请教一下,图中那几个压差表哪些是需要的?如果可以的话,麻烦详细解释一下,GMP上的这句洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度"因为本人比较愚钝,不能依此解决此问题,谢谢各位亲!
问问题.JPG
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-25 10:39:15 | 显示全部楼层
有些看不懂,不是所有的地方都得安装压差表吧,物流和人流通道附近的房间,房间在两种洁净级别之间才需要吧,完全隔离的区域之间没必要安装吧,个人理解。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-25 10:41:36 | 显示全部楼层
同在一个洁净级别的房间,称量间有粉尘与称量缓冲的房间就应保持压差梯度,防止粉尘扩散。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:47:29 | 显示全部楼层
wangdeke 发表于 2014-12-25 10:39
有些看不懂,不是所有的地方都得安装压差表吧,物流和人流通道附近的房间,房间在两种洁净级别之间才需要吧 ...

谢谢,可惜我自己没有什么发言权啊,结果弄得自己都是疑惑不已。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-25 10:47:41 | 显示全部楼层
这个图有点不好理解呢,原则上说有相通或相通可能的不同级别或存在潜在交叉污染区域要安装压差表,如A级与其他级别的传递窗、缓冲间,这是需要安装的;同理存在高风险交叉污染区域,如称量间与洁净走廊的缓冲间要安装压差表,压差表的目的是指示压力区间是否符合梯度和法规要求,如果通过动态气流组织模型证明会更有效果,压差表仅是日常监控的手段之一,和温湿度表异曲同工。——冰城观点,仅供参考!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-25 10:49:28 | 显示全部楼层
我爱二师姐 发表于 2014-12-25 10:47
谢谢,可惜我自己没有什么发言权啊,结果弄得自己都是疑惑不已。

多学习,多了解,多问,就知道了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-25 10:50:18 | 显示全部楼层
你这A C D级有气流交换的可能没有?没有气流交换的可能  我觉得没必要安装压差表
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:50:47 | 显示全部楼层
冰城 发表于 2014-12-25 10:47
这个图有点不好理解呢,原则上说有相通或相通可能的不同级别或存在潜在交叉污染区域要安装压差表,如A级与其 ...

谢谢,C级和A,D级是不相通的,听君一席话我也知道哪些是不必要的了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:52:41 | 显示全部楼层
tavk 发表于 2014-12-25 10:50
你这A C D级有气流交换的可能没有?没有气流交换的可能  我觉得没必要安装压差表

C级是独立的,D级到A级有洗瓶机。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-25 11:17:46 | 显示全部楼层
你的A级区域是单独的房间吗,还是B+A 呀。画的不够明晰呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-25 11:19:32 | 显示全部楼层
1和4还有A与D之间应该安装,总计三个
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-12-25 11:33:24 | 显示全部楼层
1 加,A级区是关键区,对一般区有读数,可以做绝对压差来观察
2 如果有开孔,即C级转移至A级,需要加
356 同上,如果是人流或物流通道,加,而且是跨缓冲加
4 如果有传递窗,加
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-25 12:05:28 | 显示全部楼层
如果单从这个图来看,没有门相通,也没有传递窗相通。全部都不用装压差表啊。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-25 12:33:22 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-12-25 12:05
如果单从这个图来看,没有门相通,也没有传递窗相通。全部都不用装压差表啊。

谢谢指点,事实就是不相通的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-25 12:36:36 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-12-25 11:33
1 加,A级区是关键区,对一般区有读数,可以做绝对压差来观察
2 如果有开孔,即C级转移至A级,需要加
356 ...

C到A有一根料液管道,没有传递窗之类的。谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-25 12:38:08 | 显示全部楼层
chenhongyv 发表于 2014-12-25 11:17
你的A级区域是单独的房间吗,还是B+A 呀。画的不够明晰呀

是B+A,不过那块区域正好是A级的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-25 16:29:44 | 显示全部楼层
1是完全不需要的,因为你A级区域和一般生产区没有设计也不能设计开门或是传递窗。其它地方的压差安装,如相邻操作间有传递窗,则需要安装压差表。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-25 20:09:06 | 显示全部楼层
如果没有相通,有没有传递窗、缓冲间及公用走廊等,可以不需要安装。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-26 08:28:11 | 显示全部楼层
zgy7209 发表于 2014-12-25 20:09
如果没有相通,有没有传递窗、缓冲间及公用走廊等,可以不需要安装。

没有相通,没有缓冲间,没有走廊。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-26 08:28:51 | 显示全部楼层
njhtxe@163.com 发表于 2014-12-25 16:29
1是完全不需要的,因为你A级区域和一般生产区没有设计也不能设计开门或是传递窗。其它地方的压差安装,如相 ...

谢谢指导
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-30 15:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表