本帖最后由 woshihi 于 2013-2-21 21:45 编辑

     新建洁净区建设好后,为了保证生产的持续性,旧洁净生产区仍进行生产,待对新建洁净区进行了验证,同步对新增设备进行了验证。设备性能确认时同步进行了工艺验证,投入生产使用后,开始拆除旧洁净区,而旧洁净区里有部分设备要利旧进新洁净区,问题为:这些设备利旧进新洁净区后,是否还需要进行净化系统验证?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-17 22:32:51 | 显示全部楼层
感觉有点乱.等洁净区都验证通过了,还往里加得旧,不应该吧.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-18 00:08:37 | 显示全部楼层
个人意见,这些设备不应影响净化功能;安装后进行洁净度检测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-18 08:19:39 | 显示全部楼层
为什么不先把旧洁净区里的设备在新建洁净区做验证之前转移进去呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-18 08:22:14 | 显示全部楼层
应进行洁净度检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-18 08:41:05 | 显示全部楼层
个人认为只需要进行设备验证
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-18 08:48:48 | 显示全部楼层
应该不需要洁净度的检测。
不影响洁净度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-18 09:07:19 | 显示全部楼层
个人感觉是要做的,最好是全部到位后一起弄,如果再增加,就是变更了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-18 09:14:36 | 显示全部楼层
应该要做洁净区的再确认吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-18 09:41:56 | 显示全部楼层
我认为就是需要一个变更

在新洁净区验证的基础上,将利旧设备的引入进行评估。可能存在的风险在哪,各个风险均进行验证。即可。

洁净度必须重新检验。因为洁净度与洁净区是一一相关的,洁净区及内部设施改变,对洁净度风型、粒子等均有影响。这个是风险评估的第一步啊。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-2-21 20:09:19 | 显示全部楼层
哎,这个就要进行评估了,你新移进去的设备对你的生产环境影响的大小,很难一概而论的,还有,你的问题里有一个问题需要注意,自从新版GMP实施以来,砖家们都不赞同PQ跟PV同步做,楼主需要注意下,如果可以不同步的尽量避开!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-21 21:44:38 | 显示全部楼层
华佗 发表于 2013-2-21 20:09
哎,这个就要进行评估了,你新移进去的设备对你的生产环境影响的大小,很难一概而论的,还有,你的问题里有 ...

thx,我的意见是要在变更方案中进行评估,不管何种方式,都要有据可依,有议可看
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 20:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表