蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5284|回复: 16
收起左侧

[工程设计] 如何进行洁净室防爆的设计??

[复制链接]
药徒
发表于 2013-3-25 11:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现有一洁净室,要用到有机溶剂,如何进行防爆设计?该房间位于楼层布局的角落。如何设计泄爆泄压?如果房间在整体车间的中间位置,是否恰当?又该如何考虑泄爆泄压?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-25 11:20:06 | 显示全部楼层
防爆房间的排风系统要单独设置,所以还是在边上比较好吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-25 11:31:42 | 显示全部楼层
防爆墙,防爆缓冲间,事故排烟,回风烟感,夹层喷淋头,朝车间外泄压。
如果在车间中间设计,一般不可以。
按照相关规范要求设计吧。

点评

谢谢老师点评啊 呵呵  发表于 2013-3-25 19:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-25 12:36:03 | 显示全部楼层
防爆间应设计在车间的边角比较好,采用防爆墙、防爆门斗,门的开向等等
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-3-25 12:38:54 | 显示全部楼层
一般应设置在靠边位置,防爆墙要有,使用防爆电机,防爆灯还有排风
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-26 14:39:18 | 显示全部楼层
楼主有机会抓张图片上来啊,光说看不到怎么评啊。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:39:51 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2013-3-26 14:39
楼主有机会抓张图片上来啊,光说看不到怎么评啊。。。

图纸还在设计阶段  不方便上传呵呵
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-27 08:12:51 | 显示全部楼层
haohaochifan 发表于 2013-3-26 17:39
图纸还在设计阶段  不方便上传呵呵

只剪切防爆的那个部位啊,防爆也是要看面积的规定啊,如果小于多少面积的话,可以完全按降低防爆要求执行的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-28 08:12:59 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2013-3-27 08:12
只剪切防爆的那个部位啊,防爆也是要看面积的规定啊,如果小于多少面积的话,可以完全按降低防爆要求执行 ...

老师您看看,房间位于楼层角落,估计是侧面或者上面泄爆吧。
未命名.JPG
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-4 23:09:41 | 显示全部楼层
放在中间的话可以顶泄暴(该防暴区应在顶层),不论侧泄暴还是顶泄暴,均要有足够的泄暴的面积
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-5 06:50:15 | 显示全部楼层
需考虑防火探头设计和安装,同时考虑烟感,并与回排风系统联动
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-5 06:53:29 | 显示全部楼层
按照2006版建筑防火设计规范设计,注意设计单位具有相应资质。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-5 07:29:52 | 显示全部楼层
该房间位于楼层布局的角落。如何设计泄爆泄压?
      这个角落应参考人流量。防爆设计要依据你的设计级别,是甲类、乙类还是丙类。泄爆面积一般为20平方米,方向为尽量无人区,没有生活场所。
      如果房间在整体车间的中间位置。
      这个是消防通不过的。因为没有办法泄爆。如果是楼层,可以安排在最高处的边缘。
      防爆区的阻爆墙要实体砖,24厚,泄爆区墙体要10个厚,防爆区地面要不起火硬质砂浆地面。设备为防爆设备。工人服装要放静电。你是有机溶剂,还要考虑可燃气体检测及报警。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-5 07:34:32 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-25 11:31
防爆墙,防爆缓冲间,事故排烟,回风烟感,夹层喷淋头,朝车间外泄压。
如果在车间中间设计,一般不可以。 ...

他还应有消防补风,有机溶剂还应考虑挥发性,家可燃气体检测探头及联锁报警。还要考虑房间高度,过高要在最高处增加红外探测仪。中间设计要在最高层,不设实体顶棚,那个成本就高了。

点评

反正是比较麻烦,要看剂型和洁净级别,有机溶剂比较多的,一般是原料药、或者中药醇提、醇沉……最高是D级区。  详情 回复 发表于 2013-5-5 10:22
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-5 10:22:19 | 显示全部楼层
krishna 发表于 2013-5-5 07:34
他还应有消防补风,有机溶剂还应考虑挥发性,家可燃气体检测探头及联锁报警。还要考虑房间高度,过高要在 ...

反正是比较麻烦,要看剂型和洁净级别,有机溶剂比较多的,一般是原料药、或者中药醇提、醇沉……最高是D级区。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-5 14:10:53 | 显示全部楼层
参加过多次消防验收,没有一次正规的,好多专家都不懂,国家在这一块真的需要加强执行力。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-7 11:44:26 | 显示全部楼层
wang82888 发表于 2013-3-25 12:36
防爆间应设计在车间的边角比较好,采用防爆墙、防爆门斗,门的开向等等

还要有泄爆
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-24 17:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表