初始压差指代的是 第一次安装后的压差吧?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-10-15 14:13:13 | 显示全部楼层
其实这本身就是一个错误的根据,不过现在很多都在这样做了,2倍?什么都2倍么,不管空调的其他参数适用与否。
初始压差一般都是在你安装后平稳的压差数值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-15 13:57:51 | 显示全部楼层
买的时候,厂家会给你数据
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-10-15 14:16:13 | 显示全部楼层
一般是安装是的压差, 记录在压差记录上;以后每次更换滤袋时也要记录那个时候的压差,作为那个时候的初始压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-15 14:25:36 | 显示全部楼层
两倍初始压差只是一个经验值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-15 14:29:09 | 显示全部楼层
正常运行后的初始阻力
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-10-16 09:04:52 | 显示全部楼层
理论上就是指的安装后初始运行时的值,和厂家的参数无关
但实际上还要保证风机的频率没有变化,也就是说如果压力变化,这个初始阻力也会随着变化,2倍就没有意义了
其实实际上我觉得1.5倍更合理,要达到2倍需要很长的时间,甚至有的根本就达不到
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-16 20:16:09 | 显示全部楼层
经验值而已
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-27 14:45:52 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-10-15 14:13
其实这本身就是一个错误的根据,不过现在很多都在这样做了,2倍?什么都2倍么,不管空调的其他参数适用与否 ...

完全支持,动不动都是两倍值。应该看实际的情况,如设计计算、机组风量、截面风速,过滤器参数等的。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-11 08:58:25 | 显示全部楼层
支持楼主!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-16 09:12:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 14:29:12 | 显示全部楼层
刚才的那个1.5和1.8值得借鉴。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 14:49:47 | 显示全部楼层
这个没有定论~~~各家按各家的计算~~~他的主要指标是 空调的功能有没有符合生产要求,符合 就OK,不符合或者用过一段时间达不到,就必须更换或者其他,说2倍的 都是拿来主义者,眼都不眨,因为当时第一个说2倍的人,本来就是瞎说的,可没人证明是假的,就那样传下去了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-7 15:48:44 | 显示全部楼层
低于初始压差怎么办?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-19 09:21:21 | 显示全部楼层
二马 发表于 2015-7-7 15:48
低于初始压差怎么办?

那是滤袋漏了,该换新滤袋了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-1 10:53:56 | 显示全部楼层
2倍初始压差的问题应该灵活应用, 主要以空调送风状态是否改变为依据的, 现在的机组大多为自控运行, 送风量,换气次数不改变,环境状态不改变为前提。 不应一概而论2被压差更换
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-18 01:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表