蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5171|回复: 12
收起左侧

[现场管理] 无菌室和阳性室空调是否需要独立设置

[复制链接]
药徒
发表于 2015-5-27 10:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 青云 于 2015-5-27 12:16 编辑

请问,微生物实验室的无菌检测室(B+A)、限度检测室、阳性实验室的空调系统是否一定要各自独立?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 10:27:49 | 显示全部楼层
一种是无菌操作(无菌检查,限度检查)一种是活菌操作(阳性菌),这两种操作所对应的空调系统一定要独立
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-27 10:48:10 | 显示全部楼层
有详细的设计资料法规的文件吗,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-27 11:33:09 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-5-27 10:27
一种是无菌操作(无菌检查,限度检查)一种是活菌操作(阳性菌),这两种操作所对应的空调系统一定要独立

只要求阳性室要强直排(不能使用回风)吧!当然,土豪单独设置,风险更小!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 12:15:26 | 显示全部楼层
阳性室独立空调是很有必要的,共用空调风险很大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 12:37:05 | 显示全部楼层
不一定需要独立空调,只要保证无菌室(区)的气压始终大于非无菌区即可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 12:47:40 | 显示全部楼层
不一定要独立,有的是无菌检查单独(B+A),限度室和阳性检查室共用一台空调(C+A),但阳性室直排
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 12:55:12 | 显示全部楼层
要独立的空调系统,保证空气不会交叉污染,限度可以和无菌或是阳性公用一套空调系统
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-27 13:52:53 | 显示全部楼层
学习 了     
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-24 11:46:58 | 显示全部楼层
阳性需要独立的空调
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-2-13 14:47:12 | 显示全部楼层
阳性检测需直排,无菌、生物限度可考虑回风
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-10 20:29:11 | 显示全部楼层
这么好的资料,值得拥有
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-22 09:37:00 | 显示全部楼层

阳性检测需直排,无菌、生物限度可考虑回风
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 07:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。