隧道各段风速检测

[复制链接]
药徒
发表于 2013-9-27 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
今天测了一下隧道预热、高温、冷却三段的风速发现预热低是0.2m/s,高温段较高0.6m/s,冷却段正好0.5m/s ,想请教这三段风速也必须在0.36-0.54m/s。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-27 09:38:32 | 显示全部楼层
预热段的风速稍微低了点。根据厂家提供的资料,风速可以超过0.54.
   你们也是人钻进去测的风速啊?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-27 09:47:28 | 显示全部楼层
厂家设置的高温段风速为0.6-.07m/s这个可以? 我们是把风速仪探头绑在金属管上伸进去测的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-9-27 10:21:55 | 显示全部楼层
风速应不低于0.36
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:33:29 | 显示全部楼层
高于0.54可以是吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 15:58:40 | 显示全部楼层
好好好好学习学习