发表于 2015-3-6 13:06:02 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-3-6 12:20
我统计了下,哪些说自己是打杂的,都是高级管理人员,什么都管,所以感觉像打杂。

嗯....杂着杂着就成领导了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-6 13:11:37 | 显示全部楼层
烟雾测试就是测试层流高效气体形态,证明层流是否能保护产品
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-3-6 13:48:15 | 显示全部楼层
码了半天字,全丢了。这里说一下我的理解:
烟雾实验是用来对A级区流行进行测试的方法,一般来说使用干冰、液氮、发烟笔和专用的发烟设备。一般发烟笔是用来对层流车和水平层流进行检测的,因为发烟笔的发烟量较小,不会因为本身的重量影响流型,所以适合用于对层流车和水平层流进行测试。但是发烟笔一般都是发烟硫酸,所以对厂房或设备的损坏还是一个未知数。而一般对FFU进行流型测试的时候会选择干冰、液氮或专用的发烟设备,对于干冰和液氮来说,发烟量大既是优点也是缺点,因为一般FFU距离工作台面较远,所以发烟笔是不合适的,发烟量小,流型无法传至工作平面(做流型的时候一定要对工作台面的流型进行监测,确认工作台面是层流状态)。但是发烟量大了以后由于本身重量,会对流型造成干扰。专用的发烟设备还请百度,由于原理不同,所以不好一一论述。
个人观点,仅供参考!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-6 13:50:05 | 显示全部楼层
快活王 发表于 2015-3-6 13:48
码了半天字,全丢了。这里说一下我的理解:
烟雾实验是用来对A级区流行进行测试的方法,一般来说使用干冰、 ...

现在有烟雾发生器。用冷的注射水就好。

点评

没有遇到过,不知道发烟量如何  详情 回复 发表于 2015-3-6 13:52
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-3-6 13:52:48 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-3-6 13:50
现在有烟雾发生器。用冷的注射水就好。

没有遇到过,不知道发烟量如何
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-6 13:55:44 | 显示全部楼层
快活王 发表于 2015-3-6 13:52
没有遇到过,不知道发烟量如何

很好用,现在也不贵,发烟效果非常好。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-6 14:02:56 | 显示全部楼层
楼主说的具体点!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-6 14:30:16 | 显示全部楼层
那一刻宁静 发表于 2015-3-6 14:02
楼主说的具体点!

不是高效检漏的烟雾试验,气流模型的、
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-3-6 14:34:04 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2015-3-6 11:31
还可以用于自净,也有用于过滤器检漏的

检漏一般用气溶胶吧,烟雾这个颗粒大小合适吗?

点评

落后的办法,没有这些先进设备的时候,经常这样做  发表于 2015-3-6 23:42
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-3-9 09:06:53 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2015-3-6 11:17
烟雾试验通常用于气流流型测试

烟雾一般是水气的,如果用来检漏,是会把过滤器给打湿的,非常危险的。最好不要这么干。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-9 14:12:20 | 显示全部楼层
我们现在用水雾发生器,像加湿器工作原理差不多,里面加纯化水或者冷却的注射用水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-9 20:18:54 | 显示全部楼层
现在用水汽测吧,烟雾有污染,可能大部分测的效果都不理想。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-3-11 22:00:40 | 显示全部楼层
烟雾测试,有时候又称为流型测试,它至少有以下三种用途:
1.对于层流区,通过流型测试,可以知道层流是否是垂直单向流,监测层流的设计是否合理。对于非层流区,通过流型测试,可以判断空气是否能够在整个房间内循环,保证房间内没有气流交换的死角。同时,流型测试还可以用于洁净区内的开门关门测试,测试房间门打开后,压差或者微压差能够保持多久。
2.流型测试是层流下的物品或者设备摆放是否合理的依据。在层流下摆放的物品,应尽量不破坏层流,在层流下的物品,应该都能够被层流保护,如果你的物品在流型测试时,发现不能够保持单向流,产生乱流,意味着这些物品是失去了层流的保护,也有可能被污染。流型测试也是无菌操作设计的依据,在层流下的人员操作,应该尽可能的不破坏层流,因此在层流下的操作除了要操作缓慢外,合理的设计也是保证层流不被破坏的前提。无菌操作是否合理,流型测试时重要的依据。
3.基于以上两点,流型测试的结果可以是环境监控取样点选择的依据,乱流,气流不易到达的区域,人员操作易破坏的区域,都是取样点选择时的考虑因素!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-12 08:10:54 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-3-11 22:00
烟雾测试,有时候又称为流型测试,它至少有以下三种用途:
1.对于层流区,通过流型测试,可以知道层流是否 ...

看来你做过?

点评

9年前做的时候,那时候国内还没有烟雾发生器,自己买的舞台干冰机,改造了一个,效果还不错,比现在的烟雾发生器都好用!  详情 回复 发表于 2015-3-12 08:49
9年前,就这么做的!  详情 回复 发表于 2015-3-12 08:46
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-3-12 08:46:43 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-3-12 08:10
看来你做过?

9年前,就这么做的!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-3-12 08:49:51 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-3-12 08:10
看来你做过?

9年前做的时候,那时候国内还没有烟雾发生器,自己买的舞台干冰机,改造了一个,效果还不错,比现在的烟雾发生器都好用!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-12 09:04:36 | 显示全部楼层
这东东又没什么深意
不必过分理解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-12 09:05:44 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2015-3-6 11:17
烟雾试验通常用于气流流型测试

老妹姐
你说如果改行
哪个行业更好
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-12 12:39:15 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-3-12 08:49
9年前做的时候,那时候国内还没有烟雾发生器,自己买的舞台干冰机,改造了一个,效果还不错,比现在的烟雾 ...

高手哈,膜拜下。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-12 15:49:31 | 显示全部楼层
没做过,学习下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-23 04:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表