蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: ruan10000
收起左侧

[空调系统] 高效过滤器的更换条件是什么?空调机组初阻力跟终阻力达到什么时要更换初中高效?

  [复制链接]
发表于 2012-11-22 15:23:49 | 显示全部楼层
各位大仙 跪求新风口滤网易堵塞原因进行考场分析,并提出解决措施
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 16:11:25 | 显示全部楼层
都是行家啊,受教了!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 16:15:17 | 显示全部楼层
一般企业定为1.5倍,初、中效要求清洁。高效的话,一般企业是在4-5年更换。具体依据上面分析了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-19 22:08:22 | 显示全部楼层
论坛逛逛 发表于 2012-4-11 10:54
看空调箱上的压差表,确定初中效过滤器的清洗效果,如压差小于初阻值则立即停机检查,如过滤器安装没问题 ...

学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-10 19:11:46 | 显示全部楼层
03版指南提到终阻值为初阻力的2倍,企业结合成本一般定位1.5-1.8左右;另外,对于易损件,不管终阻值是否达到1.5-1.8只要使用时间到了SOP规定的期限就要更换(过滤器清洗真不容易);
末端高效,不可能每个都有微压表,所以个人认为所谓的终阻值、初始值的提法不太实用;企业一般是每年或半年进行一次风量、泄漏率测试、A还有风速测试,超标就必须更换,额外也要制定使用年限。(存在一个问题,但你检漏。。。测试异常了,对前面的产品如何评估的问题)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-17 17:27:06 | 显示全部楼层
还是石头哥厉害,不崇拜你不行啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 12:06:09 | 显示全部楼层
好帖,学习收藏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-24 21:09:35 | 显示全部楼层
挖挖机 发表于 2013-3-10 19:11
03版指南提到终阻值为初阻力的2倍,企业结合成本一般定位1.5-1.8左右;另外,对于易损件,不管终阻值是否达 ...

这老兄说的靠谱,初、中效一般厂子还得洗洗再用,就是洗的时候别洗漏了,这个还需要写个检漏规程跟着;高效一般是用尘埃粒子测试法,经济条件好点用PAO法,但是得测风速,低于0.35m/s就得换了。哎厂子有钱,啥都好整,没钱真痛苦啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 15:06:33 | 显示全部楼层
学习了,还有个问题:现在高效是不是不能用尘埃粒子检测器检测替代PAO检漏了啊?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-8-13 15:55:43 | 显示全部楼层
暖儿飘 发表于 2013-8-8 15:06
学习了,还有个问题:现在高效是不是不能用尘埃粒子检测器检测替代PAO检漏了啊?

是吧,现在高效改造后都是有检漏口的啊。如果你们的车间还是旧车间的话,没有检漏口,那在新版GMP规定的日期之前可以用粒子检测器检漏,在过了新版之后就得采样新方法 了啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-13 16:11:36 | 显示全部楼层
高效的送风量是初始送我量的70%时城要更换高效;或在此风量的情况下测度HEPA的阻力也可以。再在SOP中规定下来。至于初中效也是扫压力达到多少再测度阻力规定下来,或初中效过滤器材的清洗后的阻力增加比较规律。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-13 16:20:31 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-10 10:45
空调机组的高效过滤器的终阻力为初阻力的2倍更换?一般企业定为1.5倍(非末端高效过滤器)
高效过滤器的更 ...

如石头所言几点,另外也是最重要的,检漏不合格的立即更换,不存在终阻力的问题。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-13 18:25:36 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2013-8-13 16:20
如石头所言几点,另外也是最重要的,检漏不合格的立即更换,不存在终阻力的问题。

可以拆下来重装,很多时候是边框密闭不好,安装问题,中间漏的话,也可以修补哈哈
修补面积符合要求即可,。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-14 08:24:43 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-13 18:25
可以拆下来重装,很多时候是边框密闭不好,安装问题,中间漏的话,也可以修补哈哈
修补面积符合要求 ...

用一年,检一年,修修补补又一年。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-8-14 08:37:50 | 显示全部楼层
挖挖机 发表于 2013-3-10 19:11
03版指南提到终阻值为初阻力的2倍,企业结合成本一般定位1.5-1.8左右;另外,对于易损件,不管终阻值是否达 ...

说的很实际,也很靠谱。很多时候理论和实际做起来是有很大的差距的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-8-14 08:40:36 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-13 18:25
可以拆下来重装,很多时候是边框密闭不好,安装问题,中间漏的话,也可以修补哈哈
修补面积符合要求 ...

可以进行修补,可是实际操作的时候没有人去计算修补面积,也不好计算。很多时候修补面积是一条线或者不规则的图形。如果是高效滤纸破损了,建议还是更换吧。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-14 09:15:06 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2013-8-14 08:24
用一年,检一年,修修补补又一年。

降低成本嘛,新风滤网、初、中效保护好
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-14 09:15:52 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-8-14 08:40
可以进行修补,可是实际操作的时候没有人去计算修补面积,也不好计算。很多时候修补面积是一条线或者不规 ...

实际上一般修补的不多,看泄漏率,明显泄露,就扔了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-4 14:21:05 | 显示全部楼层
学习了~~谢谢分享~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-23 00:01:58 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-8-14 08:37
说的很实际,也很靠谱。很多时候理论和实际做起来是有很大的差距的。

谢谢 ,你有接触过灭菌柜么?  有见过用“脉动”步骤去进行液体灭菌的吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-17 00:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表