[设施设备] 压差和风量不能同时达到要求,有什么办法

  [复制链接]
药徒
发表于 2014-7-10 16:18:48 | 显示全部楼层
先确认各门的密封效果,再调节送风与回风
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-10 16:22:30 | 显示全部楼层
把风量计和压差计调节调节,调成合格不就得了。

我没教人作假啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-10 16:34:44 | 显示全部楼层
先调风量,风量合格后通过调节回风量和排风量来调节压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-10 16:44:57 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-10 13:40
全自控+门上平衡锤,还有可能。

门上平衡锤是什么东西啊?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-10 16:48:57 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-7-10 16:44
门上平衡锤是什么东西啊?

一种泄压方式

点评

百度了 出来的都是锤子 郁闷  详情 回复 发表于 2014-7-10 16:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-10 16:50:17 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-10 16:48
一种泄压方式

百度了
出来的都是锤子
郁闷
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:48:17 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-7-10 16:22
把风量计和压差计调节调节,调成合格不就得了。

我没教人作假啊。

药监局检查就是这么干的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:49:59 | 显示全部楼层
zfs9552 发表于 2014-7-10 16:34
先调风量,风量合格后通过调节回风量和排风量来调节压差

做净化工程的人是这样做的,压差没能调好,估计要弄平衡锤
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:50:40 | 显示全部楼层
ryujiang 发表于 2014-7-10 13:19
不给他验收呗

验收这东西,拖着拖着不知道怎么就被验收了

点评

呵呵。哪个做工程的时候不把上下打点好的啊?  详情 回复 发表于 2014-7-10 20:12
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:54:54 | 显示全部楼层
扬帆 发表于 2014-7-10 13:53
风量以调送风阀为主,调节回风阀为辅,压差以调节回风阀为主,送风阀为附,先把风量调节达到要求以后,然后 ...

我们用的是全排系统

点评

那也基本是这个思路,每个房间依旧有送风回风阀,只不过没有总回风阀了。  详情 回复 发表于 2014-7-14 10:37
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-10 20:12:21 | 显示全部楼层
づ落葉ぴ無痕 发表于 2014-7-10 17:50
验收这东西,拖着拖着不知道怎么就被验收了

呵呵。哪个做工程的时候不把上下打点好的啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-10 22:14:43 | 显示全部楼层
做成自控啊,送风量达到设计要求一般都不动了,我们现在做的自控相当不错的,很稳定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-10 22:37:47 | 显示全部楼层
不合格,不验收。合格后将空调停掉,再次开空调看看是否仍然合格!碰到过恶心的系统,刚刚调好,空调机组停后,再开,压差全乱了!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-11 08:13:36 | 显示全部楼层
lqm1204 发表于 2014-7-10 22:14
做成自控啊,送风量达到设计要求一般都不动了,我们现在做的自控相当不错的,很稳定

我们也是自控的,没用啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-11 08:17:37 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-10 13:40
全自控+门上平衡锤,还有可能。

百度出来都是锤子,求科普
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-11 08:24:53 | 显示全部楼层
づ落葉ぴ無痕 发表于 2014-7-11 08:17
百度出来都是锤子,求科普

收蛋项目
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-11 09:00:05 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-10 13:54
批准

幽默!谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-11 09:28:29 | 显示全部楼层
先看一下风量设计是否到位,也就是风机的变频控制是否到最大频率,如果是,也有可能是风机选型小了,风量不够;如若不是,还是要求施工单位调节,按规定验收即可,否则,空调系统验证也无法完成
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 10:21:40 | 显示全部楼层
如果设计合理的话不可能不能同时合格的,送风回风调起来,调到合格为止。另外测风量时要保证高效一定要合格,漏了没用。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 10:27:17 | 显示全部楼层
于磊 发表于 2014-7-10 13:45
先调风量,再调压差,压差调回风

一看就专业
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-31 11:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表