最近到了一家新企业,在学习企业的压缩空气系统的SOP是发现该企业的压缩空气系统的管路不做酸洗钝化,安装前只是使用医用酒精进行消毒,文件中还明确规定压缩空气系统改造后应用气压进行试压,禁止用水进行试压。以前的企业在压缩空气系统IOQ期间是要做酸洗钝化和静水压测试的。想问一下这两种做法那个对呢?有没有什么文件对压缩空气管路的处理有明确的要求呢?请各位大神给予解答啊。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-7-17 14:15:32 | 显示全部楼层
张正言 发表于 2014-7-17 10:30
石头哥,您说的这个有什么法规文件规定吗?还是这个只是行业经验?


1.一般要求
    管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道系统和有防火要求的管道系统外,多数管道只做强度试验和严密性试验。管道系统的强度试验与严密性试验,一般采用水压试验,如因设计结构或其他原因,不能采用水压试验时,可采用气压试验。
    (1)压力试验应符合下列规定:
     1)压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。
     2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:
    A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验;
    B、对接焊缝用100%射线照相进行检验。
    3)当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。
    4)压力试验完毕,不得在管道上进行修补。
    5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按规范规定填写管道系统压力试验记录。
(2)压力试验前应具备的条件:
1)试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。
    2)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。
    3)试验用压力表已校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块。
    4)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。
    5)按试验的要求,管道已经固定。
    6)对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查:
    A、管道组成件的质量证明书;
B、管道组成件的检验或试验记录;
    C、管子加工记录;
    D、焊接检验及热处理记录;
    E、设计修改及材料代用文件。
    7)待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。
    8)待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。
    9)试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。
   2.水压试验的程序、步骤、方法
    水压试验的程序、步骤方法如下:
    1)连接。将试压设备与试压的管道系统相连,试压用的各类阀门、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。
    2)灌水。打开系统最高点的放气阀,关闭系统最低点的泄水阀,向系统灌水。试压用水应使用纯净水,当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏体不锈钢管道或设备的管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25×10-6(ppm)。待排气阀连续不断地向外排水时,关闭放气阀。
    3)检查。系统充水完毕后,不要急于升压,而应先检查一下系统有无渗水漏水现象。
    4)升压。充水检查无异常,可升压,升压用手动试压泵(或电动试压泵),升压过程应缓慢、平稳,先把压力升到试验压力的一半,对管道系统进行一次全面的检查,若有问题,应泄压修理,严禁带压修复。若无异常,则继续升压,待升压至试验压力的3/4时,再作一次全面检查,无异常时再继续升压到试验压力,一般分2~3次升到试验压力。
    5)持压。当压力达到试验压力后,稳压10min,再将压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。
    6)试压后的工作  试压结束后,应及时拆除盲板、膨胀节限位设施,排尽系统中的积水。
    3.水压试验应注意的事项
    1)试验前,向系统充水时,应将系统的空气排尽。
    2)试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
    3)试验时,应测量试验温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。
    4)承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
    5)当管道与设备作为一个系统进行压力试验时,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验,当管道试验压力大于设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
    6)当管道的设计温度高于试验温度时,试验压力应按下式计算:
                Ps=1.5P〔б〕1/〔б〕2            
式中     Ps-试验压力(表压),MPa;
         P-设计压力(表压)MPa;
         〔б〕1-试验温度下,管材的许用应力,MPa;
         〔б〕2-设计温度下,管材的许用应力,MPa。
    当〔б〕1/〔б〕2大于6.5时,取6.5。
    当Ps在试验温度下,产生超过屈服强度的应力时,应将试验压力Ps降至不超过屈服强度时的最大压力。
    7)承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于等于0.5MPa时,应为设计压力的2倍,当设计压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。
8)对位差较大的管道,应将试验介质的静压记入试验压力中。液体管道的试验压力以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。
9)对承受外压的管道,其试验压力应为设计内、外压力之差的1.5倍,且不得低于0.2MPa。
10)夹套管内管的试验压力应按内部或外部设计压力的高者确定。
11)当试验过程中发现泄露时,不得带压处理,应降压修复,待缺陷消除后,应重新进行试验
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-17 16:38:07 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-7-17 14:15
1.一般要求
    管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道力 ...

谢谢石头哥的详细回答
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-16 11:24:31 | 显示全部楼层
一般不用钝化的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-16 11:30:25 | 显示全部楼层
找石头哥、叫兽他们吧。@石头968  

点评

不锈钢压缩空气管道,属于不锈钢管道,安装符合通用规范就可以了。 洁净压缩空气管道,要求是洁净无油,建议管道吹扫、清洁、脱脂、除油。 酸洗与否,自己确定吧,我也没找到强制规范,钝化一下,也可以。  详情 回复 发表于 2014-7-16 12:41
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-16 11:45:23 | 显示全部楼层
左司马 发表于 2014-7-16 11:30
找石头哥、叫兽他们吧。@石头968

恩,谢谢!期待石头哥跟叫兽的回答。

点评

不用客气。也没帮上什么……  发表于 2014-7-16 11:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-16 11:45:45 | 显示全部楼层
钝化的目的不是防止流体腐蚀吗,压缩空气管道不需要吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-16 11:51:04 | 显示全部楼层
汨罗川 发表于 2014-7-16 11:45
钝化的目的不是防止流体腐蚀吗,压缩空气管道不需要吧

这个不是很清楚哦,只是以前的公司有做,现在的公司没有,有点拿不准要不要做
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-7-16 12:41:33 | 显示全部楼层
左司马 发表于 2014-7-16 11:30
找石头哥、叫兽他们吧。@石头968

不锈钢压缩空气管道,属于不锈钢管道,安装符合通用规范就可以了。
洁净压缩空气管道,要求是洁净无油,建议管道吹扫、清洁、脱脂、除油。
酸洗与否,自己确定吧,我也没找到强制规范,钝化一下,也可以。

点评

谢谢石头哥的权威解答……  发表于 2014-7-16 13:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-16 14:15:10 | 显示全部楼层
可以不用。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-16 14:18:45 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-7-16 12:41
不锈钢压缩空气管道,属于不锈钢管道,安装符合通用规范就可以了。
洁净压缩空气管道,要求是洁净无油, ...

谢谢石头哥的解答,还有一个问题就是压缩空气管道试压用什么方法合适呢?以前的公司使用静水压测试,现在的公司却明确规定不可以使用水来试压,不知道哪个更规范?

点评

压缩空气管道强度测试采用水,严密性测试采用无油干燥压缩空气。 为什么不能用水,不用水就用压缩空气,氮气也行,只要你愿意。  详情 回复 发表于 2014-7-16 17:42
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-16 15:05:46 | 显示全部楼层
期待回复中……
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-16 15:11:22 | 显示全部楼层
茶水博士 发表于 2014-7-16 15:05
期待回复中……

同期待,压缩空气的气路有些会使用塑料材质的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-7-16 17:42:51 | 显示全部楼层
张正言 发表于 2014-7-16 14:18
谢谢石头哥的解答,还有一个问题就是压缩空气管道试压用什么方法合适呢?以前的公司使用静水压测试,现在 ...

压缩空气管道强度测试采用水,严密性测试采用无油干燥压缩空气。
为什么不能用水,不用水就用压缩空气,氮气也行,只要你愿意。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-17 08:44:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-7-16 17:42
压缩空气管道强度测试采用水,严密性测试采用无油干燥压缩空气。
为什么不能用水,不用水就用压缩空气, ...

明白了,谢谢石头哥的回答
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-7-17 08:50:37 | 显示全部楼层
气体管道设计压力小于0.6MPa的可用气体进行压力试验,但应采取安全防护措施;如有设计文件规定和经建设单位同意,设计压力大于0.6MPa的管道也可以用气压试验。否则应用水进行压力试验。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:30:41 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-7-17 08:50
气体管道设计压力小于0.6MPa的可用气体进行压力试验,但应采取安全防护措施;如有设计文件规定和经建设单位 ...

石头哥,您说的这个有什么法规文件规定吗?还是这个只是行业经验?

点评

GB50235-2011、SH3501-2011  详情 回复 发表于 2014-7-17 14:17
1.一般要求 管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而  详情 回复 发表于 2014-7-17 14:15
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-7-17 14:17:15 | 显示全部楼层
张正言 发表于 2014-7-17 10:30
石头哥,您说的这个有什么法规文件规定吗?还是这个只是行业经验?

GB50235-2011、SH3501-2011
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-1 21:36:32 | 显示全部楼层
1. 先问一下:为啥子要钝化,目的是什么? 防锈?那么,对于压缩空气管路来说,如果能确保气的源头是干燥的,生锈的可能性能有多大?
   它毕竟不像水系统!
2. 如果真要做钝化,或其他引入水的操作,请注意:
   在压缩空气管路引入水是有风险的:
   你要确保水能被排尽,吹干到预期的程度(查一下管路的设计,和结构特点)
   否则,可能导致终端气体的湿度超标,有微生物污染的风险
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-10-1 15:41:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-7-17 14:15
1.一般要求
    管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道 ...

使用气或者水做压力测试,可能需要考虑相关管道的材质,主要是考虑到安全性的问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 08:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表