[设施设备] 纯化水系统回水速度不够,这样解决可以吗?

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-4-13 16:35:53 | 显示全部楼层
举个极端点的例子,你把回水末端改成洗车用的喷枪,测得的流速达到1m/S,主管道里面这时候水基本上都不流了,如何保障质量?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:42:27 | 显示全部楼层
pontifex 发表于 2015-4-13 16:35
举个极端点的例子,你把回水末端改成洗车用的喷枪,测得的流速达到1m/S,主管道里面这时候水基本上都不流了 ...

如果这样的话,就开洗车车间了,呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-13 16:57:25 | 显示全部楼层
其实不好判断从那一节开始回水流速达不到,也不好判断从哪儿开始变径。就可能造成变径后中间有部分流速达不到要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-13 16:57:30 | 显示全部楼层
我们的两个小车间管径有点差别,现在是串联前粗后细,变频反馈控制回水1.77m/s,经计算粗的部分流速1m/s。
最初还有另外一个方案是回水控制1m/s,计算得到粗的部分流速达不到,但是雷诺数17000左右,绝对湍流,不过到时候要费口舌跟专家解释,放弃了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-13 17:55:16 | 显示全部楼层
保证最大管径的流速。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-13 18:05:55 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-4-7 21:39
会提升回水流速,用水处应该不变才对啊。

管改小了,整个系统的压力损失越大,管径不变的地方流速会相对变慢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-13 18:15:46 | 显示全部楼层
确认没有 Dead-leg,保持规定温度下的循环状态就好,日常管理我觉得不用把这个流速作为行动指标。

毕竟1m/s只是个一般的设计要求,并非法规硬性规定。 
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-13 18:24:38 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-13 20:38:23 | 显示全部楼层
使用点限流吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-13 21:39:03 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2015-4-8 08:34
换大了泵,但可能会使产水来不及的

你制好的水在储水罐,就是再大的泵,它还是要回到储水罐的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-14 11:54:19 | 显示全部楼层
最简单的,换个流量大的泵就好了。该管道成本太高,关键是同时用的话,一样达不到。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 12:22:18 | 显示全部楼层
检查一下循环泵的流量和扬程,如果不够更换泵,最好是改成带变频器的,回水管路增加金属流量器和压力探头,这样根据设定的最低流速自动调节。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-4-14 16:34:21 | 显示全部楼层
蜗牛98 发表于 2015-4-13 21:39
你制好的水在储水罐,就是再大的泵,它还是要回到储水罐的

难倒你们纯化水制造只是为循环吗?不用的吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-14 16:39:16 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2015-4-14 16:34
难倒你们纯化水制造只是为循环吗?不用的吗?

送水,你也要罐子里有才行吧
大泵再加变频控制,用水的时候加大送水量,不用水,降低泵的转速
基本上就能保证了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-29 10:56:33 | 显示全部楼层
很简单,用水点全部打开,然后按照>1m/S的流速计算下流量,然后选出合适的水泵,一般改泵都是变频控制的。恒压
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-30 22:36:53 | 显示全部楼层
好多大神来回答啊,学习学习,围观了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-4 07:54:12 | 显示全部楼层
单纯为了回流速度去设计,不太合理
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-4 08:53:11 | 显示全部楼层
我觉得换泵比较好 调整生产计划也好做的啊 我们之前的老车间就是这样的 生产计划错开(产品错开或者生产用水时间错开)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-4 17:27:09 | 显示全部楼层
我们通常测回水速度,目的是评估整个系统内的水流速,保证达到湍流(紊流)效果,防止微生物的滋生
你将一段回水管道管径变小,的确可以达到回水流速变快,但是整个系统的流速可能不会有改进,甚至变的比以前更差
建议你们换泵
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-7 02:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表