[施工改造] 称量间压差控制失调问题

[复制链接]
药徒
发表于 2014-9-3 09:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
问题描述:
新建称量室,内有负压称量罩(占房间面积2/3)和暂存区域(占房间面积1/3),称量室设计压力40Pa,洁净走廊设计压力35Pa;目前调试中遇到如下问题:
洁净室状态(送、回风)    称量罩状态       压差(称量室vs走廊)
      开                      关             15Pa(稍大,仅粗调)
      开                      开             65Pa(门缝凤箫声严重)
      关                      开             10Pa(称量室的绝压)
请大家分析一下该状况发生的原因及解决措施?期待高人解答



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 09:29:56 | 显示全部楼层

1.压差表装反了
2.“称量罩开机时,称量间比D级走廊大9Pa。”负压称量罩不对
确认方法:
1.开称量罩和关称量罩时都在门缝处放个纸条看看那边飞
2.在称量罩下发烟看看烟雾走向有没有向外扩散
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 09:42:45 | 显示全部楼层
这个原因很简单:
1、称量柜的自循环风,外排到房间了,增大了称量间的送风量,导致65的压差出现,这是主要原因;
2、房间回风设计不合理,回风量不够,这是次要原因;
3、称量室是负压,静压差最多25-30,不能将风排到走廊,哪个设计院设计的这样没水准;

找设备厂家的人调一下负压称量柜回风,外排到称量间是不允许的,调好后。
按第一种状态,稍增大些回风量,减少些送风量,将压差调至负压5以上即可。

解决后别忘送花,这样技术性的问题,一般是不说的

点评

鸡蛋要不要。。。第1枚哦。  详情 回复 发表于 2014-9-3 14:42
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-3 14:42:55 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-9-3 09:42
这个原因很简单:
1、称量柜的自循环风,外排到房间了,增大了称量间的送风量,导致65的压差出现,这是主要 ...

鸡蛋要不要。。。第1枚哦。

点评

你的分上升的比火箭还快 佩服  详情 回复 发表于 2014-9-3 15:53
算了 我是开玩笑的 鸡蛋吃多了 就算了 主要感慨他请的设计院水准太差 技术人员水平又不行 出现这样的问题 应该清晰的分析出来 呵呵  详情 回复 发表于 2014-9-3 15:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 15:52:21 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-9-3 14:42
鸡蛋要不要。。。第1枚哦。

算了
我是开玩笑的
鸡蛋吃多了
就算了

主要感慨他请的设计院水准太差
技术人员水平又不行
出现这样的问题
应该清晰的分析出来
呵呵

点评

,主要是我看着这零蛋,总是想0的突破。。。  详情 回复 发表于 2014-9-3 16:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 15:53:10 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-9-3 14:42
鸡蛋要不要。。。第1枚哦。

你的分上升的比火箭还快
佩服

点评

不快啦。。。1个月也就1w。。。不是讨论过这个问题么。。  详情 回复 发表于 2014-9-3 16:07
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-3 16:07:41 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-9-3 15:53
你的分上升的比火箭还快
佩服

不快啦。。。1个月也就1w。。。不是讨论过这个问题么。。

点评

一个月1w 苍天啊  详情 回复 发表于 2014-9-3 16:28
但你这速度,马上要当传奇人物了 成就论坛一个传奇 羡慕嫉妒恨  详情 回复 发表于 2014-9-3 16:17
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-3 16:09:41 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-9-3 15:52
算了
我是开玩笑的
鸡蛋吃多了

,主要是我看着这零蛋,总是想0的突破。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 16:17:12 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-9-3 16:07
不快啦。。。1个月也就1w。。。不是讨论过这个问题么。。

但你这速度,马上要当传奇人物了
成就论坛一个传奇
羡慕嫉妒恨
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 16:28:59 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-9-3 16:07
不快啦。。。1个月也就1w。。。不是讨论过这个问题么。。

一个月1w
苍天啊

点评

,努力总有回报。  详情 回复 发表于 2014-9-3 17:23
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-3 16:47:32 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-9-3 09:42
这个原因很简单:
1、称量柜的自循环风,外排到房间了,增大了称量间的送风量,导致65的压差出现,这是主要 ...

青城教授,
今天做了测试,
1、称量柜的自循环风,外排到房间了,增大了称量间的送风量,导致65的压差出现,这是主要原因;
把称量罩外排风口密封,压差依旧65Pa以上;
2、房间回风设计不合理,回风量不够,这是次要原因;
风量罩停止/运行状态时,回风量基本没有变化;
3、称量室是负压,静压差最多25-30,不能将风排到走廊,哪个设计院设计的这样没水准;

另外,我们在称量罩运行时降低了称量室的送风量,压力骤降,可调至正常,但根本原因还是没有找到;
更奇怪的是隔壁一个称量室(设计顶送底排风),称量罩运行时居然很正常,奇怪啊!!!!!!

点评

你最好让厂家来看一下负压称量柜的回风风机是否有问题 他如果不自已循环利用 就相当于一直给房间送风 负压称量柜就变成了一个高效送风口 即使你将房间送风量减小 压差暂时稳定 但检查时可能负压称量柜没有运  详情 回复 发表于 2014-9-3 17:29
1、把称量罩外排风口密封,压差依旧65Pa以上 这样,风虽不经排风,但送风依然在送,风依然通过高效送风后直接进入称量间,所以封住外排风口是没意义的,与不封的效果是一样的,所以你的压差依然是65 房间只  详情 回复 发表于 2014-9-3 17:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 17:01:24 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-9-3 16:47
青城教授,
今天做了测试,
1、称量柜的自循环风,外排到房间了,增大了称量间的送风量,导致65的压差 ...

1、把称量罩外排风口密封,压差依旧65Pa以上
   这样,风虽不经排风,但送风依然在送,风依然通过高效送风后直接进入称量间,所以封住外排风口是没意义的,与不封的效果是一样的,所以你的压差依然是65
    房间只有送回平衡后,压差才能正常

2、还有一种可能是负压称量柜送风有问题,送风量过大,测一下风速和送风量;

3、另外用风量罩或风速测一下称量室的送风量,送风量是不是超标;

4、你按图纸先测一下送风量、回风量看房间余风量是多少,先按40的静压差计算,然后通过送风减少回风增加将本室再调到静压差25,本室对走廊必须相对负压。
  
更奇怪的是隔壁一个称量室(设计顶送底排风),称量罩运行时居然很正常,奇怪啊!!!!!!
     这说明另一个室的送回风是平衡的,所以运行时压差正常

调整送回风量时确定压差时,要将负压称量柜运行时调整,否则静态调出,动态还是不准的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-3 17:23:19 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-9-3 16:28
一个月1w
苍天啊

,努力总有回报。

点评

别人一看还以为你一个月工资一万呢  详情 回复 发表于 2014-9-3 17:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 17:25:26 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-9-3 17:23
,努力总有回报。

别人一看还以为你一个月工资一万呢

点评

工资一不一万也没有什么好炫耀的。。  详情 回复 发表于 2014-9-4 15:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 17:29:46 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-9-3 16:47
青城教授,
今天做了测试,
1、称量柜的自循环风,外排到房间了,增大了称量间的送风量,导致65的压差 ...

你最好让厂家来看一下负压称量柜的回风风机是否有问题
他如果不自已循环利用
就相当于一直给房间送风
负压称量柜就变成了一个高效送风口

即使你将房间送风量减小
压差暂时稳定
但检查时可能负压称量柜没有运行
压差依然不符合要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 17:39:58 | 显示全部楼层
走过路过,不能错过.

点评

走过路过,不能错过 英雄救美,歪打正着  详情 回复 发表于 2014-9-3 17:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 17:41:36 | 显示全部楼层
歪打正着 发表于 2014-9-3 17:39
走过路过,不能错过.

走过路过,不能错过
英雄救美,歪打正着
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 17:44:21 | 显示全部楼层
路过,学习了!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-3 20:24:00 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-9-3 17:01
1、把称量罩外排风口密封,压差依旧65Pa以上
   这样,风虽不经排风,但送风依然在送,风依然通过高效送 ...

青城教授,
No.4 ......本室对走廊必须相对负压;
我们的设计是洁净走廊全排风,所以,我认为称量室的压差正压是可行的。负压称量室(产尘侧)对于洁净室(洁净侧)是负压,洁净走廊对于洁净室是负压,所以,把称量室(洁净侧)的区域视为气泡式气锁,不知这样的理解是否可行?期待您的建议和意见......

点评

如果各洁净室对走廊全部正压,而走廊采取全排不回风的话,专家基本是认可的。 但这也存在一个问题,就是人员污染问题,洁净走廊同时也是人流、物流的通道,如果剂型产尘量不大,倒能说得过去; 如果产尘量大,  详情 回复 发表于 2014-9-3 20:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 20:43:25 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-9-3 20:24
青城教授,
No.4 ......本室对走廊必须相对负压;
我们的设计是洁净走廊全排风,所以,我认为称量室的压 ...

   如果各洁净室对走廊全部正压,而走廊采取全排不回风的话,专家基本是认可的。
   但这也存在一个问题,就是人员污染问题,洁净走廊同时也是人流、物流的通道,如果剂型产尘量不大,倒能说得过去; 如果产尘量大,即使全排风,也会会产生交叉污染的。但现在好多企业都采取了走廊全负压的方式,其实我对这是不太认可的。
   如果设有互锁前室,在走廊和洁净室之间相当于一个缓冲,走廊负压全排没有任何问题,但这成本太高,没有企业这样做的。
  但是你们这样设计,说真的不是太科学,但你们只要有充分的理由和数据,不同的检查员观点是不同的,估计大多数会认可,当然,也看你生产的剂型品种。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 02:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表