蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 12719|回复: 86
收起左侧

[其他] 第二次专业技术PK-风险评估案例(来自于cph2345)

  [复制链接]
药生
发表于 2013-7-22 13:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
关于注射用水管路渗水的一个风险评估,剂型是生物制品,不是非无菌制剂。因注射用水主要用于蛋白纯化和制剂工序,也算是与工艺相关的吧。模板套用的金牌文件的格式,自己适当做了一点的修改。俗话说“枪打出头鸟”,欢迎广大蒲友拍砖。我已经戴好头盔了。PDF格式也一并上传,PDF文件格式更好些,欢迎下载。
风险记录表
                                                                PGY-SMP-QA00016-R01
风险编号:QRA-1307-001
申请风险描述:
2013.07.02,生产车间员工发现纯化工序注射用水水点(W105)阀门附近管路出现锈斑,并出现渗水的情况。对其他注射用水点进行排查发现另有W109用水点(制剂用水点)也存在此类情况。
申请人/日期:  张三 2013.07.02                     部门负责人/日期:王五 2013.07.02
评估小组评估(可加附件):
管路出现渗水有可能造成注射用水出现微生物超标的情况,同时渗水点处的管路有可能会有脱落物进入注射用水中。鉴于注射用水主要用于蛋白纯化及制剂配液,如出现以上情况,则使用此注射用水进行生产可能会对原液及成品质量造成不利影响。
评估小组签字:
设备部:赵六  2013.07.03
生产部:王五  2013.07.03
QC部:孙七   2013.07.03
QA部:李四   2013.07.03
风险分级:
风险的严重程度
第Ⅰ级□   第Ⅱ级■  第Ⅲ级□   第Ⅳ级□   第Ⅴ级□
风险发生的概率
1级□  第2级□ 第3级■   4级□   5级□ 第6级□
风险的可检测性
1级□  第2级■ 第3级□
风险优先系数(RPN
12
■低风险                中风险             高风险
质量保证部长/日期:  李四 2013.07.03
风险编号:QRA-1307-001
风险消减计划:
应急措施:
1、 QA和生产部人员对渗水点使用0.45μm滤膜过滤80L注射用水,过滤后检查滤膜上并未发现可见的异物,初步判断锈渣脱落的可能性较小。
2、QC部调查、确认,2013.01到现在,注射用水系统各检验指标均无异常(详见附件Ⅰ),可初步判断对注射用水微生物限度指标不会造成影响。
3、 回顾分析近一年的成品检测数据中的“不溶性微粒”项,不溶性微粒的结果均符合规定质量标准,没有出现异常增高的趋势(详见附件Ⅱ)
预防措施:
1QCW105W109两个用水点在改造前每周增加微生物限度和TOC检验,如出现异常情况马上通知相关部门进行处理;
2、纯化工序和制剂工序制剂时,在W105W109使用点安装0.22微米的除菌滤器,使用的注射用水必须经过除菌过滤后方能使用。
部门负责人/日期: 赵六    2013.07.04           质量保证部长/日期:李四 2013.07.04
质量副总/日期:  李时珍   2013.07.04
评估小组评估(可附件):
设备部针对上述所有出现问题的阀门制定维修改造方案(同时检查、确保其他阀门没有问题),并经相关部门负责人及公司领导批准后进行维修改造(改造时间拟定为2013.07.10-07.12),应确保新增管路及阀门的材质符合要求(管路应为316L不锈钢)。焊接采用惰性气体保护的自动焊,每次焊机重新开机需进行焊样的加工,焊样合格后,打印保存焊机参数,再对焊点进行焊接。焊点需按照相关规定进行X射线探伤及内窥镜检查。焊接完成后注射用水系统的管路需要进行保压试验、脱脂、钝化处理。改造完成后QC需要对注射用水所有实用点进行连续三天的全项检验,检验合格后方可同意使用。上述改造及检验的记录应作为附件(附件Ⅲ)
评估小组签字:
设备部:赵六  2013.07.04
生产部:王五  2013.07.04
QC部:孙七   2013.07.04
QA部:李四   2013.07.04
质量保证部长的审核: 李四 2013.07.04
质量副总批准:李时珍   2013.07.04
风险编号:QRA-1307-001
风险执行与跟踪
执行项目(可用附件)
执行部门/人员
计划完成时间
实际完成时间
附件(证明性文件)
执行部门确认/日期
QA确认/日期
渗漏阀门改造及保压、脱脂、钝化处理
2013.07.10-2013.07.12
设备部
2013.07.12
2013.07.12
施工记录(附件Ⅲ)
赵六/2013.07.12
李四/2013.07.13
注射用水水质检测
2013.07.13-2013.07.15
QC
2013.07.18
2013.07.18
连续三天检验记录(附件Ⅲ)
孙七/2013.07.19
李四/2013.07.19


风险编号:QRA-1307-001
风险关闭
评估小组对风险实施效果进行评估(可用附件):
1、 更换渗漏阀门的施工、管路保压、处理工作均已完成,达到了预期的效果。
2、 QC对注射用水所有用水点进行了连续三天的全检,检验结果均符合规定,水质结果与以前的趋势没有明显的差异。现有水质能够满足生产需要。
   
评估小组签字
设备部:赵六  2013.07.19
生产部:王五  2013.07.19
QC部:孙七   2013.07.19
QA部:李四   2013.07.19
质量保证部长审核:
    同意关闭
李四   2013.07.19
质量副总批准:
    同意关闭
李时珍   2013.07.19

风险评估技术PK案例-From:cph2345.pdf

166.56 KB, 下载次数: 411

评分

参与人数 2金币 +7 收起 理由
河西智叟 + 5 钱打出头鸟!
静夜思雨 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-7-22 14:04:30 | 显示全部楼层
思路清晰。出现问题后展开调查,把风险降到最低,确认质量得到有效的保证。赞一个。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-22 14:10:45 | 显示全部楼层
似曾相识的感觉的, 好久没有写了!

点评

我觉得挺好了啊, 这个流程比较简易好用,赞一个!  详情 回复 发表于 2013-7-22 14:33
这可是我的原创呀,如有雷同纯属巧合。  详情 回复 发表于 2013-7-22 14:15
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-22 14:11:19 | 显示全部楼层
谢谢参赛,很给力。{:soso_e163:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-22 14:14:35 | 显示全部楼层
思路清晰!

点评

欢迎参赛投稿哦,能得到高手的点评,自己也能得到提升的。  详情 回复 发表于 2013-7-22 15:35
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-22 14:15:13 | 显示全部楼层
案例中的附件没有贴出来啊。

点评

附件是没法上传的,很多是不能公布的,还请见谅。  详情 回复 发表于 2013-7-22 14:17
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-7-22 14:15:50 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-7-22 14:10
似曾相识的感觉的, 好久没有写了!

这可是我的原创呀,如有雷同纯属巧合。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-7-22 14:17:25 | 显示全部楼层
静夜思雨 发表于 2013-7-22 14:15
案例中的附件没有贴出来啊。

附件是没法上传的,很多是不能公布的,还请见谅。

点评

可以了,就这些已经可以看出思路及结构了。。。就是更换阀门是个不大不小的开膛了,该做个7天吧。。2点同时出现,应该考虑一下之间有无联系,以及材质是否有问题哈。。。  发表于 2013-7-22 18:40
处理一下啊,没上传案例中的附件好象缺少什么哦,不太完美的。  详情 回复 发表于 2013-7-22 15:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-22 14:22:50 | 显示全部楼层
多多学习一下

点评

欢迎参赛投稿哦,能得到高手的点评,自己也能得到提升的。  详情 回复 发表于 2013-7-22 15:34
后面还有评选呢,也希望你参加。  详情 回复 发表于 2013-7-22 14:23
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-7-22 14:23:56 | 显示全部楼层
古文古香 发表于 2013-7-22 14:22
多多学习一下

后面还有评选呢,也希望你参加。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-22 14:25:04 | 显示全部楼层
这是一个完整的风险管理案例,因为从发现风险点、评估风险、制定临时措施、制定改造计划、施工、验收、水质监测……全包括了。
我的问题是:
1、不再单独启动变更程序了吗?
2、不需要评估是否进行确认和验证吗?
3、多个使用点都有这种现象,原因在哪里呢?如何避免以后发生呢?
如果我来处理,一个风险点,评估,分析原因,制定CAPA,启动变更控制……
个人观点,当然GMP是灵活的。

点评

石头哥的回复就是让人受益。  详情 回复 发表于 2013-7-22 14:43
你说的很有道理呀。按部就班的都做了肯定是好的,使用的阀门都是进口货,几十个使用点在使用后好几年出现这个问题也不是不可能的,毕竟目前还没有对隔膜阀两端自带的管路进行探伤或者内窥镜检测。水质近几年的检测结  详情 回复 发表于 2013-7-22 14:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-22 14:30:58 | 显示全部楼层
不负责这部分内容,感觉楼主写的很好,赞
感谢分享。

点评

欢迎参赛投稿哦,能得到高手的点评,自己也能得到提升的。  详情 回复 发表于 2013-7-22 15:37
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-7-22 14:32:04 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-22 14:25
这是一个完整的风险管理案例,因为从发现风险点、评估风险、制定临时措施、制定改造计划、施工、验收、水质 ...

你说的很有道理呀。按部就班的都做了肯定是好的,使用的阀门都是进口货,几十个使用点在使用后好几年出现这个问题也不是不可能的,毕竟目前还没有对隔膜阀两端自带的管路进行探伤或者内窥镜检测。水质近几年的检测结果是比较稳定的,而且改造后也进行了保压、碱洗、钝化等必须的管路处理步骤。还连续三天进行了全检。这些措施基本能够反映出系统的运行情况。如果重新进行确认当然是很完美的,由此造成的长时间不能生产不是一般的企业能够承受的。

点评

毕竟隔膜阀也是有寿命的,这样的现象不足为奇。。 检查官会问你:类似的没有出现问题的阀门如何处理,是一起换掉,还是坏一个换一个? 经过评估,风险可以接受,那么坏一个换一个也无所谓,但是可能耽误的时间更长  详情 回复 发表于 2013-7-22 14:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-22 14:33:27 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-7-22 14:10
似曾相识的感觉的, 好久没有写了!

我觉得挺好了啊, 这个流程比较简易好用,赞一个!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-22 14:41:15 | 显示全部楼层
不错,加上预防措施就更好了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-7-22 14:43:31 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-22 14:25
这是一个完整的风险管理案例,因为从发现风险点、评估风险、制定临时措施、制定改造计划、施工、验收、水质 ...

石头哥的回复就是让人受益。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-22 14:52:15 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-7-22 14:32
你说的很有道理呀。按部就班的都做了肯定是好的,使用的阀门都是进口货,几十个使用点在使用后好几年出现 ...

毕竟隔膜阀也是有寿命的,这样的现象不足为奇。。
检查官会问你:类似的没有出现问题的阀门如何处理,是一起换掉,还是坏一个换一个?
经过评估,风险可以接受,那么坏一个换一个也无所谓,但是可能耽误的时间更长,这是需要考虑的问题。
都换掉,工程浩大,也比较难,却是符合预防性维护理念的。
如果坏一个换一个,理论上说,是问题处理不彻底。
统一改造后可以简单做IQOQ,同步PQ,这也是评估的结果。
毕竟制备系统没有变更。
我只是提出一些拓展性思维,其实你做的很不错了。

点评

讲得好,赞一个!  详情 回复 发表于 2013-7-27 10:11
由小及大,石头哥的说法是很好的CAPA。。。  发表于 2013-7-22 18:45
石头是高手,赶紧来一篇哦。我的活动版主都可以参加的。  详情 回复 发表于 2013-7-22 15:40
您说的确实很对,如果全部更换确实是一个很大工程,这个改造我们也讨论过,从时间上、成本上都是很难接受的,故而采取了折中的办法。  详情 回复 发表于 2013-7-22 14:56
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-7-22 14:56:41 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-22 14:52
毕竟隔膜阀也是有寿命的,这样的现象不足为奇。。
检查官会问你:类似的没有出现问题的阀门如何处理,是 ...

您说的确实很对,如果全部更换确实是一个很大工程,这个改造我们也讨论过,从时间上、成本上都是很难接受的,故而采取了折中的办法。

点评

隔膜阀门是不可能一起更换的,成本你们公司可能承受不了的,建议坏一个更换一个,增加操作人员巡检频次就行了!  发表于 2013-8-4 09:14
风险评估文件中说清楚,加大巡检力度,发现坏一个及时换一个是可以接受的,就好了。  详情 回复 发表于 2013-7-22 14:58
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-22 14:58:36 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-7-22 14:56
您说的确实很对,如果全部更换确实是一个很大工程,这个改造我们也讨论过,从时间上、成本上都是很难接受 ...

风险评估文件中说清楚,加大巡检力度,发现坏一个及时换一个是可以接受的,就好了。

点评

这个应该在公用系统巡检中加以规定。毕竟是一个风险点。  详情 回复 发表于 2013-7-22 15:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-22 14:58:59 | 显示全部楼层
分析方法要借鉴。

点评

欢迎参赛投稿哦,能得到高手的点评,自己也能得到提升的。  详情 回复 发表于 2013-7-22 15:35
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-2 13:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表