 楼主| 发表于 2014-5-5 11:17:21 | 显示全部楼层
ninhaoya1 发表于 2014-5-5 10:57
空调总风量有多大? 是在初效后发的烟上游浓度达不到?
看你的描述,之前你把5C放在洁净区内进行操作检 ...

嗯 似的 ,发生的烟尘全部跑到洁净区里了!总送风量19000m3/h   
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 11:19:46 | 显示全部楼层
霜之哀伤 发表于 2014-5-5 11:17
嗯 似的 ,发生的烟尘全部跑到洁净区里了!总送风量19000m3/h

放在空调内 5C完全能够满足。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-5 11:21:18 | 显示全部楼层
ninhaoya1 发表于 2014-5-5 10:58
把氮气的压力调到50  表上的单位是什么?

我没有配氮气表,氮气罐配备的是氧气表,我开到了4KPA   看说明书上写着50PSI相当于350KPA左右吧!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-5 11:23:50 | 显示全部楼层
ninhaoya1 发表于 2014-5-5 11:19
放在空调内 5C完全能够满足。

因为是高温,而且还连接着氮气,所以没有往初效后端放,只是通过管路送到初效后端了!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 13:34:11 | 显示全部楼层
霜之哀伤 发表于 2014-5-5 11:23
因为是高温,而且还连接着氮气,所以没有往初效后端放,只是通过管路送到初效后端了!

如果可以的话,想办法将5C放置在空调内。这样放在中效后端就可以了。先解决FFF的问题吧。这个解决了,温度就可以有保证了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-5 14:37:15 | 显示全部楼层
ninhaoya1 发表于 2014-5-5 13:34
如果可以的话,想办法将5C放置在空调内。这样放在中效后端就可以了。先解决FFF的问题吧。这个解决了,温度 ...

这个只能联系售后了吗?不能自己解决?  是新机子,才用了一次!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 14:45:18 | 显示全部楼层
霜之哀伤 发表于 2014-5-5 14:37
这个只能联系售后了吗?不能自己解决?  是新机子,才用了一次!

没过保修期就找售后,避免后期麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-5 14:46:41 | 显示全部楼层
ninhaoya1 发表于 2014-5-5 14:45
没过保修期就找售后,避免后期麻烦。

OK~~!学习了!谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 14:51:09 | 显示全部楼层
霜之哀伤 发表于 2014-5-5 14:46
OK~~!学习了!谢谢!

不客气~ 祝你好运
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-8 21:28:26 | 显示全部楼层
霜之哀伤 发表于 2014-5-1 11:54
是有检测口,但是气溶胶顶不上去

我们使用冷发烟的也碰到这种情况,上游浓度就是检测不出来,后面只好改成热发烟的了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-9 08:03:13 | 显示全部楼层
追悔 发表于 2014-5-8 21:28
我们使用冷发烟的也碰到这种情况,上游浓度就是检测不出来,后面只好改成热发烟的了

一般检查高效都是热发烟的,冷发烟浓度上不去,适合层流检漏,我们这就用冷发烟检测层流!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-10 21:05:15 | 显示全部楼层
我们请第三方检测机构进行高效过滤器检漏的,第三方检测机构把气溶胶发生器放在送风机前方的一扇门(假设送风机送风方向为后方),这样空气通过门进入机组时候把气溶胶带进去。
空调机组采用初效、中效两级过滤模式,气溶胶发生器是放在初效后。空调机组采用初效、中效、亚高效三级过滤模式,气溶胶发生器是放在中效后。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-10 21:14:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 safsaf 于 2014-5-10 21:15 编辑
玻璃杯 发表于 2014-5-1 11:16
空调系统设计的时候,应该有检测孔吧?注入气溶胶用的,好像听工程的师傅说过这事.......


我们请的第三方检测机构进行的高效过滤器检漏。高效过滤器静压箱上的检测孔是用来连接光度计,检测上游气溶胶溶度C1。再扫描检测透过高效过滤器进入洁净室内的气溶胶最大泄露浓度C2。最大泄露浓度不能大于过滤器上游测得气溶胶浓度的0.01%(C2/C1≤0.01%)。
注入气溶胶的地方是空调机组的检修门(送风机旁边并且靠送风上游的一扇门)。

点评

学习了,感谢科普。  详情 回复 发表于 2014-5-11 08:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-11 08:11:11 | 显示全部楼层
safsaf 发表于 2014-5-10 21:14
我们请的第三方检测机构进行的高效过滤器检漏。高效过滤器静压箱上的检测孔是用来连接光度计,检测上游 ...

学习了,感谢科普。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-12 13:42:18 | 显示全部楼层
safsaf 发表于 2014-5-10 21:14
我们请的第三方检测机构进行的高效过滤器检漏。高效过滤器静压箱上的检测孔是用来连接光度计,检测上游 ...

嗯啊,我现在就是这样做的,不过,,,,,,我只能把初效后端的门打开,他们没有留发烟口!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-5 10:56:06 | 显示全部楼层
其实问题很好解决,拆一块中效,把发烟的放在拆了的中效后面,把中效后那个门关上就可以了。
热发烟时间太长了,对高效长时间的影响是很大的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-5 12:02:18 | 显示全部楼层
我们用的也是这款仪器,因为是热发烟的,发尘量比较大,且我们的老厂房高效过滤器都是没有上游浓度检测口的,所以我们发烟是在空调机组发烟,放在初效检修门内,然后在中效后的主风管处检测上游浓度(当然,这样会存在高效过滤器上端的真实浓度会偏低的风险,因此我们一般浓度会稍微控制高一点,20-30微克每升)。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-17 20:39

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表