问一下各位朋友,我在途中标明的两个点都是压缩空气点吗?我们车间他们给我们只是做了左下角的这个点,右方的点需要做吗,还是只要接上皮管就可以了?设备是江苏神农的,
8(%U(D(N_D}SYYSK~)Q6]9O.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-16 16:34:57 | 显示全部楼层
这个事情我们遇到过。两个点都要有的。一点是控制门密封的,另一个是控制气动阀门的。两点串联的话门密封时容易泄压而漏水。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-16 16:38:36 | 显示全部楼层
chenhongyv 发表于 2015-1-16 16:34
这个事情我们遇到过。两个点都要有的。一点是控制门密封的,另一个是控制气动阀门的。两点串联的话门密封时 ...

您好,要分开做成各自的管路吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-19 08:49:48 | 显示全部楼层
请叫我小王 发表于 2015-1-16 16:38
您好,要分开做成各自的管路吗?

在灭菌柜上面的技术夹层里分开管路就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-19 08:50:19 | 显示全部楼层
但绝对不能串联