蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 八千里河山
收起左侧

[工程设计与设备选型] 碰到个奇葩厂房给跪了,求暖通专业高人救命。。

  [复制链接]
药生
发表于 2015-6-15 13:12:32 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-6-15 13:08
这个厂房建了好几年了,人员换了好几茬,最初的施工方有的连尾款都没收齐……
LZ彻底被整服了

那就不是你的事情了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-15 15:07:23 | 显示全部楼层
调好了分享一下,让我们学习学习!
另外有个问题,后续压差如何保证啊(要是哪个人员进出没关好门)?

点评

除非上自控 门关不好这个事压差不会自动保证的  详情 回复 发表于 2015-6-16 11:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-15 20:25:01 | 显示全部楼层
关注,希望楼主能想早日办法解决
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-16 08:24:58 | 显示全部楼层
仙人指路,求观摩。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-16 09:48:34 | 显示全部楼层
你只说了四千个平方,没说多少房间,多少高效?
固体吗?还是无菌
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-16 10:52:06 | 显示全部楼层
虽然不是很清楚现场的样子,原则上来说,先固定一个区域比如B级区或一套系统,功率发挥到80%左右的样子,再调整相邻的区域去配合它,整体完成后,再从系统上微调。队友坑或是设备坑就真的很辛苦
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-16 10:52:45 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2015-6-16 09:48
你只说了四千个平方,没说多少房间,多少高效?
固体吗?还是无菌

口服固体制剂。
D级洁净区。
高效和房间数量就不说了免得又给自己增加压力。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-16 11:01:28 | 显示全部楼层
61899564 发表于 2015-6-16 10:52
虽然不是很清楚现场的样子,原则上来说,先固定一个区域比如B级区或一套系统,功率发挥到80%左右的样子,再 ...

多谢,全是D级区,四套系统中一套是走廊(含更衣等房间)设计理念还是靠谱的。
其他三套AHU系统房间都和走廊相邻,我想先固定个送风频率全部测一遍风量,然后以走廊压力为基准去调试其他房间的风量,风量调好后通过排风调整压差,整体联调,大概要五到十天,LZ也只能想到这种笨办法了。

点评

固定送风频率是对的,一般35HZ,别太高,容易吹漏高效 走廊的系统调差压的时候做基准,风量调试时应该以系统的最末端或者比值最小的风口做基准 因为是固体车间,估计整体就一个级别,也没什么压差梯度,应该比较容易  详情 回复 发表于 2015-6-16 11:24
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-16 11:03:35 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-6-14 22:43
慢慢调吧,静态调好,动态再微调,生产过程保证不随意开关门不乱串岗

多谢石头大哥,这活不能急了,只能费点功夫慢慢做。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-16 11:04:35 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2015-6-15 07:08
办法总比困难多,用胶带塞泡沫…

多谢,能简单说说胶带泡沫怎么个用法嘛

点评

该封的封,该堵的堵住... 在一个化妆品企业看到过,当时问了下,也是因为压差不行,临时应急就这样弄了  详情 回复 发表于 2015-6-16 11:21
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-16 11:11:03 | 显示全部楼层
小麦新 发表于 2015-6-15 15:07
调好了分享一下,让我们学习学习!
另外有个问题,后续压差如何保证啊(要是哪个人员进出没关好门) ...

其实洁净区内压力保持就要确保门都关好。
但是我认为装闭门器是个很尴尬的事情,力度小了门关不上,力度大了闭门器很容易漏油坏掉,但操作人员通常都不怎么管门管没关好,装了闭门器还要随手带一把不管怎么强调都没用。
所以现在这个厂房干脆就不装闭门器,人走过去时必须随手关门。

好吧,最重要的是能省一堆闭门器的成本。

点评

闭门器+门磁吸,离老远就自动吸上了  详情 回复 发表于 2015-6-16 15:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-16 11:21:43 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-6-16 11:04
多谢,能简单说说胶带泡沫怎么个用法嘛

该封的封,该堵的堵住...
在一个化妆品企业看到过,当时问了下,也是因为压差不行,临时应急就这样弄了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-16 11:24:14 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-6-16 11:01
多谢,全是D级区,四套系统中一套是走廊(含更衣等房间)设计理念还是靠谱的。
其他三套AHU系统房间都和走 ...

固定送风频率是对的,一般35HZ,别太高,容易吹漏高效
走廊的系统调差压的时候做基准,风量调试时应该以系统的最末端或者比值最小的风口做基准
因为是固体车间,估计整体就一个级别,也没什么压差梯度,应该比较容易,难点就是面积太大
建议先用风速仪粗调,最后再上风量罩做微调
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-16 11:35:30 | 显示全部楼层
小麦新 发表于 2015-6-15 15:07
调好了分享一下,让我们学习学习!
另外有个问题,后续压差如何保证啊(要是哪个人员进出没关好门) ...

除非上自控 门关不好这个事压差不会自动保证的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-16 12:15:19 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-6-16 10:52
口服固体制剂。
D级洁净区。
高效和房间数量就不说了免得又给自己增加压力。

说句实话,只要每个阀门能固定住,送风量足够,风管大小设计没问题。
这种系统风量压差调试完全没问题。最多三天搞定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-16 13:55:21 | 显示全部楼层
一点点手调吧,没有办法了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-16 14:15:43 | 显示全部楼层
就怕最后调压差的时候,还得重新来一次
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-6-16 15:35:37 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-6-16 11:11
其实洁净区内压力保持就要确保门都关好。
但是我认为装闭门器是个很尴尬的事情,力度小了门关不上,力度大 ...

闭门器+门磁吸,离老远就自动吸上了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-16 17:39:12 | 显示全部楼层
真是坑人的上苍。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-17 08:28:31 | 显示全部楼层
应该是靠佛法自控的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-22 09:56

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表