蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 石头968
收起左侧

[石头968] 【新年私房菜】对某知名设计院的审图记录(原创,直接浏览无需下载)

  [复制链接]
发表于 2013-1-4 13:29:28 | 显示全部楼层
学习学习!新年快乐!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-1-4 14:28:43 | 显示全部楼层
学习了,提高了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-4 15:10:46 | 显示全部楼层
衣服灭菌和工器具灭菌可以公用一台灭菌器,没必要设计2台灭菌柜   我家不是这么设计的  哎    如果这样的话 设计该如何设计呢   

点评

去掉一台灭菌柜就可以了呀,省了投资,还省了验证和管理。 如果不能确定是否可以公用,你可以风险评估一下有什么污染或者交叉污染发生?  详情 回复 发表于 2013-1-4 17:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-4 15:49:26 | 显示全部楼层
产尘区新版gmp是不能用回风的,要用直排。

点评

不产尘的时候,难道排风还要开着?  详情 回复 发表于 2013-1-4 17:28
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:28:06 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-1-4 15:10
衣服灭菌和工器具灭菌可以公用一台灭菌器,没必要设计2台灭菌柜   我家不是这么设计的  哎    如果这样的话 ...

去掉一台灭菌柜就可以了呀,省了投资,还省了验证和管理。
如果不能确定是否可以公用,你可以风险评估一下有什么污染或者交叉污染发生?

点评

那就没办法了,停运也不行,是污染源。  详情 回复 发表于 2013-1-4 19:39
房间不同啊 怎么取走 等等都是问题啊  详情 回复 发表于 2013-1-4 19:15
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:28:34 | 显示全部楼层
地平线 发表于 2013-1-4 15:49
产尘区新版gmp是不能用回风的,要用直排。

不产尘的时候,难道排风还要开着?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-4 17:38:51 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-1-4 17:28
不产尘的时候,难道排风还要开着?

不产尘肯定不开的。

点评

不开排风,就要回风,否则压差太高了。  详情 回复 发表于 2013-1-4 19:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-4 18:36:42 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-1-1 20:34
那我 收收看   谢谢啦    @古墓派

谢谢了867323093
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-4 19:15:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-1-4 17:28
去掉一台灭菌柜就可以了呀,省了投资,还省了验证和管理。
如果不能确定是否可以公用,你可以风险评估一 ...

房间不同啊  怎么取走  等等都是问题啊
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-4 19:38:43 | 显示全部楼层
地平线 发表于 2013-1-4 17:38
不产尘肯定不开的。

不开排风,就要回风,否则压差太高了。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-4 19:39:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-1-4 17:28
去掉一台灭菌柜就可以了呀,省了投资,还省了验证和管理。
如果不能确定是否可以公用,你可以风险评估一 ...

那就没办法了,停运也不行,是污染源。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-5 08:36:36 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-5 09:51:56 | 显示全部楼层
albance 发表于 2013-1-5 08:50
看了一下 考虑完了交流一下

非常感谢,欢迎交流,因为不方便发图纸,十分抱歉。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-1-5 10:37:49 | 显示全部楼层
4、建议B级无菌区采用自动门机,利用人手的红外感开关,来实现无菌区洁净门的自动开关,以减少人员操作的交叉污染。
20、衣服灭菌和工器具灭菌可以公用一台灭菌器,没必要分开,而且一、二楼只设一个洁净区洗衣即可。
大家讨论这两条看看啊。
不要都是谢谢的

点评

灭菌的工器具存放的洁净区可能不同 会有影响  发表于 2013-1-7 15:58
您先发表意见呗  详情 回复 发表于 2013-1-5 18:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-5 16:54:34 | 显示全部楼层
VHP对房间温湿度要求比较高,目前只用在小空间消毒,石头老师见过实际在用VHP消毒的最大的空间有多大?

点评

先把温湿度控制到一个水平,再开始灭菌。我们是湿度下降到50%,更低更好。  详情 回复 发表于 2013-1-5 18:37
有几百平米吧,整个C级区,或者B级区  详情 回复 发表于 2013-1-5 18:36
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-5 17:18:12 | 显示全部楼层
非常具有借鉴意义,谢谢楼主谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-5 18:35:21 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2013-1-5 10:37
4、建议B级无菌区采用自动门机,利用人手的红外感开关,来实现无菌区洁净门的自动开关,以减少人员操作的交 ...

您先发表意见呗
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-5 18:36:04 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2013-1-5 16:54
VHP对房间温湿度要求比较高,目前只用在小空间消毒,石头老师见过实际在用VHP消毒的最大的空间有多大?

有几百平米吧,整个C级区,或者B级区
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-1-5 18:37:17 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2013-1-5 16:54
VHP对房间温湿度要求比较高,目前只用在小空间消毒,石头老师见过实际在用VHP消毒的最大的空间有多大?

先把温湿度控制到一个水平,再开始灭菌。我们是湿度下降到50%,更低更好。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-6 08:34:49 | 显示全部楼层
学习学习,多谢。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-14 14:39

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表