蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2480|回复: 9
收起左侧

[制药用水] 软化器和多介质过滤器罐子漏水

[复制链接]
发表于 2015-9-22 16:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
制水系统软化器和多介质过滤器漏水,然后更换了一个软化器罐和多介质过滤器填料,还需要重新做验证码
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 16:44:15 | 显示全部楼层
个人感觉是否可以评估一下,只进行制备系统验证,即最终只验证到总送,不过如果水系统近效期的话,最好全做了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 17:00:33 | 显示全部楼层
青云 发表于 2015-9-22 16:44
个人感觉是否可以评估一下,只进行制备系统验证,即最终只验证到总送,不过如果水系统近效期的话,最好全做 ...

是验证很麻烦的啊 。监控几天可行?

点评

由于是前端制备部分,不涉及灭菌周期,个人认为可以做三次,先不要进行循环,每次制备慢储罐,然后取样,而后放空,再进行下一次,同时在过滤后和软化后均需要做一下确认,这个可以参考后面蒲友的回答,送检一下,确  详情 回复 发表于 2015-9-23 08:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 17:38:01 | 显示全部楼层
如果更换的罐子材质、型号和以前一样,我认为没有必要检测什么水。
当然,如果非要检测的话,可以取多介质后、软化器后的水点,测试下浊度、硬度等指标,这是出于它自身功能考虑。
标准吗?就以新上系统时供应商的推荐值就OK。(不过这些值可能需要外检)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 17:40:31 | 显示全部楼层
如果只换罐,做好评估就OK了。但是你换了多介质过滤器的填料,这个必须做验证了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-22 17:43:52 | 显示全部楼层
换了填料,要做的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-23 08:31:14 | 显示全部楼层
zhp-hgs 发表于 2015-9-22 17:43
换了填料,要做的

怎么做?连续监测几天?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-23 08:43:00 | 显示全部楼层
scino 发表于 2015-9-22 17:00
是验证很麻烦的啊 。监控几天可行?

由于是前端制备部分,不涉及灭菌周期,个人认为可以做三次,先不要进行循环,每次制备慢储罐,然后取样,而后放空,再进行下一次,同时在过滤后和软化后均需要做一下确认,这个可以参考后面蒲友的回答,送检一下,确认新部件的过滤和软化效果(就是把这个看做为设备进行确认)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-23 13:12:39 | 显示全部楼层
青云 发表于 2015-9-23 08:43
由于是前端制备部分,不涉及灭菌周期,个人认为可以做三次,先不要进行循环,每次制备慢储罐,然后取样, ...

放空?这一部分水不要?那要浪费好多水啊

点评

首先考察最大制备时间,肯定是空罐到满罐的制备过程了,这个是应该你设备制备的最差条件了,其次为了能具有代表性,不就得3次么,你不放空的话,这水整到哪里呢。————个人意见,看看还有没有蒲友提供更好的方式  详情 回复 发表于 2015-9-23 13:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-23 13:18:20 | 显示全部楼层
scino 发表于 2015-9-23 13:12
放空?这一部分水不要?那要浪费好多水啊

首先考察最大制备时间,肯定是空罐到满罐的制备过程了,这个是应该你设备制备的最差条件了,其次为了能具有代表性,不就得3次么,你不放空的话,这水整到哪里呢。————个人意见,看看还有没有蒲友提供更好的方式方法
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 17:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表