新建了纯化水系统,请问各位蒲友,
二级反渗透出水段做取样阀吗?
二级反渗透出水到纯化水储罐这段管道都是怎么处理的?是否有排空阀?在制水使用过程中,是否有微生物不合格的情况发生呢?大家都是怎么处理呢?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-17 09:11:43 | 显示全部楼层
二级反渗透后面一般都有取样阀,这个是进纯水罐需要监控的点,一般还有在线的电导以及TOC测试。
二级反渗透到纯水罐不会一般不设置排空阀的。
微生物不合格的情况见过很多,增加消毒频率
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-17 09:16:07 | 显示全部楼层
还有大侠么
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-17 09:22:53 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2014-9-17 09:11
二级反渗透后面一般都有取样阀,这个是进纯水罐需要监控的点,一般还有在线的电导以及TOC测试。
二级反渗透 ...

这个部分的管道如果不排空,每次产水后都会有一管子水残存在管道里,这个水的微生物怎么控制?
如果停的时间长,再次制水的时候就直接进纯水储罐了?
至于消毒的话,这个管道在储罐分配系统的前段,在二级反渗透的后段,请问你是怎么消毒的呢?用什么方式消毒呢?

点评

我们会将反渗透后面建立内部自循环,然后在最低点设置排空阀的,在反渗透到纯化罐之间一般不设计排水阀,增加一个阀门点,就是多一个污染风险点。  发表于 2014-9-17 09:57
反渗透也可以用热消毒或者化学消毒的。  发表于 2014-9-17 09:53
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-17 09:55:44 | 显示全部楼层
天睦 发表于 2014-9-17 09:22
这个部分的管道如果不排空,每次产水后都会有一管子水残存在管道里,这个水的微生物怎么控制?
如果停的 ...

中间的一长段管道如何消毒呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-17 14:43:44 | 显示全部楼层
学习学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-28 14:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表