蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 9343|回复: 26
收起左侧

空调系统自净时间多久监测一次比较好?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-7-25 07:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调系统自净时间多久监测一次比较好?
你依据的标准是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 13:26:04 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-7-25 10:45
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=148826&highlight=%D7%D4%BE%BB%CA%B1%BC%E4
论坛 ...

谢谢                          
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-25 08:13:46 | 显示全部楼层
制定的依据是经过验证得到的,空气净化系统的验证,每年一次。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 08:15:45 | 显示全部楼层
我们是按照空调厂家给我们的,一般是十五分钟

点评

你搞错了,人家是问自净监测多长时间一次,不是问自净的时间.  发表于 2013-7-25 08:31
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-25 08:17:14 | 显示全部楼层
自净时间通过HVAC系统确认完成后确定的,空调确认的项目就有悬浮粒子、风速、风量及换气次数、环境微生物、压差、温湿度、照度、噪音等,通过HVAC系统确认了空调能够满足预定用途及设计要求,在实际系统运行中只有定期检测悬浮粒子、环境微生物即可不检测自净。随班监控温湿度。

点评

好像还有一个检漏吧。  发表于 2013-7-29 08:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 08:18:06 | 显示全部楼层
空气净化系统的验证,每年做一次,自净也做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 08:18:46 | 显示全部楼层
也想了解。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 08:33:02 | 显示全部楼层
需要进行空调验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 09:49:14 | 显示全部楼层
无名过客321 发表于 2013-7-25 08:15
我们是按照空调厂家给我们的,一般是十五分钟

哦我搞错了,我们一般是每年一次,每次停产后再排产前和设备大修以后都要做

点评

我们是没三个月一次,只要包括尘埃粒子、浮游菌。相当于环境监测,你说的这个应该是空调系统的再确认吧,我们是每年一次包括风速、风量、温湿度、压差、还有检漏。  发表于 2013-7-29 08:26
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-25 09:51:47 | 显示全部楼层
一般是一年一次,每年对空调系统进行再验证时就做了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-25 09:56:30 | 显示全部楼层
相随今生 发表于 2013-7-25 08:18
空气净化系统的验证,每年做一次,自净也做

讲讲为什么每年一次
我认为换气次数没有变化,粒子数没有变化,自净时间也就没有变化,对不?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 10:02:48 | 显示全部楼层
用就会有变化啊,验证周期根据自己的实际定,空调系统很关键,所以一年一次
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 10:37:13 | 显示全部楼层
如果做自净时间验证,你怎么做?
这个东西应该不可能完成,因为自净时间15分钟,自净后怎么取样?取样的时候是否要关闭空调系统?
如果关闭,还能合格吗?
如果不关闭,取样时间要很久吧?那你怎么知道是自净15分钟的效果还是更长时间的效果?

点评

测试方法 自净能力可通过100:1自净时间或自净速度进行评估。 100:1自净时间定义为将最初颗粒浓度降低至0.01倍时所需时间。 自净速度定义为颗粒浓度随时间改变的速度。 其均可通过同一颗粒浓度衰减曲线来估测  详情 回复 发表于 2017-4-28 10:20
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-25 10:45:22 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-7-25 10:37
如果做自净时间验证,你怎么做?
这个东西应该不可能完成,因为自净时间15分钟,自净后怎么取样?取样的时 ...

https://www.ouryao.com/forum.php? ... 4%BE%BB%CA%B1%BC%E4
论坛里有很多讨论,看看就知道怎么做了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 13:36:13 | 显示全部楼层
一年一做   随着验证呗   
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 11:27:02 | 显示全部楼层
空调系统的验证  是一年一次
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-29 07:56:44 | 显示全部楼层
GB50591-2010 大气尘为基准:空调停止运行,打开门窗,使室内浓度与非洁净区大气尘浓度相近,室内尘为70%大气尘以上。
我们是依据这个标准,测尘埃粒子,从空调系统开始运行到尘埃粒子数符合洁净区级别为止的时间,一般是15分钟左右。
但是我们的检测周期是3个月一次,和风速、风量一起测的。我觉得自净时间测的太频繁了,看大家说是一年一次,不知道除了自己验证以外,有没有什么文件类的标准,我好给质量部看看。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 09:07:26 | 显示全部楼层
不错的贴,太喜欢了,大家都顶啊












法兰视镜
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 09:41:38 | 显示全部楼层
木子寒泪 发表于 2013-7-29 07:56
GB50591-2010 大气尘为基准:空调停止运行,打开门窗,使室内浓度与非洁净区大气尘浓度相近,室内尘为70%大 ...

我们做自净的时候一般不停空调,使用发生器人为产尘
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 09:43:49 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-7-25 09:56
讲讲为什么每年一次
我认为换气次数没有变化,粒子数没有变化,自净时间也就没有变化,对不?

不是非常对,换气次数很高,固然会影响自净时间,但如果房间气流组织形式不好,自净时间就会出现在很好了以后,又会反复
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-31 18:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表