请教各位,纯化水循环管道在后端变径时,对管道变径有什么特殊的要求,如何控制?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 08:52:28 | 显示全部楼层
主要是控制流速,变径前后流速都要达到要求。另外变径处不应有死角

点评

一般来说,变径就是为了保证回水流速的,变径处不应有死角怎么理解呢?  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:33
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-7-30 09:35:00 | 显示全部楼层
同意沙发。至少满足最低流速要求,最小返回流速0.9m/s。

点评

此处的流速也不好监控,要监控的也是回水管路上的,  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:34
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:33:51 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-7-30 08:52
主要是控制流速,变径前后流速都要达到要求。另外变径处不应有死角

一般来说,变径就是为了保证回水流速的,变径处不应有死角怎么理解呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:34:43 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-7-30 09:35
同意沙发。至少满足最低流速要求,最小返回流速0.9m/s。

此处的流速也不好监控,要监控的也是回水管路上的,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:40:29 | 显示全部楼层
坐等高手解惑啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 12:36:36 | 显示全部楼层
追悔 发表于 2014-7-30 11:33
一般来说,变径就是为了保证回水流速的,变径处不应有死角怎么理解呢?

用大小头,不要用梯形的连接。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 12:39:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 jordaniscz 于 2014-7-30 12:40 编辑

用变径保证回水流速???
流速不光是回水要保证,只控制最末端的回水流速是没有意义的。全程的流速都是要考虑的。
打个比方,一个系统全程流速只有0.4,最后回水变个极小的径,即便最后的流速能够大于0.9,你觉得这个系统的供水能安全吗?
回水那里变径,我感觉可能是增大管内压力,来保证储罐内的喷淋效果。保证流速肯定是行不通的。

点评

那用什么证明前端的流速是符合要求的呢?  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:08
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-30 16:08:24 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-7-30 12:39
用变径保证回水流速???
流速不光是回水要保证,只控制最末端的回水流速是没有意义的。全程的流速都是要 ...

那用什么证明前端的流速是符合要求的呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 17:40:17 | 显示全部楼层
看了下评论  你已经是高手了  按自己想法去做吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 20:17:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 jordaniscz 于 2014-7-30 20:22 编辑
追悔 发表于 2014-7-30 16:08
那用什么证明前端的流速是符合要求的呢?

计算。。。。如果你在回水的最后做了变小径的处理,很明显,你的水流速最低的部位应该在变径前,而不是变径后,如果你要是把你的流速或者流量的探头放在了变径后,那么你就要知道:控制变径后的流速0.9是不能保证你的系统安全的。所以要计算出变径后多少流速相当于变径前0.9,你说对不?

点评

呵呵,谢谢你的讨论,不过还是不懂啊  详情 回复 发表于 2014-7-31 09:16
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-31 09:16:58 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-7-30 20:17
计算。。。。如果你在回水的最后做了变小径的处理,很明显,你的水流速最低的部位应该在变径前,而不是变 ...

呵呵,谢谢你的讨论,不过还是不懂啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 10:34:54 | 显示全部楼层
追悔 发表于 2014-7-31 09:16
呵呵,谢谢你的讨论,不过还是不懂啊

简单的说:回水流速只是个名词,其实回水流速代表的是分配管道的最低流速。因为水从泵获得动能之后,会在输送过程中造成损失,走到最后流速就会下降。所以一般把流速或流量计放在最后进行流速的监测。系统长期流速过低,就有可能产生生物膜,系统就不安全了。
像你说的,如果在系统最末端进行大转小的变径,那么小径一端虽然流速高,但是不代表系统安全。要知道大的一端流速足够系统才会安全。
但是日常监测的时候可能把测试点设在了小径的一端,那么那个流速看起来大,实际系统的流速并不一定够。

点评

恩,确实有这种情况,但估计管道变径的也比较多吧,也不是在最末端变径,如系统使用点较多,管道较长,在后面几个使用点前进行变径  详情 回复 发表于 2014-7-31 11:55
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:55:36 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-7-31 10:34
简单的说:回水流速只是个名词,其实回水流速代表的是分配管道的最低流速。因为水从泵获得动能之后,会在 ...

恩,确实有这种情况,但估计管道变径的也比较多吧,也不是在最末端变径,如系统使用点较多,管道较长,在后面几个使用点前进行变径
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 15:58:55 | 显示全部楼层
追悔 发表于 2014-7-31 11:55
恩,确实有这种情况,但估计管道变径的也比较多吧,也不是在最末端变径,如系统使用点较多,管道较长,在 ...

从最后一个使用点以后才叫回流。。使用点前变径。。如何保证使用点流量?变不变径是需要计算的。。能够保证回水流量与流速。。要变径做什么那?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 16:08:43 | 显示全部楼层
qq198506112012 发表于 2014-7-31 15:58
从最后一个使用点以后才叫回流。。使用点前变径。。如何保证使用点流量?变不变径是需要计算的。。能够保 ...

现在泵都是采用变频的。。变频的目的是调节流量。。实现泵最佳效率。。那就要选择合适的泵。。泵的流量能够满足整个系统的用水需求。。流量=最大用水量+回水流量。。这就需要计算选择多大的管径来满足流速与流量,保证流速实际就是保证形成湍流。。形成湍流就需要考虑雷诺数。。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-2 15:56:11 | 显示全部楼层
追悔 发表于 2014-7-30 11:33
一般来说,变径就是为了保证回水流速的,变径处不应有死角怎么理解呢?

变径在横管上应该注意如偏心变径要考虑底平还是頂平
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-2 18:11:22 | 显示全部楼层
偏心变径要考虑底平
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-25 16:27:05 | 显示全部楼层
1.不应有死角,卫生级管道。
2.最好底平变径管道。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-24 22:30:56 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-20 01:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表