注射用水系统用过热水消毒,水温、压力有什么要求?最好讲下过热水消毒的流程,谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-20 14:36:30 | 显示全部楼层
过热水消毒,就是121℃的注射用水循环,一般30分钟。没有复杂的流程,就是循环,加热,灭菌,降温,排放,重新制水。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-20 14:39:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 幻影 于 2014-6-20 16:27 编辑

过热水灭菌的原理

注射用水储存与分配系统的过热水灭菌程序主要分为4个阶段(如图2):

(a)注水阶段:在罐体内注入一定体积的注射用水,一般以30%~40%罐体液位为宜;

(b)加热阶段:启动循环系统,利用双板管式换热器将储存与分配系统中的注射用水从80℃加热到121℃;

(c)灭菌阶段:121℃温度下维持30min,并确保罐体温度、回水管网温度和呼吸器灭菌温度均需达到121℃才能开始计时;

(d)冷却阶段:开启冷却水控制程序,循环注射用水按预定速度降温至设定温度。
620-3.jpg
与纯蒸汽灭菌相比,过热水灭菌有如下优点:

采用工业蒸汽为热源,无需另外制备纯蒸汽;

灭菌过程中,无需考虑最低点冷凝水的排放问题,高压过热水循环流经整个系统,不会发生冷凝水排放不及时引起的灭菌死角;

采用注射用水系统已有的维持80℃高温循环用双板管式换热器进行系统升温,节省项目投资且操作非常方便;

当系统用点较多或冷用点采用全自动sub-loop设计时,过热水消毒优势更加明显;

过热水灭菌时,注射用水罐体内气相为高压饱和纯蒸汽,可有效实现注射用水储罐呼吸器的在线灭菌。

“气蚀现象”是过热水灭菌时经常发生的一种工程现象,其主要特征为泵腔内叶轮发生空转并发出巨大的“嗡嗡”声。“气蚀现象”的危害非常大,在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面,冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次,经过一段时期之后,金属就会产生疲劳,金属表面开始呈蜂窝状,随之应力更加集中,叶片出现裂缝和剥落。诱导轮可有效预防注射用水储存与分配系统发生“气蚀现象”,它是一种安装于泵轴前端类似螺旋桨的装置。



过热水灭菌的应用

高温对微生物有明显的致死作用,不同类型的微生物对高温的抵抗力不同,当环境温度超过微生物生长的最高温度范围时,微生物很容易死亡;超过的温度越多,或在高温条件下灭菌时间越长,微生物死亡的越快。

为保证纯化水和注射用水的质量始终符合药典的微生物限度要求,制药用水储存与分配系统需实现定期消毒或灭菌,以便有效降低整个系统的微生物荷载。世界卫生组织药品标准专家委员会第39次技术报告在《附录三 制药用水系统》中规定:为抑制微生物的增长,过热水与纯蒸汽可用于系统的周期性的消毒或灭菌。

过热水灭菌是一种典型的热力灭菌法,其原理是利用高温高压的过热水进行灭菌处理,可杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体、真菌、原虫、藻类、病毒和抵抗力更强的细菌芽孢。与纯蒸汽灭菌一样,过热水灭菌可引起细胞膜的结构变化、酶钝化以及蛋白质凝固,从而使细胞发生死亡。

制药用水分配系统推荐采用专业的三维设计软件进行框架模块化设计并指导组装。模块化设计有可利于实现工厂性能测试(FAT)、节省占地面积、美观大方且便于操作,完全符合美国ASME BPE的设计理念。制药用水过热水灭菌的分配框架系统主要由如下元器件组成:带变频控制的输送泵、换热器及其加热/冷却调节装置、取样阀、隔膜阀、管道管件、温度传感器、压力传感器、电导率传感器、TOC在线监测仪器、备压阀及其配套的集成控制系统(含控制柜、I/O模块、触摸屏、有纸记录仪等),图3是笔者实践的一个典型的过热水灭菌分配框架系统。
620-4.jpg


点评

虽然时隔很久,还是很感谢!挖到宝了  发表于 2024-7-23 19:24
很详细 学习了  详情 回复 发表于 2014-6-20 16:34
挺详细的  详情 回复 发表于 2014-6-20 15:46
灰常灰常感谢!  详情 回复 发表于 2014-6-20 14:58
牛  发表于 2014-6-20 14:53
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-20 14:58:59 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-6-20 14:39
过热水灭菌的原理

注射用水储存与分配系统的过热水灭菌程序主要分为4个阶段(如图2):

灰常灰常感谢!

点评

不客气。  发表于 2014-6-20 14:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-20 15:11:18 | 显示全部楼层
图2  呢,  好事做到底,能上传不?
谢谢您!

点评

已上传了。  详情 回复 发表于 2014-6-20 16:27
什么图?  详情 回复 发表于 2014-6-20 15:17
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-20 15:17:33 | 显示全部楼层
2-304陈勇军 发表于 2014-6-20 15:11
图2  呢,  好事做到底,能上传不?
谢谢您!

什么图?

点评

里面提到4张图,已上传了。  详情 回复 发表于 2014-6-20 16:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-20 15:46:32 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-6-20 14:39
过热水灭菌的原理

注射用水储存与分配系统的过热水灭菌程序主要分为4个阶段(如图2):

挺详细的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-20 16:27:13 | 显示全部楼层
不错,楼主辛苦啦

点评

谢谢鲜花!比那几个版主厚道多了。  详情 回复 发表于 2014-6-20 16:30
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-20 16:27:44 | 显示全部楼层
2-304陈勇军 发表于 2014-6-20 15:11
图2  呢,  好事做到底,能上传不?
谢谢您!

已上传了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-20 16:29:21 | 显示全部楼层
hy_dai@163.com 发表于 2014-6-20 15:17
什么图?

里面提到4张图,已上传了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-20 16:30:05 | 显示全部楼层
jiangboren4758 发表于 2014-6-20 16:27
不错,楼主辛苦啦

谢谢鲜花!比那几个版主厚道多了。

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-6-20 16:32:44 | 显示全部楼层
受教了,谢谢分享
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-6-20 16:34:11 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-6-20 14:39
过热水灭菌的原理

注射用水储存与分配系统的过热水灭菌程序主要分为4个阶段(如图2):

很详细  学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-20 16:53:14 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-6-20 14:39
过热水灭菌的原理

注射用水储存与分配系统的过热水灭菌程序主要分为4个阶段(如图2):

好详细啊  学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-21 09:33:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 2-304陈勇军 于 2014-6-21 09:34 编辑

请教@幻影:
1  要求工业蒸汽的压力范围;2  WFI罐承压,其设计压力一般为多少; 3 循环泵的诱导轮是常规易损件不,如果是,更换频次高吗。4 不知道还有什么需要注意的地方?
谢谢您!谢谢幻影老师。

点评

这么专业的就要石头哥来回答了。 @石头968  详情 回复 发表于 2014-6-21 09:36
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-21 09:36:07 | 显示全部楼层
2-304陈勇军 发表于 2014-6-21 09:33
请教@幻影:
1  要求工业蒸汽的压力范围;2  WFI罐承压,其设计压力一般为多少; 3 循环泵的诱导轮是常规易 ...

这么专业的就要石头哥来回答了。  @石头968

点评

1 要求工业蒸汽的压力范围:工业蒸汽和注射用水热交换维持121度,换热器用工业蒸汽,我觉得不需要多大压力,饱和蒸汽0.21MPA,对应121度,当然,系统是有控温措施的,工业蒸汽0.3±0.05够了。 2 WFI罐承压,其设计  详情 回复 发表于 2014-6-21 19:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-21 11:57:53 | 显示全部楼层
有图有真相,学习了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-6-21 19:16:46 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-6-21 09:36
这么专业的就要石头哥来回答了。  @石头968

1  要求工业蒸汽的压力范围:工业蒸汽和注射用水热交换维持121度,换热器用工业蒸汽,我觉得不需要多大压力,饱和蒸汽0.21MPA,对应121度,当然,系统是有控温措施的,工业蒸汽0.3±0.05够了。
2  WFI罐承压,其设计压力一般为多少;按照正常使用的压力来设计压力容器,压力容器的公称压力等级分0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.4MPa,按照过热水灭菌的压力,选择1.0等级,应该够了,其实0.6也够了,保险系数大一些也无所谓吧。
3 循环泵的诱导轮是常规易损件不,如果是,更换频次高吗?诱导轮具有防止泵汽蚀的作用,应该远比主叶轮耐用吧,不算常规易损件,当然异常损坏除外。不过卫生泵会设计诱导轮吗?这个我倒是没有注意。
4 不知道还有什么需要注意的地方?
还有什么要注意的,我真说不清楚,主要是禁止开启任何使用点阀门,防止烫伤吧。
还有就是要在低温低速正常循环的情况下缓慢升温到121度,避免高温水直接直接对系统的冲击。

点评

石头哥,质量有保证,值得信赖。  详情 回复 发表于 2014-6-21 19:18
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-21 19:18:42 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-6-21 19:16
1  要求工业蒸汽的压力范围:工业蒸汽和注射用水热交换维持121度,换热器用工业蒸汽,我觉得不需要多大压 ...

石头哥,质量有保证,值得信赖。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-17 23:37:06 | 显示全部楼层
过热水灭菌 工业蒸汽两公斤左右  控制换热器入口也就是冷点121以上,30分钟左右
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-22 12:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表