[设施设备] 压差和风量不能同时达到要求,有什么办法

  [复制链接]
发表于 2014-7-11 10:28:05 | 显示全部楼层
扬帆 发表于 2014-7-10 13:53
风量以调送风阀为主,调节回风阀为辅,压差以调节回风阀为主,送风阀为附,先把风量调节达到要求以后,然后 ...

确实不容易调节
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 10:37:59 | 显示全部楼层
づ落葉ぴ無痕 发表于 2014-7-10 17:54
我们用的是全排系统

那也基本是这个思路,每个房间依旧有送风回风阀,只不过没有总回风阀了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-14 10:55:06 | 显示全部楼层
是个大问题,需要好好好讨论
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-14 12:19:07 | 显示全部楼层
先确定送风量是否符合要求,再调回风口,确保换气次数。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 22:22:39 | 显示全部楼层
づ落葉ぴ無痕 发表于 2014-7-11 08:13
我们也是自控的,没用啊

不会哦,只要传感器没问题,我们十台空调机组走的好好的,压差一点问题也没有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-16 23:49:24 | 显示全部楼层
弄一个假表就可以解决问题了
回复

使用道具 举报