蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6940|回复: 34
收起左侧

传递窗使用的问题

  [复制链接]
发表于 2013-5-19 16:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家传递窗是怎么规定传递的哈?
比如从低级别到高级别,1、先把物品放进去自净5分钟再开紫外灯灭菌30分钟?
2、还是同时自净和开启紫外灯?各多长时间?
3、还是先传递窗自净5分钟再把物品放进去?
我现在写文写的都要糊涂了
谢谢大家了哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-19 17:05:19 | 显示全部楼层
这个还真是个问题,另外这个传递窗用不用写设备日志呢?紫外的累计运行时间需要填写记录么?大家都来讨论讨论吧!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-19 17:09:45 | 显示全部楼层
我们是要求传递窗自净------放物品--灭菌30分钟--关紫外灯----取出---关风机
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-19 17:10:23 | 显示全部楼层
我们是同时自净和开启紫外灯15分钟
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-19 17:24:24 | 显示全部楼层
主要还是要通过验证,确定紫外灯开启时间
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-19 17:52:57 | 显示全部楼层
传递窗,不感冒,高级别往低级别传递也就算了。
一般CD级,物料缓冲间比较多,清洁剂清洁、消毒剂消毒外表面,就进去了。
B级,必须灭菌才能进去。
非要用传递窗,也就进入CD级可用,带送风层流循环的就可以了,没必要用紫外,消毒也是浪费时间,表面照射而已,还说不清楚消毒效果,更换周期也要每天监测紫外强度,运行日志肯定要,运行时间也要记录,太麻烦,得不偿失。
不过你非要用,也可以按照上一行的要求进行管理,我也不敢反对。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-19 19:40:32 | 显示全部楼层
将物品放入传递窗,打开紫外灯灭菌15min,关闭取出
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-19 21:18:11 | 显示全部楼层
石头讲的很好啊 高人就是高人
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-19 22:36:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-19 17:52
传递窗,不感冒,高级别往低级别传递也就算了。
一般CD级,物料缓冲间比较多,清洁剂清洁、消毒剂消毒外表 ...

传递窗送层流风有什么作用?
用传递窗,物料在哪里外清啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-19 22:53:24 | 显示全部楼层
表面消毒 层层脱皮 同时防止污染和交叉污染。
传递窗就是个工具,说白了就是个挡箭牌,不要忘了我们需要的是什么?保证的是什么?
我们公司没有层流传递窗。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-19 23:08:14 | 显示全部楼层
paul3122 发表于 2013-5-19 22:36
传递窗送层流风有什么作用?
用传递窗,物料在哪里外清啊?

外面擦啊,清洁,传递窗就是地方不够做缓冲间,起一个缓冲自净作用。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-19 23:08:43 | 显示全部楼层
普子 发表于 2013-5-19 21:18
石头讲的很好啊 高人就是高人

个人意见啊,瞎说的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 07:45:50 | 显示全部楼层
从低级别忘高级别传递,物品需清洁、消毒、灭菌;并要有运行记录;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-20 07:52:55 | 显示全部楼层
紫荆时间需要根据你的传递窗具体情况确定
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 09:06:17 | 显示全部楼层
高级别往低级别传就算了,我先说低级别往高级别传:先打开传递窗层流自净5分钟----放物品--关门---开启紫外灯辐照30分钟---关闭层流和紫外灯---填写传递窗使用记录---在高级别区的一边打开窗门-----取出物品。我们现在就是这样做的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 09:31:40 | 显示全部楼层
高级别往低级别传就算了,低级别往高级别传:先打开传递窗层流自净5分钟----放物品--关门---开启紫外灯辐照30分钟---关闭层流和紫外灯---填写传递窗使用记录---在高级别区的一边打开窗门-----取出物品。我们也是这样做的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 11:23:00 | 显示全部楼层
石头老师说的非常现实,句句在点上,支持!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 11:27:45 | 显示全部楼层
这个需要验证一下的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-21 21:07:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-19 17:52
传递窗,不感冒,高级别往低级别传递也就算了。
一般CD级,物料缓冲间比较多,清洁剂清洁、消毒剂消毒外表 ...

紫外是有必要的,但是消毒的不是传递进去的东西,而是打开后放进去的空气中的微生物。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-21 21:14:46 | 显示全部楼层
河西智叟 发表于 2013-5-21 21:07
紫外是有必要的,但是消毒的不是传递进去的东西,而是打开后放进去的空气中的微生物。

自净就可以了,表面靠擦拭也行,当然了,紫外也不能说一点儿用都没有,麻烦的验证、紫外监测,得不偿失而已。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。