蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2600|回复: 20
收起左侧

[无菌粉针] 消毒剂用量

[复制链接]
药徒
发表于 2015-5-25 14:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
跪求
我想知道车间墙、顶、地大清场消毒剂用量大概是每平米多少毫升?跪求
PS:舒美给的是25ml/㎡
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-25 15:00:23 | 显示全部楼层
还真没考虑过这个问题,都是拖布沾消毒剂全拖。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-25 15:01:46 | 显示全部楼层
我爱二师姐 发表于 2015-5-25 15:00
还真没考虑过这个问题,都是拖布沾消毒剂全拖。

那你们消毒剂领用量怎么定的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-25 15:25:22 | 显示全部楼层
sangchenyan 发表于 2015-5-25 15:01
那你们消毒剂领用量怎么定的?

足量领,多的弃用。我们的消毒剂价格低廉,所以成本问题基本可以不用考虑的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-25 15:50:23 | 显示全部楼层
我爱二师姐 发表于 2015-5-25 15:25
足量领,多的弃用。我们的消毒剂价格低廉,所以成本问题基本可以不用考虑的。

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-25 15:54:38 | 显示全部楼层
sangchenyan 发表于 2015-5-25 15:50
好的,谢谢

客气,字数补丁
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-25 17:29:16 | 显示全部楼层
过量吧,太详细了没法操作。剩下的交给消毒效果确认
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-25 18:00:34 | 显示全部楼层
偷偷学一点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-25 18:53:21 | 显示全部楼层
消毒剂用量到底多少合适?只能从实际操作中总结,各个公司的厂房设施不尽相同,消毒剂用量自然无法统一,最关键的是消毒后的效果。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-26 14:52:06 | 显示全部楼层
借楼主宝地插个问题,大家的消毒剂都是领用的?不是自己配置过滤到洁净区的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-28 09:27:44 | 显示全部楼层
这个真没有办法计算的,先做实际做几次积累数据就好了啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-28 10:32:38 | 显示全部楼层
没这样计算过。我们只是规定消毒剂的浓度
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-28 10:34:40 | 显示全部楼层
应该自己做消毒效果验证,消毒剂浓度自己有要求, 消毒剂量看你消毒操作方法设计。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-7 10:35:53 | 显示全部楼层
你们车间有用到两头加接头的卫生级软管吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-7 10:36:18 | 显示全部楼层
我爱二师姐 发表于 2015-5-25 15:00
还真没考虑过这个问题,都是拖布沾消毒剂全拖。

你们车间有用到两头加接头的卫生级软管吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-7 10:37:57 | 显示全部楼层

你们车间有用到两头加接头的卫生级软管吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-7 10:38:17 | 显示全部楼层
zjfychzhp1998 发表于 2015-5-25 18:53
消毒剂用量到底多少合适?只能从实际操作中总结,各个公司的厂房设施不尽相同,消毒剂用量自然无法统一,最 ...

你们车间有用到两头加接头的卫生级软管吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-7 10:38:40 | 显示全部楼层
liuwang338 发表于 2015-5-26 14:52
借楼主宝地插个问题,大家的消毒剂都是领用的?不是自己配置过滤到洁净区的吗?

你们车间有用到两头加接头的卫生级软管吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-7 10:39:20 | 显示全部楼层
feitianwu 发表于 2015-6-28 09:27
这个真没有办法计算的,先做实际做几次积累数据就好了啊。

你们车间有用到两头加接头的卫生级软管吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-7 10:39:41 | 显示全部楼层
baiyi1495 发表于 2015-6-28 10:32
没这样计算过。我们只是规定消毒剂的浓度

你们车间有用到两头加接头的卫生级软管吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-19 08:57

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表