蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: carolchen99
收起左侧

这段时间1级反渗透电导率持续升高,想请教各位是什么原因?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-8-12 13:53:32 | 显示全部楼层
夏天微生物污染比较厉害,周日停机的时候可以杀一下菌,这个不伤膜,是保养类的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-12 14:19:24 | 显示全部楼层
随风飘逝 发表于 2014-8-12 13:53
夏天微生物污染比较厉害,周日停机的时候可以杀一下菌,这个不伤膜,是保养类的。

我们没试过反渗透灭菌啊。请教一下你们一般是用什么试剂对反渗透进行灭菌的??操作步骤能简单说一下吗?谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-12 15:57:36 | 显示全部楼层
反渗透膜本身应该没有问题,如果漏了。那就不是10的事儿了。应该可能超过20,不过10也还算可以。我们长期都在9左右
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-13 09:52:41 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-8-12 15:57
反渗透膜本身应该没有问题,如果漏了。那就不是10的事儿了。应该可能超过20,不过10也还算可以。我们长期都 ...

我们原水电导率才180-200。而且我查过去年同期的电导率才5-7左右,今年上升到10-11了。所以才怀疑膜是不是有问题了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 11:52:07 | 显示全部楼层
carolchen99 发表于 2014-8-12 14:19
我们没试过反渗透灭菌啊。请教一下你们一般是用什么试剂对反渗透进行灭菌的??操作步骤能简单说一下吗? ...

看膜是那个厂家,找他们的使用手册上都有。估计不是高温膜,只能用杀菌之类的化学物品了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-13 11:59:29 | 显示全部楼层
清洗了还不行的话,就要换渗透膜了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 13:06:00 | 显示全部楼层
那你们的膜在自循环的过程时,产水电导率是多少?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-13 13:51:22 | 显示全部楼层
u12shark 发表于 2014-8-13 13:06
那你们的膜在自循环的过程时,产水电导率是多少?

什么叫自循环啊??不太明白。这段时间的电导率都在10-12之间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 14:31:01 | 显示全部楼层
预处理的砂、碳、都要换了。。大家都知道,自来水为了杀菌里面含有大量氯离子,活性碳是去掉原水里面的氯离子的,防止氯离子对RO膜有破坏作用,你们长时间不跟换活性炭,它吸附余氯的能力大大降低了。 你的RO膜也用三年了,正常寿命也就这样了。 换吧,,换换更健康
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-14 10:22:19 | 显示全部楼层
科瑞 发表于 2014-8-13 14:31
预处理的砂、碳、都要换了。。大家都知道,自来水为了杀菌里面含有大量氯离子,活性碳是去掉原水里面的氯离 ...

好的,谢谢你
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-14 10:30:19 | 显示全部楼层
可能膜有问题,是否有穿孔。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 10:32:02 | 显示全部楼层
carolchen99 发表于 2014-8-13 13:51
什么叫自循环啊??不太明白。这段时间的电导率都在10-12之间

你们的RO是一直在产水?有没有产水回到进水口循环?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-14 11:16:08 | 显示全部楼层
u12shark 发表于 2014-8-14 10:32
你们的RO是一直在产水?有没有产水回到进水口循环?

没有循环到进水口啊。就是车间用水的时候RO才启动产水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 13:52:19 | 显示全部楼层
carolchen99 发表于 2014-8-14 11:16
没有循环到进水口啊。就是车间用水的时候RO才启动产水

哦,那微生物的污染可能性非常高。你可以在停机后的再次启机时取水样测试一下TVC看看。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-14 15:48:41 | 显示全部楼层
u12shark 发表于 2014-8-14 13:52
哦,那微生物的污染可能性非常高。你可以在停机后的再次启机时取水样测试一下TVC看看。

好的,谢谢你
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-9 16:44:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 lisl 于 2014-10-9 16:47 编辑
carolchen99 发表于 2014-8-12 11:05
膜已经用了三年了。平时周一至周六都连续运行,车间的用水量挺大的,不知道这有没关系。
我们上周清洗的时 ...

膜的是用寿命到了,建议把里面的膜芯一只只测下,也许有些只有一两只膜的截留率达不到要求,其他膜可能还可以用一段时间。另外,也可以把观察下设备进压、出压的压力,看看压差是否非常大,如果非常大可能是由于膜污染引起的。不过你清洗完后很脏估计是污染非常严重了,还是换膜比较好。另外,膜运行一段时间后是会有污染的,只有进行化学清洗才能使膜恢复到原来的性能,但是清洗要在厂家的提供的参数范围内。
备注:膜芯拆下来非常黑,有可能是前面的炭柱漏了,有少量的炭粉末进入了膜系统,把膜过滤层刮破了,导致截留率下降。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-14 10:25:57 | 显示全部楼层
1、活性炭吸附有机物和游离氯,气温高水中有机物增加,生物负荷总量增加,活性炭也要定期更换,主要对比活性碳再生和吸附效果,吸附效率不好就要更换。
2、气温高RO膜的孔径也不一样,透过率也不一样。例如冬季产水率低,夏季产水率较高,电导率有所差异。
3、与原水水质有很大关系,枯水季节和发水季节不一样。
4、RO膜、适配器的“O”型圈,每年也要定期检查更换,微量的渗漏导致电导变化。
以上意见供你参考
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-14 10:32:23 | 显示全部楼层
原水水质。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-14 11:58:02 | 显示全部楼层
一级RO应该要加碱控制PH值,否则陶氏膜是不能除去二氧化碳溶解在水中碳酸根,加碱后变成碳酸氢根才能除去。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 04:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表