蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: ruan10000
收起左侧

[空调系统] 高效过滤器的更换条件是什么?空调机组初阻力跟终阻力达到什么时要更换初中高效?

  [复制链接]
药徒
发表于 2012-4-16 04:59:42 | 显示全部楼层
学习了,真是长见识啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-16 05:03:35 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-10 13:11
不要迷信哥
再次忠告:新风滤网、初中高效过滤器的更换时间必须错开
这是一道课后题,自己想答案

这个更换时间指的是清洁时间必须错开还是说“换”的时间必须错开?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 09:54:02 | 显示全部楼层
看空调箱上的压差表,确定初中效过滤器的清洗效果,如压差小于初阻值则立即停机检查,如过滤器安装没问题则更换过滤器(过滤器在清洗,晾干’存放过程中可能破损了)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-25 22:10:00 | 显示全部楼层
我补充一个问题,排风机上的高效如何检测完整性啊?有什么好的方法吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-5-26 08:53:32 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-5-25 22:10
我补充一个问题,排风机上的高效如何检测完整性啊?有什么好的方法吗?

我们到时间(3个月)直接换掉,似乎是POA油检测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-8 21:27:14 | 显示全部楼层
新版GMP 上好像初效不能清晰后再用了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-9 10:52:48 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-5-25 22:10
我补充一个问题,排风机上的高效如何检测完整性啊?有什么好的方法吗?

排风机上的高效如何检测完整性啊---可是指FFU单元高效过滤器泄露率测试?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-9 17:24:18 | 显示全部楼层
psi2010 发表于 2012-6-9 10:52
排风机上的高效如何检测完整性啊---可是指FFU单元高效过滤器泄露率测试?

不是FFU,是空调机组排风机上的高效
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-6-11 08:42:24 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-6-8 21:27
新版GMP 上好像初效不能清晰后再用了

这样啊,呵呵呵,是挺危险的,上次听他们说,也是直接换掉了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-11 10:02:13 | 显示全部楼层
可以参考国家的洁净室设计、施工验收有关规范中的相关内容!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-11 11:03:30 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-10 10:45
空调机组的高效过滤器的终阻力为初阻力的2倍更换?一般企业定为1.5倍(非末端高效过滤器)
高效过滤器的更 ...

石头是做什么的呀,牛......
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-6-11 11:09:16 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-5-25 22:10
我补充一个问题,排风机上的高效如何检测完整性啊?有什么好的方法吗?

在排风机前发烟就可以了吧
不过我们很多排风机都有活性碳过滤器、高效,活性碳过滤器会对PAO吸附,所以都没做过完成整性测试
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-6-11 11:11:19 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-6-8 21:27
新版GMP 上好像初效不能清晰后再用了

初效是G4滤布,分可清洗型和不可清洗型
可清洗型,我们是每月换一次,每换下来清洗三次,扔掉!
新版没规定不能清洗吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-6-11 11:12:03 | 显示全部楼层
★叶子飞了★ 发表于 2012-6-11 11:03
石头是做什么的呀,牛......

药企的制药工程、项目、设备管理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-11 21:47:32 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-6-11 11:09
在排风机前发烟就可以了吧
不过我们很多排风机都有活性碳过滤器、高效,活性碳过滤器会对PAO吸附,所以都 ...

在排风机上无法实现,这个我做过,主要是上游浓度无法测量,而且不准确
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-6-11 22:48:34 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-6-11 21:47
在排风机上无法实现,这个我做过,主要是上游浓度无法测量,而且不准确

我们每个排风都有排风机箱,H13高效在风机之前。
可以在高效过滤器前面发烟,在高效过滤器后面检测,只要有检测孔后就可以了呀
怎么会浓度无法测量?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-2 10:21:37 | 显示全部楼层
要依据HVAC的初阻力确定终阻力,终阻力是初阻力的1.5倍就要着手更换了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-2 14:37:05 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-27 20:34:49 | 显示全部楼层
果以送风流量控制,还好,但是如果空调箱选型不当,风量调节裕度太小,风机满频后,风量不会再增加,送风量和换气
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-30 16:10:07 | 显示全部楼层
进来学习下!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-17 00:11

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。