蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6955|回复: 31
收起左侧

[检验及监测] 微生物检验布局图

  [复制链接]
药徒
发表于 2012-3-26 13:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

生测平面图

生测平面图
大家帮忙看下这图还有哪些需要改进的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-26 14:37:42 | 显示全部楼层
自己先沙发一个
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-26 16:18:11 | 显示全部楼层
比我公司的大。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-3-26 17:17:13 | 显示全部楼层
貌似都做好了,现在不能再更改了吧?

可以提点小意见:

1  培养间,虽房间大但功能还不够,到时还有器皿的消毒是不是也在这个里面?如果在洁净区到时会搞得整个房间都是水蒸汽。培养间还会存一些标准品,要双锁的冰箱那种的,因此培养最好再分两个房间出来。

不过整体来讲,这个检验室算是很好啦,不错,值得学习。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-26 17:26:43 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2012-3-26 17:17
貌似都做好了,现在不能再更改了吧?

可以提点小意见:

这个我也是别人发我学习,我也没搞懂他这个洁具清洗和消毒剂配制是搞哪些的。一般来说这2个都是在外面整的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-26 17:27:46 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2012-3-26 17:17
貌似都做好了,现在不能再更改了吧?

可以提点小意见:

这个培养间就是放做好的样品出来培养的,至于培养培养是另外的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-3-26 18:21:11 | 显示全部楼层
要考虑培养室的温度。如设备太多温度会非常高。除非空调系统保证。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-26 21:10:35 | 显示全部楼层
学习学习,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-26 21:15:02 | 显示全部楼层
不错,值得学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-27 08:06:00 | 显示全部楼层
总体很好,如果洗衣整衣灭菌均在这里的话,还少功能间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-28 14:00:38 | 显示全部楼层
无菌室的衣服怎么传递进去啊,双扉灭菌柜似乎应该装在培养间的位置,培养间再隔断
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-28 17:18:07 | 显示全部楼层
圆and缘 发表于 2012-3-28 14:00
无菌室的衣服怎么传递进去啊,双扉灭菌柜似乎应该装在培养间的位置,培养间再隔断

有个洗衣间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-29 13:25:10 | 显示全部楼层
地方很大,好设计一些。对你们空调系统的设计很感兴趣
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-28 08:20:55 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-28 11:51:23 | 显示全部楼层
双扉灭菌柜放在哪里?培养基灭菌,洁净服,工具等灭菌后从哪里传递到洁净区内?
还有空调系统怎么布局的?
还有你的绿色、黄色、白色区域的洁净等级没标识清楚。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-16 12:58:12 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-16 22:22:48 | 显示全部楼层
清洗间太小;微生物和无菌放一边不合理,微生物不敢大胆的做,又对无菌产生风险;正常的话传递窗不能连接跨级别区域,例如C级到一般区。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-16 22:24:15 | 显示全部楼层
我估计你们不太重视阳性检查,都没有缓冲,如果泄露,做内毒素的跟着遭殃。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-17 10:31:52 | 显示全部楼层
shevchenkozy 发表于 2012-7-16 22:24
我估计你们不太重视阳性检查,都没有缓冲,如果泄露,做内毒素的跟着遭殃。

阳性检查那间房还有生物安全柜的,基本不会产生这种情况
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-17 10:33:48 | 显示全部楼层
shevchenkozy 发表于 2012-7-16 22:22
清洗间太小;微生物和无菌放一边不合理,微生物不敢大胆的做,又对无菌产生风险;正常的话传递窗不能连接跨 ...

是不同的2间房,怎么会产生风险呢,这只是内洁净内部布局,传递窗外是有气闸间的,也就是所说的缓冲区
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-11 13:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表