请教各位:有一张固体车间的暖通图纸,D级走廊共用了三台空调机组,分别是
1、物流方向:物净、缓冲、原辅料暂存、粉筛、称配、制粒干燥、总混、颗粒中间。这些控制区域加D级走廊一部分是一台空调机组
2、人流方向:男女更、洗烘衣、内包材暂存、铝塑内包、瓶包线内包、成品中间站。这些控制区域加D级走廊一部分是一台空调机组
3、料斗待清洗和已清洗、包衣。这些控制区域加D级走廊一部分是一台空调机组

也就是说,D级走廊有三台空调机组来送风。请问设计院的这样设计能否满足使用,施工公司说问题不大,他们可以调试出来风量、压差,能够满足使用。但是不知道后期施工公司撤厂以后,风险会有多大。请高手帮忙分析,非常感谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-5 09:50:42 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-5 10:16:30 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

的确不是不能这么干的严重问题,他这么设计可能也考虑到管路的布局问题吧?

后期可能考验到空调维护人员的驾驭能力了。开工的地方变动,导致压差经常要变动了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-5 10:23:15 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-5 10:42:07 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

不太理解,怎么会有同一功能间用三台空调机组来送风的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-5 11:58:51 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

下一步我们也面临洁净区用多台空调机组分别控制的问题?请高手指点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-5 12:38:07 | 显示全部楼层
为什么同一个车间有多组空调呢?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-5 14:19:17 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

可亲可爱 发表于 2015-4-5 12:38
为什么同一个车间有多组空调呢?

分区生产,分区控制。节能。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-5 14:20:47 | 显示全部楼层
需要工艺局布局图,没有图没法分析。三个区域有互锁门,还是传递柜连同?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-5 14:46:46 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

这个风量平衡是个问题,同时开的话,估计还好办些,其实,目的很简单,就是想降低点能耗,生产成本降低,有更高的利润。同品种生产问题应该不是很大,主要是阶段性生产时,存在交叉污染的风险,个人观点。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-5 14:47:22 | 显示全部楼层
@yuansoul @石头968 @愚公想改行

送风平面图.pdf

174.29 KB, 下载次数: 48

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-4-5 16:24:02 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-4-5 09:50
@aflyfish @yuansoul @巴西木 @愚公想改行 @蒲公英 @石头968 请各位前辈帮忙仔细解答,谢谢

这样的设计,我见过的的确很少,从法规和设计来说,这样没什么问题。但是调试和使用过程的调试,难度会非常大,我认为一般的公司空调维护管理人员都比较难搞
好在你口服固体制剂,所谓D级其实要求也没那么高,凑合着用。
如果设计能改,还是要改,如果不能改了,那也就只能这样啦,而且就算是按照分区多组空调,功能划分这样也不是很好
个人建议,仅供参考
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-5 16:45:59 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-4-5 14:47
@yuansoul @石头968 @愚公想改行

这个布局你们自己是不是改过。我怎么感觉如果是设计院做的,他们不太可能使用贯通走廊。而是像我猜测的走廊上有互锁门。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-5 17:00:24 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-4-5 16:45
这个布局你们自己是不是改过。我怎么感觉如果是设计院做的,他们不太可能使用贯通走廊。而是像我猜测的走 ...

不是“胡锁门”吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-5 17:00:25 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-4-5 16:45
这个布局你们自己是不是改过。我怎么感觉如果是设计院做的,他们不太可能使用贯通走廊。而是像我猜测的走 ...

不是“胡锁门”吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-5 17:27:14 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-4-5 17:00
不是“胡锁门”吗?

打错了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-5 17:28:08 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-4-5 17:00
不是“胡锁门”吗?

我的输入法,是火星格式。素以,需要修正给丢球人看。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-5 19:31:08 | 显示全部楼层
楼主好,我对空调没有研究过就乱回复帖子了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-5 21:07:41 | 显示全部楼层
这是你们公司URS提出的需求,设计院给设计的吗?这么个性化的设计我第一次看到。为什么要这么做?基于什么考虑?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-5 23:11:23 | 显示全部楼层
1、你问问设计院为什么这样设计?是走道太大,风管太长,弯头太多,压损过大引起的?还是因为风量等其它的因素。能不能改成一个空调送风,或者说改成一个空调送风会存在什么问题?
2、如果真有问题的话,必须这样做的话,从理论上是没问题的,从实际上有一定的难度,但也问题不大,做好标记,培训到位就行,我们一个无菌车间不大,但TNND给装了11台空调,相互影响非常严重,不也照样运行,压差照样保证。
3、一个房间多个空调控制,这样做比较考校你们空调班组人员对空调系统的管控操作能力以及对压差理解调整的水平了,建议让他们在调试的过程中多学习学习。
4、记得走廊对外界一定安装压差表,走廊对外界安装压差表非常重要,可以作为绝对压差的基础参考。
剩下的请楼下的补充。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-23 23:38

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表