欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
打扰各位了,请问空调机组的高效过滤器的终阻力为初阻力的多少是要更换?高效过滤器的更换条件还有什么?空调机组初阻力跟终阻力达到什么时要更换初中高效?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-4-10 10:45:58 | 显示全部楼层
空调机组的高效过滤器的终阻力为初阻力的2倍更换?一般企业定为1.5倍(非末端高效过滤器)
高效过滤器的更换条件还有什么?
<洁净厂房设计规范>所规定的高效过滤器更换条件:(指末端高效)
1) 气流速度降到最低限. 一般低于0.35m/s
2) 阻力达初阻值2倍 ,一般企业定为1.5倍
3) 出现无法修补的渗漏. 修补点不超过3点,总修补面积不超过3%,可能是5%,记不清了,对于单点修补面积也有规定,记不清了。
空调机组初阻力跟终阻力达到什么时要更换初中高效?
终阻力为初阻力的2倍更换?一般企业定为1.5倍
如果阻力倍数定义的过高,风机选型不够的话,送风量和换气次数会衰减很厉害,还要进一步考虑。

点评

请问高效的初阻力如何定义  详情 回复 发表于 2021-1-19 08:53
石头兄,说的头头是道呢,学习了  发表于 2012-4-10 15:22
有石头在,工程设备方面就不会存在难题  详情 回复 发表于 2012-4-10 13:02
学习了!  详情 回复 发表于 2012-4-10 11:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-10 10:35:17 | 显示全部楼层
QQ群里已经讨论过了。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-4-10 10:43:51 | 显示全部楼层
论坛逛逛 发表于 2012-4-10 10:35
QQ群里已经讨论过了。。。

我这里不能上QQ,群号多少呀,里面还有记录吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-4-10 11:11:12 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-10 10:45
空调机组的高效过滤器的终阻力为初阻力的2倍更换?一般企业定为1.5倍(非末端高效过滤器)
高效过滤器的更 ...

谢谢石头
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-10 11:28:02 | 显示全部楼层
帮你贴一下:
livzon-oo(42852999)8:56:29
问一下,空调系统初效、中效、高效过滤器的更换标准是什么?
livzon-oo(42852999)8:57:05
好像有个压差的标准,一时不记得了
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)8:57:25
是的呀  
无聊小孩(292314614)8:57:35
压差啊
惠普——监管码(598282464)8:57:32
问石头  
livzon-oo(42852999)8:57:38
大于初始的多少倍要更好?
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)8:57:50
2-2.5倍
无聊小孩(292314614)8:57:56
一般是大于初始压差的2被就更换
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)8:58:13
时间上说是中效一般是3个月
桂龙-JACKY(845298151)8:58:16
初效2倍初阻力清洗,低于初阻力更换
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)8:58:41
高效是半年左右
livzon-oo(42852999)8:58:42
2倍

桂龙-JACKY(845298151)8:58:49
中效一般4个月清洗,连续清洗4次后更换,高效12个月到16个月强制更换(需要验证)
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)8:58:54
2-2.5本倍
无聊小孩(292314614)8:59:18
高效检漏,非无菌1年或者2年是可以认可的
无聊小孩(292314614)8:59:39
没有强制的
无聊小孩(292314614)9:00:37
ISO规定的好像是可以2年还是...
桂龙-JACKY(845298151)9:01:07
需要验证懂吗?
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:01:11
打住,越聊越远
无聊小孩(292314614)9:02:26

无聊小孩(292314614)9:02:32
嗨...
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:02:32

无聊小孩(292314614)9:02:44
验证那是...
GMP-小孩-验证(292314614)9:03:06

洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:03:12

GMP-小孩-验证(292314614)9:04:02
HVAC
GMP-小孩-验证(292314614)9:04:06
PW
GMP-小孩-验证(292314614)9:04:07
呵呵
livzon-oo(42852999)9:05:29
综合大家意见,这样定行不行,高于2倍清洗,低于初阻力更换,清洗N次后强制更换,可清洗N次必须做验证,以上仅针对初、中效。高效怎么规定

洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:06:09
N<=3
livzon-oo(42852999)9:06:16
高效12个月到16个月强制更换(需要验证)
成本太高了吧
GMP-小孩-验证(292314614)9:06:41
是啊
livzon-oo(42852999)9:06:40

洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:06:46
高效无需严正的
GMP-小孩-验证(292314614)9:07:10
我认为高效的话只要通过日常监控满足要求的话应该可以不用更换吧?
GMP-小孩-验证(292314614)9:07:22
一般是2年或者3年
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:07:39
一般在无菌室用粒子尘埃就检测仪检查就儿可
GMP-小孩-验证(292314614)9:07:53
但是高效的话必须每年检漏一次(非无菌)
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:07:54
一般是1-1.5年
兵哥—金鼎(595529327)9:08:12
12个月更换   
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:08:18
高效周期长,但是必须检查使用环境
GMP-小孩-验证(292314614)9:08:31
但是粒子尘埃一般是不能被老外认可的
GMP-小孩-验证(292314614)9:08:52
1年一次更换,不现实
GMP-小孩-验证(292314614)9:09:00
能用还换?

洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:08:53
粒子尘埃只是手段,老外认可是是GMP
GMP-小孩-验证(292314614)9:09:04
不可能
GMP-小孩-验证(292314614)9:09:14
就是咯
GMP-小孩-验证(292314614)9:09:21
检漏还是得pao
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:09:25
当然的换呀,不然整个通风系统和洁净系统不是白做了
GMP-小孩-验证(292314614)9:10:17
一般我认为高效的更换可以为:根据日常的监控和每年的检漏情况去合理制定
livzon-oo(42852999)9:10:18
这样说来,生产线隧道烘箱的高效过滤器是不是也要一年更换一次啊,这个比环境的更重要,还是耐高温的高效过滤器
兵哥—金鼎(595529327)9:10:24
每年检漏
GMP-小孩-验证(292314614)9:10:44
如果你用了一年后的高效还能满足你的使用条件你会去更换?不会的
兵哥—金鼎(595529327)9:10:38
我们是这样做得
GMP-小孩-验证(292314614)9:11:07
我们就是检漏,和日常的数据分析
GMP-小孩-验证(292314614)9:11:13
能用就用
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:12:20
检漏只是一个方面
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:12:38
高效是整个过滤系统的核心
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:12:50
初中都是为它服务的
桂龙-JACKY(845298151)9:12:59
livzon-oo初效、中效那么定可以的,高效建议12个月到16个月更换,我们就是这么做的,另外你说的隧道灭菌高温高效我们也是12个月换一次
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:13:51
高效高温一般是6个月到1年视使用情况而定
桂龙-JACKY(845298151)9:14:13
也是通过测尘埃粒子
livzon-oo(42852999)9:15:07
桂龙,这是基于哪里的标准啊,如果我们像你那样做的话,成本估计受不了,
livzon-oo(42852999)9:15:54
我们一直是检测和验证没问题就一直用,换也是局部换,不会全部一起换
桂龙-JACKY(845298151)9:16:15
质量部的年度回顾分析
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:16:36
一般是局部换的
livzon-oo(42852999)9:16:43
分析结论:1年以后有风险?
洁净设备-冷却塔-冷水机(1812329215)9:16:45
这是实际操作需要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-10 11:33:44 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-10 10:45
空调机组的高效过滤器的终阻力为初阻力的2倍更换?一般企业定为1.5倍(非末端高效过滤器)
高效过滤器的更 ...

学习了,谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-10 11:40:15 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-10 10:45
空调机组的高效过滤器的终阻力为初阻力的2倍更换?一般企业定为1.5倍(非末端高效过滤器)
高效过滤器的更 ...

学习了!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-4-10 11:48:41 | 显示全部楼层
2倍的话,也可以,关键还要考虑风量控制,送风量和换气次数够不够
如果以送风静压控制风机频率,过滤器越堵,送风静压越高,风机频率反而越低,送风量就没了。
如果以送风流量控制,还好,但是如果空调箱选型不当,风量调节裕度太小,风机满频后,风量不会再增加,送风量和换气次数也将不够
应综合考虑初中高效的更换的可接受标准
尤其是新风过滤器,每周更换都脏得不得了
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2012-4-10 12:07:59 | 显示全部楼层
内容不错,学习了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-10 13:02:02 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-10 10:45
空调机组的高效过滤器的终阻力为初阻力的2倍更换?一般企业定为1.5倍(非末端高效过滤器)
高效过滤器的更 ...

有石头在,工程设备方面就不会存在难题

点评

不要迷信哥 再次忠告:新风滤网、初中高效过滤器的更换时间必须错开 这是一道课后题,自己想答案  详情 回复 发表于 2012-4-10 13:11
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-4-10 13:11:46 | 显示全部楼层
tcme 发表于 2012-4-10 13:02
有石头在,工程设备方面就不会存在难题

不要迷信哥
再次忠告:新风滤网、初中高效过滤器的更换时间必须错开
这是一道课后题,自己想答案
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-4-10 13:40:36 | 显示全部楼层
论坛逛逛 发表于 2012-4-10 11:28
帮你贴一下:
livzon-oo(42852999)8:56:29
问一下,空调系统初效、中效、高效过滤器的更换标准是什么?
...

非常谢谢了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-4-10 14:58:38 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-10 13:11
不要迷信哥
再次忠告:新风滤网、初中高效过滤器的更换时间必须错开
这是一道课后题,自己想答案

呵呵,是不是怕空气直接进入到洁净室中呀?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-10 15:24:30 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-10 13:11
不要迷信哥
再次忠告:新风滤网、初中高效过滤器的更换时间必须错开
这是一道课后题,自己想答案

石头兄,你的课后题啊?哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-10 15:48:06 | 显示全部楼层
新风滤网、初中高效过滤器的更换时间必须错开。能一起到更换条件吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-11 08:48:56 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-10 13:11
不要迷信哥
再次忠告:新风滤网、初中高效过滤器的更换时间必须错开
这是一道课后题,自己想答案

解答课后题:这也是为了保证送风量和达到换气次数,试想初中效均达到风阻最大的时候,系统送风量是最小的。
实际上中效过滤器的清洗周期时间一般都是初效的2倍左右,一般SOP规定即使初效、中效没有达到2倍初阻力,在一定的使用时间后也要拆下清洗,一般初效定义为2个月,中效定义为4个月,比方说初效更换时间点为1月、3月、5月、7月、9月、11月,中效为2月、6月、10月。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-11 09:59:35 | 显示全部楼层
我想问下:初中、效过滤器清洗后的过滤效果评估如何做呢,怎么保证清洗后的过滤效果与清洗之前是一样的呢 ?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-11 10:54:15 | 显示全部楼层
爱家奔奔 发表于 2012-4-11 09:59
我想问下:初中、效过滤器清洗后的过滤效果评估如何做呢,怎么保证清洗后的过滤效果与清洗之前是一样的呢 ? ...

看空调箱上的压差表,确定初中效过滤器的清洗效果,如压差小于初阻值则立即停机检查,如过滤器安装没问题则更换过滤器(过滤器在清洗,晾干’存放过程中可能破损了)。

点评

学习了,谢谢  发表于 2013-1-19 22:08
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-12 15:56:30 | 显示全部楼层
说的很好,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-16 18:22

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表