发表于 2015-3-5 16:29:50 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2015-3-5 14:15
管道拆出来清洗,就行了。

回风口和直排风口的风道都是彩钢板制作。打胶密封,拆出来清洗不可行。

点评

只能拆回风口,进行清洗。。或者加个G4滤网!  详情 回复 发表于 2015-3-6 13:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-5 16:46:48 | 显示全部楼层
这个问题,还真是个问题,不可能每个房间的回风都开得很大,人都能钻进去。
我想,就不清洗了,把回风口地面擦干净即可。

点评

回风口地面、回风口处肯定要擦干净的,“戚鉴铭”的建议应该可行:把回风口的滤网换成初中效的滤袋。  详情 回复 发表于 2015-3-6 08:11
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-6 08:11:48 | 显示全部楼层
绝酷-刀- 发表于 2015-3-5 16:46
这个问题,还真是个问题,不可能每个房间的回风都开得很大,人都能钻进去。
我想,就不清洗了,把回风口地 ...

回风口地面、回风口处肯定要擦干净的,“戚鉴铭”的建议应该可行:把回风口的滤网换成初中效的滤袋。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-6 13:43:30 | 显示全部楼层
cwcmc 发表于 2015-3-5 16:29
回风口和直排风口的风道都是彩钢板制作。打胶密封,拆出来清洗不可行。

只能拆回风口,进行清洗。。或者加个G4滤网!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-6 13:45:44 | 显示全部楼层
很简单,在你们每年的大修期间,把风管拆了,重新清洁,如果物料不好清洁,请专业的保洁公司来做,我就这么干过。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-8 18:47:56 | 显示全部楼层
我们目前只清洁回风口周围,清洁后用臭氧消毒;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-8 19:19:55 | 显示全部楼层
学习了  没接触过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-8 19:40:04 | 显示全部楼层
cwcmc 发表于 2015-3-5 13:18
我们是中药固体制剂车间,今天用手电筒照了下回风风道和直排风道,风道壁上确实粘附有很多粉尘

是有这种现象。不过固体制剂的微生物限度范围宽,正常情况下满足D级洁净区的尘埃粒子和微生物没问题。但不能因此就对此现象不重视,我们是对产尘的房间的回风口每天清洁过滤布及回风口的内外表面。(回风口内部是在手部可清洁的范围内均进行清洁。)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-9 07:42:48 | 显示全部楼层
cgycxd 发表于 2015-3-8 19:40
是有这种现象。不过固体制剂的微生物限度范围宽,正常情况下满足D级洁净区的尘埃粒子和微生物没问题。但不 ...

回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-12 10:14:17 | 显示全部楼层
我们不清洁,有必要吗

点评

如果老板要你清洁,你怎么办?  详情 回复 发表于 2015-3-13 08:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-13 08:06:57 | 显示全部楼层
liujia840120 发表于 2015-3-12 10:14
我们不清洁,有必要吗

如果老板要你清洁,你怎么办?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-18 12:24:28 | 显示全部楼层
产尘的或除尘间都直排的

点评

很多产尘大的操作间是安装了直排,问题是直排的排风管道如何清洁?!  详情 回复 发表于 2015-8-19 10:59
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-18 15:09:18 | 显示全部楼层
简单一些可以加装中效过滤器,二是还可以增加一些设备,比如产尘高的区域加单机除尘罩或负压称量室等除尘设备。

点评

言之有理,赞一个!  详情 回复 发表于 2015-3-19 08:40
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-19 08:40:34 | 显示全部楼层
ruifuen99 发表于 2015-3-18 15:09
简单一些可以加装中效过滤器,二是还可以增加一些设备,比如产尘高的区域加单机除尘罩或负压称量室等除尘设 ...

言之有理,赞一个!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-22 16:23:34 | 显示全部楼层
没有什么特别好的办法!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-12 20:32:16 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2015-3-5 14:15
管道拆出来清洗,就行了。

有密封胶处理,确实不好拆卸!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-18 21:08:13 | 显示全部楼层
最好装直排,不然污染洁净区。

点评

很多产尘大的操作间是安装了直排,问题是直排的排风管道如何清洁?!  详情 回复 发表于 2015-8-19 10:58
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-19 10:58:38 | 显示全部楼层
天南星91 发表于 2015-8-18 21:08
最好装直排,不然污染洁净区。

很多产尘大的操作间是安装了直排,问题是直排的排风管道如何清洁?!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-19 10:59:32 | 显示全部楼层
wanggui_929 发表于 2015-3-18 12:24
产尘的或除尘间都直排的

很多产尘大的操作间是安装了直排,问题是直排的排风管道如何清洁?!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-20 21:33:24 | 显示全部楼层
在验证周期后全拆下来清洗,是很麻烦的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 03:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表