[其他] 高效过滤器PAO检漏冷发烟现场检测

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-11-17 14:04:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 pontifex 于 2015-11-17 14:06 编辑

机箱发烟要求发烟量大,需热发烟,有两大弊端:
1、持续发烟,车间一块一块地测,整个测一遍时间挺长,检测过程中所有高效持续不断地受污染,如果有漏的进行调整修补后还要重测,有时要重复几遍,进一步加重污染;
2、上游浓度不精确,机箱发烟选风管几个点包括远端、近端测定发烟浓度进行换算得出上游浓度,默认各风口的上游浓度都是这个数,不准确。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-14 12:21:14 | 显示全部楼层
检漏时需要拆下送风口散流板么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-16 12:31:51 | 显示全部楼层
你这个静压箱没盘管,可能发的烟不均匀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-18 16:41:20 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-7-31 09:17
一般在空调机箱发烟就行了,直接在高效上面发烟太麻烦了。

现在一般都直接在空调机箱发烟了。。。很少单独高效口发烟的。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-18 19:38:42 | 显示全部楼层
jedi271 发表于 2016-7-18 16:41
现在一般都直接在空调机箱发烟了。。。很少单独高效口发烟的。。。

是的,单独在高效上发烟太麻烦了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-30 11:03:38 | 显示全部楼层
心晔阳光 发表于 2015-11-17 13:55
看了下图片,楼主所用的发生器跟我们用的一样都是ATI 6D的,我想问一下楼主,你们在测的时候先设置上游浓度 ...

如果达不到,那就需要用热发,放到风管主风管去发了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-5 16:56:16 | 显示全部楼层
ZhAng_超_~ 发表于 2016-9-30 11:03
如果达不到,那就需要用热发,放到风管主风管去发了。

已经想办法解决了,是厂家设计的问题,在注入口加一个带孔的盘管就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-17 16:07:56 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-7-31 09:48
高效这么漏挺扯啊。一般都是边框漏啊。100个高效能漏4~5个就算高的了吧

边框漏建议安装24小时以后进行测试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-5 14:50:39 | 显示全部楼层
冷发烟和热发烟各有利弊1
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-26 11:37:39 | 显示全部楼层
我想知道用到了那些仪器?什么牌子的……没有做过……求老师指点

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-26 11:39:11 | 显示全部楼层
果冻胶是补漏的么?测漏是通过目测是否有尘出来?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-27 09:43:01 来自手机 | 显示全部楼层
心晔阳光 发表于 2016-10-05 16:56
已经想办法解决了,是厂家设计的问题,在注入口加一个带孔的盘管就可以了

@心晔阳光 我们也是上游浓度达不到,能分享下是什么样的盘管吗

点评

就是从静压箱内注入口处接一根管子连接到一个环形扩散盘上,简单点来可以用压缩空气管连接到注入口上然后在静压箱内风口下面盘成一个圆环,圆环朝下的一侧用电钻钻一排均匀分布的小孔,压缩空气管出口端用玻璃胶堵死  详情 回复 发表于 2019-10-15 20:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-15 20:41:37 | 显示全部楼层
Super蜗牛 发表于 2019-9-27 09:43
@心晔阳光 我们也是上游浓度达不到,能分享下是什么样的盘管吗

就是从静压箱内注入口处接一根管子连接到一个环形扩散盘上,简单点来可以用压缩空气管连接到注入口上然后在静压箱内风口下面盘成一个圆环,圆环朝下的一侧用电钻钻一排均匀分布的小孔,压缩空气管出口端用玻璃胶堵死
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-15 22:59:39 来自手机 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-7-31 08:45
我们是跑去夹层测的,累得跟狗一样。

你们厉害了
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-19 19:12:28 | 显示全部楼层
学习借鉴,感谢楼主
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-22 08:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表