蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 东北以东
收起左侧

[石头968] 近端过滤器和远端过滤器哪个容易脏?

[复制链接]
药生
 楼主| 发表于 2014-2-13 10:51:18 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2014-2-13 10:47
如果是这是纯蒸汽的管道,个人觉得有问题,一般情况下,支管从主管风流出来,支管必须高于主管,避免冷凝水 ...

是的
这就是其他气体的简单示意图
我在9楼的回答也说了
就是想带着把这种方式也问一下
懒了就没上图
希望没有误导大家
呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 11:14:52 | 显示全部楼层
为什么不在主管设置金属滤网?把问题解决在前端
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-2-13 11:19:47 | 显示全部楼层
原来是我 发表于 2014-2-13 11:14
为什么不在主管设置金属滤网?把问题解决在前端

那就可以解决终端的问题吗?不可控的因素太多了吧

点评

我们基本在前端加了0.45um过滤器了,终端加了0.2um过滤器!  详情 回复 发表于 2014-2-13 13:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 13:29:09 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-2-13 11:19
那就可以解决终端的问题吗?不可控的因素太多了吧

我们基本在前端加了0.45um过滤器了,终端加了0.2um过滤器!

点评

是否采用洁净管路、管路的传输方式和路线设计、管路的首次清洁都是重要影响因素。只靠过滤器不可靠啊  详情 回复 发表于 2014-2-13 13:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 13:32:28 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2014-2-13 13:29
我们基本在前端加了0.45um过滤器了,终端加了0.2um过滤器!

是否采用洁净管路、管路的传输方式和路线设计、管路的首次清洁都是重要影响因素。只靠过滤器不可靠啊

点评

工艺用气管道,一般都按照洁净管道标准的,304,0.2,酸洗钝化的  发表于 2014-2-13 13:36
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-13 13:42:28 | 显示全部楼层
看帖回复,看大神回复
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 13:50:11 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2014-2-13 10:08
这个说实话,精通流体力学的人才能回答你。
从我的角度我只能回答:
1.当流速足够大,管道足够光滑,各支 ...

认同开羽教授以上观点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 13:58:46 | 显示全部楼层
根据你提供的资料,各支路中,不管是流体是什么介质,流速最快的支路污染的机率最高。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-2-13 14:21:07 | 显示全部楼层
hy_dai@163.com 发表于 2014-2-13 13:58
根据你提供的资料,各支路中,不管是流体是什么介质,流速最快的支路污染的机率最高。

也就是说不使用的时候流速应该是一样的,使用的时候,开启最频繁的支路最脏
那么假设流速都是一样的,近端和远端是否有区别呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 14:35:29 | 显示全部楼层
你如果肯定流速相同,那就要看污染体是什么物质和管路的设计。有这两个条件才能够判断。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-2-13 14:43:27 | 显示全部楼层
hy_dai@163.com 发表于 2014-2-13 14:35
你如果肯定流速相同,那就要看污染体是什么物质和管路的设计。有这两个条件才能够判断。

那正常肯定距离主管近的流速稍微大一些吧
越向后压力损失越大
对吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 14:52:35 | 显示全部楼层
是的,蒸汽除外
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 14:55:24 | 显示全部楼层
蒸汽支路是上端连接,如果是沉降体它会忘下流走的。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-2-13 15:10:41 | 显示全部楼层
hy_dai@163.com 发表于 2014-2-13 14:55
蒸汽支路是上端连接,如果是沉降体它会忘下流走的。

结论就是压缩空气和洁净空气基本是近主管处容易脏
纯蒸汽是远端容易脏
对不

点评

之前提到的因素不变的话,是这样的。  详情 回复 发表于 2014-2-13 16:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 16:32:36 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-2-13 15:10
结论就是压缩空气和洁净空气基本是近主管处容易脏
纯蒸汽是远端容易脏
对不

之前提到的因素不变的话,是这样的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-13 19:24:51 | 显示全部楼层
一般的流体,当然是“可沉降的污物”先污染前端的下行支管,如果有可沉降污物的话。
管道清洗足够清洁、介质从制备环节出来也足够清洁的话,极细微的污染物可能都是不易沉降的,那么就会积聚在阻力最大的死角上。
这个还真不好说。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 20:10:40 | 显示全部楼层
很深的问题,很难回答。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-2-14 08:37:08 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-13 19:24
一般的流体,当然是“可沉降的污物”先污染前端的下行支管,如果有可沉降污物的话。
管道清洗足够清洁、介 ...

对,其实就是想问不易沉降的,呵呵
最好是有人在实际操作中研究过
当然不同管道可能有不同的结果
现在看了大家的评论是不是可以理解成
沉降的就近
不沉降的去了远端

点评

不沉降的,去了阻力段  详情 回复 发表于 2014-2-14 21:16
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-2-14 08:38:14 | 显示全部楼层
wangjin1023 发表于 2014-2-13 20:10
很深的问题,很难回答。

就以咱们的了解
能讨论出多少是多少
起码有个理论上的了解
当然论坛里还是有高人的
呵呵
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-14 21:16:20 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-2-14 08:37
对,其实就是想问不易沉降的,呵呵
最好是有人在实际操作中研究过
当然不同管道可能有不同的结果

不沉降的,去了阻力段
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-24 23:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表