蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8232|回复: 17
收起左侧

[空调系统] 夏天七八月份高温高湿,如何降低洁净区(室)温度和湿度

[复制链接]
药徒
发表于 2015-8-15 20:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
D级洁净区温湿度要求:温度18~26℃,湿度45~65%RH。我所处地区夏天七八月份时,温度最高(外界空气温度白天30~35℃)、湿度最高(外界空气湿度85~95%RH)。
洁净区空调系统无论是通过自动运行模式,还是通过人工操作的手动运行模式,湿度都无法达到45~65%RH的要求(实测最低温度25.5℃,实测最低湿度79.1%RH)。
组合式空调机组结构为:(按进风顺序)进风→新风回风混合→初效过滤→7℃水冷却→蒸汽加热→蒸汽加湿→送风机→中效过滤器→送风至洁净区。
请问:1.如何通过空调系统大幅降低洁净区(室)温度和湿度,以符合温度18~26℃、湿度45~65%RH的要求?
    2.如果将7℃水冷却改用 -30℃冷冻盐水冷却,能否降低温度的同时也大幅降低湿度?
    3.如果将7℃水冷却 和 蒸汽加热 更换顺序(即先蒸汽加热再通过7℃水冷却),是否可以大幅降低湿度?
    4.是否可以在洁净区内安装除湿机,如果可以,对除湿机有什么要求,不锈钢材质除湿机吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-15 21:43:50 | 显示全部楼层
一般的空调系统都能达到规定的温度和湿度吧@石头968  

点评

温度太低会结冰的 只要空调箱各段设计合理,7度水有保证,降温、除湿,都不是问题。  详情 回复 发表于 2015-8-15 23:00
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-15 23:00:21 | 显示全部楼层
曙光在前头 发表于 2015-8-15 21:43
一般的空调系统都能达到规定的温度和湿度吧@石头968

温度太低会结冰的
只要空调箱各段设计合理,7度水有保证,降温、除湿,都不是问题。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-16 08:23:50 | 显示全部楼层
我们是增加了表冷器。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-16 10:32:23 | 显示全部楼层
钱能解决的都不是问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-16 10:32:40 | 显示全部楼层
降湿度的话可以先开一段时间的蒸汽,除湿效果明显,但是温度也会相应升高,等湿度降下来了再开冷却水降温、除湿
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 08:10:40 | 显示全部楼层
我也想知道,洁净区热的不要不要的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 08:32:05 | 显示全部楼层
关键在于 你的空调系统 是狗真正与你的洁净区面积相匹配~~这才是关键~!短暂的升温可以起到除湿的作用~~~如果外界温湿度过大~~~可以少开新风口~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 08:48:09 | 显示全部楼层
加表冷面积,或者冷冻水换成5℃试试?其实觉得跟后面加热加湿段影响不大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-31 16:44:15 | 显示全部楼层
冰盐水不行,到时候机箱表冷段的盘管厚厚一层冰,话说当初设计的时候是否能够达到要求,我这边的条件和你那差不多,洁净区照样冷的不要不要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-31 16:44:52 | 显示全部楼层
还有,你得确认下测回风温湿度的探头是否正常
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-31 18:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
我想:3,不可对调,冷水是降低空气中绝对湿度的。蒸汽升温只是降低相对湿度。先冷水除湿,使进入的空气打下个好基础,再升温,湿度就好控制。我们的冷水9度都算好的了。最艰难那些天湿度大概60出头吧。温度26
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-31 18:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
4,有好多企业有洁净区内,岗位上的除湿机。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-2 19:31:33 | 显示全部楼层
加除湿机,改造下空调就搞定了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-11 08:55:32 | 显示全部楼层
2010版GMP没有对房间温湿度进行强制规定。你可以把公司的文件范围改宽,或者78月份暂停停生产。我公司目前没有对温湿度进行要求。目前采取的办法是升温来降低湿度。而且我们78月份湿度会超过70%。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-29 08:28:56 | 显示全部楼层
预处理不能少,感觉新风影响最大,保证新风量的同时把新风处理到位,建议新风段加表冷后加热。室内除湿机是不是要考虑凝结水排水?冷媒降温没必要吧,到露点应该就行,温度过低是不是会表冷结冰?这个没试过。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-31 14:01:56 | 显示全部楼层
有些对湿度要求有要求的房间放一台除湿机吧,我们放的工业除湿机。检查组看到了也没问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-2 15:29:21 | 显示全部楼层
我这室外温度不高,夏季白天30℃的天没几天,昼夜温差通常在10度以上,冬季白天可到-25℃,室内温湿度控制无难度。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-3 09:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表