蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: bwybwybwy
收起左侧

[验证管理] 空调再验证项目疑问???????

[复制链接]
药生
发表于 2015-4-2 15:43:35 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-4-2 15:41
请教一个问题:你们做自净时间所使用的尘源是哪家生产的?什么材质呢?
如果用气溶胶的话油性粒子会对尘 ...

有几种都可以,烟笔,PAO,或者自己人工制造点!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-2 15:45:21 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-4-2 15:33
1.如果没有变更,我认为是不需要做的。但是这个地方不同的人有不同的看法,最后取决于你评估的结论!你可 ...

https://www.ouryao.com/forum.php? ... hlight=%D7%D4%BE%BB之前看过这个
1、就是这样,不同人看法不同,所以才有此一问。
2、就是链接里面的描述
3、风量罩这样大的仪器,怎么进行灭菌呢?有些仪器体积也大,不方便进行灭菌。长期存放的确免除次问题,但是不是土豪啊。

点评

自净时间这里,后面国家局的解答不是也说了不需要每天测试么?你一年测试一次,我认为是足够了!  详情 回复 发表于 2015-4-2 15:57
风量罩这些你可以在你们生产结束后,下次做大消毒前拿进去啊!  详情 回复 发表于 2015-4-2 15:52
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-2 15:52:04 | 显示全部楼层
bwybwybwy 发表于 2015-4-2 15:45
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=201964&highlight=%D7%D4%BE%BB之前看过这个
1、就 ...

风量罩这些你可以在你们生产结束后,下次做大消毒前拿进去啊!

点评

大消毒是什么情况 车间的生产是连续的,而且进入B级不采取灭菌措施,这样可以?  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-2 15:52:42 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-4-2 15:43
有几种都可以,烟笔,PAO,或者自己人工制造点!

好,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-2 15:52:46 | 显示全部楼层
停产后测 ,测完清洁消毒呗

点评

有这个条件的话 项目就不用抽了 全做也没问题 连续生产啊。  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:08
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-2 15:57:11 | 显示全部楼层
bwybwybwy 发表于 2015-4-2 15:45
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=201964&highlight=%D7%D4%BE%BB之前看过这个
1、就 ...

自净时间这里,后面国家局的解答不是也说了不需要每天测试么?你一年测试一次,我认为是足够了!

点评

定期做 没问题 但是是否可以不做 车间正常运转的情况下,对洁净区进行发烟测试这样可行么?或者不进行发烟,只进行人员撤离后开始测试,指导时间内符合静态要求即可?  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:10
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-2 16:07:32 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-4-2 15:52
风量罩这些你可以在你们生产结束后,下次做大消毒前拿进去啊!

大消毒是什么情况
车间的生产是连续的,而且进入B级不采取灭菌措施,这样可以?

点评

你们就没有停产做维修的时间?你的PAO检漏什么时候做?  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:08
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-2 16:08:25 | 显示全部楼层
bwybwybwy 发表于 2015-4-2 16:07
大消毒是什么情况
车间的生产是连续的,而且进入B级不采取灭菌措施,这样可以?

你们就没有停产做维修的时间?你的PAO检漏什么时候做?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-2 16:08:29 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2015-4-2 15:52
停产后测 ,测完清洁消毒呗

有这个条件的话
项目就不用抽了
全做也没问题
连续生产啊。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-2 16:10:06 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-4-2 15:57
自净时间这里,后面国家局的解答不是也说了不需要每天测试么?你一年测试一次,我认为是足够了!

定期做 没问题
但是是否可以不做
车间正常运转的情况下,对洁净区进行发烟测试这样可行么?或者不进行发烟,只进行人员撤离后开始测试,指导时间内符合静态要求即可?

点评

不做,不可以!  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:12
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-2 16:12:25 | 显示全部楼层
bwybwybwy 发表于 2015-4-2 16:10
定期做 没问题
但是是否可以不做
车间正常运转的情况下,对洁净区进行发烟测试这样可行么?或者不进行发 ...

不做,不可以!

点评

和你沟通后 又看了一边那个连接内容 决定进行,只是不进行挑战,只按照条款的描述进行。 感谢解答啊  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:40
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-2 16:40:57 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-4-2 16:12
不做,不可以!

和你沟通后
又看了一边那个连接内容
决定进行,只是不进行挑战,只按照条款的描述进行。
感谢解答啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-28 16:26:36 | 显示全部楼层
风速、风量、换气次数、压差、温湿度、环境监测……
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-10 14:20:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。