蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4379|回复: 9
收起左侧

[内外部检查] 小容量注射剂车间布置问题

[复制链接]
发表于 2012-3-14 21:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教即有F0大于8,又有F0小于8的小针产品,如何布局比较符合要求
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-3-14 21:45:15 | 显示全部楼层
F0值与布局有什么关系啊?
几条联动生产线?
如果几个品种共用一条生产线,不同产品交替生产时,都可以使用同一灭菌柜,进行不同温度的灭菌,也可以非最终灭菌,绕过灭菌柜就行了。
我们设计过一个车间,2条产品出口,灭菌柜一个,不最终灭菌的一个。
按照非最终灭菌产品设计整个车间生产工艺流程。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-14 22:26:08 | 显示全部楼层
就是说可以全部按照B+A的要求来做,不需要与F0大于8的产品分开
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-3-15 08:19:41 | 显示全部楼层
这些一定要用专业的设备才能搞定啊,自已没有检测仪器的话,如果自己制表计算很麻烦的啊。我给你附几张图片,你参考下。
2.jpg
1.jpg
4.jpg
3.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-15 08:32:15 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-15 09:10:13 | 显示全部楼层
F0是衡量属于最终灭菌还是无菌生产工艺的指标之一
根据是否≥8来区分你的无菌保证工艺,即:是最终灭菌工艺还是无菌生产工艺,所以在布局上还是有些工夫要做的
但根据楼主的问题,比较广泛,不知从何说起,只能说原则上按照最终灭菌和无菌生产两种工艺考虑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-16 12:20:39 | 显示全部楼层
你们太有才了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-16 12:23:26 | 显示全部楼层
最终灭菌和无菌生产两种工艺的工艺都整明白
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-15 09:50:28 | 显示全部楼层
学习学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-15 21:11:59 | 显示全部楼层
原则上,FO小于8的最终灭菌产品,在报批过程中是很难的的,无菌保证水平达不到1百万分之一,报批的灭菌工艺是什么情况需告诉大家。还有现在对有些玻璃瓶的大输液采用,前面无菌控制(玻璃、胶塞、均消毒)环境采用C+A.最终灭菌时F0小于8.目前有这种做法。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-4 20:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表