蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 八千里河山
收起左侧

[工程设计与设备选型] 碰到个奇葩厂房给跪了,求暖通专业高人救命。。

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-6-17 08:46:31 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-6-16 15:35
闭门器+门磁吸,离老远就自动吸上了

门磁吸就是一个坑,有个设计公司就只设计了门磁吸,门关不严,调压差时候坑大了。

点评

质量有问题  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:27
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-17 09:00:30 | 显示全部楼层
我曾经调过过风阀都装反了的系统

点评

哈哈,我调试的时候电动阀反了太常见了,手阀反了很明显,倒是没那么重要  详情 回复 发表于 2015-6-17 15:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-17 09:09:29 | 显示全部楼层
wujun1987 发表于 2015-6-13 16:49
其实定风量阀的作用有限的很,就算是妥思的,只要每个送风口有手阀就行,干管上有阀就更简单了,随便设置个 ...

师傅经验之谈啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-17 09:15:42 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-6-14 13:03
可别提对讲机了,说采购4台,到现在一台都没看到︶︿︶……
这采购效率是要闹哪样。
现在人手加上我才两个 ...

短号呀,不用对讲机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-17 09:25:17 | 显示全部楼层
这个调节应该要有两人配合才好弄下来
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-6-17 10:27:27 | 显示全部楼层
云深不知处 发表于 2015-6-17 08:46
门磁吸就是一个坑,有个设计公司就只设计了门磁吸,门关不严,调压差时候坑大了。

质量有问题
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-17 14:00:56 | 显示全部楼层
其实没楼主说的那么可怕,只要手动阀门能够控制住,一个4千多的口服固体洁净区有个两三天时间风量压差就调好了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-17 14:24:31 | 显示全部楼层
botxty 发表于 2015-6-17 08:43
告诉厂家情况
坐地涨价
慢慢调

我就是传说中万人坑最底下的甲方⊙﹏⊙
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-17 14:39:09 | 显示全部楼层
这个按理论是做不到的吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-17 14:45:56 | 显示全部楼层
gzg0926 发表于 2015-6-17 09:00
我曾经调过过风阀都装反了的系统

我也有过同样的经历
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:05:41 | 显示全部楼层
及时 发表于 2015-6-17 09:15
短号呀,不用对讲机

短号?
是手机上的短号还是下面这个?
都没玩过⊙﹏⊙

150541vdf9nxm37v9xte9o.jpg
150541waeazddoodo6syyo.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:08:27 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-6-16 15:35
闭门器+门磁吸,离老远就自动吸上了

门禁磁铁的有效作用范围只有不到5毫米,如果安装人员手艺不靠谱,真心不如不装。
不知石头哥见过的是什么样子,和普通门禁磁铁一样吗?

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:11:00 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2015-6-16 12:15
说句实话,只要每个阀门能固定住,送风量足够,风管大小设计没问题。
这种系统风量压差调试完全没问题。 ...

3天?
施工方说可能要10天到15天。
我估摸着顺利的话也要5天以上。
以前有个定送定排的动物房调试也差不多半个月,更别说这个只能定频率的厂房了。

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:17:07 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2015-6-16 11:24
固定送风频率是对的,一般35HZ,别太高,容易吹漏高效
走廊的系统调差压的时候做基准,风量调试时应该以系 ...

多谢前辈支招。
这下心里踏实多了,大方向没错,很多蒲友也证实了这种硬件条件下也是能调出来的。

希望一切顺利。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:18:03 | 显示全部楼层
week 发表于 2015-6-16 14:15
就怕最后调压差的时候,还得重新来一次

别吓我……
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:21:01 | 显示全部楼层
fruutuun 发表于 2015-6-17 08:28
应该是靠佛法自控的。

哎,佛法是度人的,搞自动化不太擅长啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:23:49 | 显示全部楼层
jiayb128 发表于 2015-6-17 14:00
其实没楼主说的那么可怕,只要手动阀门能够控制住,一个4千多的口服固体洁净区有个两三天时间风量压差就调好 ...

多谢前辈,还有个问题请教,一两个月后压差飘了怎么办?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-17 15:36:41 | 显示全部楼层
gzg0926 发表于 2015-6-17 09:00
我曾经调过过风阀都装反了的系统

哈哈,我调试的时候电动阀反了太常见了,手阀反了很明显,倒是没那么重要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-17 23:46:53 | 显示全部楼层
请叙述一下你的回风百叶是什么形式(可调或不可调)及回风管公用情况如何?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 08:27:41 | 显示全部楼层
这和有些数学题一样,找不到“捷径”的话,就得一个一个数去试!
时间可能会长一点,但应该是可以解决的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。