30D都有了
3.泵出水口,最好设置一个可调节用的阀门,比如隔膜阀
4.没看见取样点
5.泵不是卫生泵,这个泵一是不达卫生要求,二是没有排水口,三是连接方式是丝扣
6.管道与紫外线不同管径的对接,要用变径过渡过去,直接卡不好
7.没看到压力表

点评

总结的不错,够全面的,给你点个赞!  详情 回复 发表于 2015-10-17 21:41
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-7 14:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表