空调系统验证中OQ中新风量合格标准,正负百分15?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-7-28 20:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,在房间送风量测试中,关于每个风口的标准是与设计值正负百分15,但是房间里面有多个风口的话标准是以那个为准呢?  同样是在洁净室施工规范中有一条(page 79 16.4.1)是:系统的各项实测风量及换气次数应大于各自设计风量或换气次数,但不应超过百分20   室内各风口的风量与各风口设计风量之差均不应超过设计风量的正负百分15
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-28 20:46:36 | 显示全部楼层
大家来一起讨论下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-28 20:54:48 | 显示全部楼层
求助 @石头968 老师,正在做这个测试,但是两方人有歧义关于这个内容,他们认为 系统的各项实测风量及换气次数应大于各自设计风量或换气次数,但不应超过百分20  这个系统的各项实测风量不包括房间的送风量,但是不包括的话那房间的送风量标准呢,房间送风量至少也要不低于设计值吧,如果低于设计值的话,房间面积不变,你的换气次数就不能保证了不是

点评

你的理解是对的。 系统各项实测风量,指的是系统中每一个地方的实测风量或者每一个房间的实测换气次数,应大于各自设计风量或换气次数,但不应超过百分20。 室内单个风口的实测风量不应超过单个风口设计风量的±15  详情 回复 发表于 2014-7-28 23:48
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-28 21:18:46 | 显示全部楼层
我们是按设计标准验收,一般验收的时候是比设计标准的风量还大一点的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-28 21:29:57 | 显示全部楼层
感觉富余一些比较好
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-7-28 23:48:26 | 显示全部楼层
独自等待 发表于 2014-7-28 20:54
求助 @石头968 老师,正在做这个测试,但是两方人有歧义关于这个内容,他们认为 系统的各项实测风量及换气次 ...

你的理解是对的。
系统各项实测风量,指的是系统中每一个地方的实测风量或者每一个房间的实测换气次数,应大于各自设计风量或换气次数,但不应超过百分20。
室内单个风口的实测风量不应超过单个风口设计风量的±15%,但是房间总送风量不应小于设计值,且不应大于设计值的20%。

点评

同意石头兄观点  详情 回复 发表于 2014-7-29 07:59
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-29 07:59:21 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-7-28 23:48
你的理解是对的。
系统各项实测风量,指的是系统中每一个地方的实测风量或者每一个房间的实测换气次数, ...

同意石头兄观点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-29 09:48:46 | 显示全部楼层
学习一下。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-29 18:51:34 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-7-28 23:48
你的理解是对的。
系统各项实测风量,指的是系统中每一个地方的实测风量或者每一个房间的实测换气次数, ...

谢谢石头老师,我明白了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-20 18:32:42 | 显示全部楼层
每个送风口都有设计风量的,你说的问题不存在。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-2 11:30:09 | 显示全部楼层
±15%有什么意义?日常监测中如果超过这个比值的话就要重新调节空调系统吗?@石头968

点评

基于风险的可接受标准,没什么意义,能控制的越低当然越好,20%也没什么不可以,还是以净化能力为准。 换气次数不够,可能是新风滤网、初效、中效衰减、堵塞,需要维护更换……  详情 回复 发表于 2016-3-2 20:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-2 11:39:23 | 显示全部楼层
日常工作中,如何监控?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-3-2 20:21:52 | 显示全部楼层
敬听GOD 发表于 2016-3-2 11:30
±15%有什么意义?日常监测中如果超过这个比值的话就要重新调节空调系统吗?@石头968

基于风险的可接受标准,没什么意义,能控制的越低当然越好,20%也没什么不可以,还是以净化能力为准。
换气次数不够,可能是新风滤网、初效、中效衰减、堵塞,需要维护更换……
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2022-7-24 11:42:47 | 显示全部楼层
非常感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-22 10:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表